Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Herausforderungen für das MDT Logikmodul V2

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hjk
    antwortet
    Wir werden überlegen, ob das geändert wird. Im Laufe des Jahres kommt vermutlich ein Update mit kleinen Anpassungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hallo Hans-Joachim,

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Inverter, Sendebedingung bei Änderung Ausgang, Ausgangsfilter nur 1 senden
    Heute kam ich endlich dazu, es auszuprobieren und wollte Feedback geben: Es funktioniert leider so, wie ich es beschrieben habe, also genau 1 mal.

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Änderung Ausgang ist der Ausgang der Logik (also intern), das Sendefilter kommt danach.
    Das fände ich sehr sinnvoll, aber so ist es wohl nicht implementiert. Solltet ihr das zukünftig entsprechend ändern/erweitern wollen, würde ich das sehr begrüßen, auch bei den logischen Funktionen und bei der Wertetabelle. Allerdings verändert ihr dann die bisherige Funktionalität.

    Am einfachsten wäre es, wenn ihr ein Flag "Sendebedingung vor/nach Ausgangsfilter prüfen" einführen würdet, dann könnte man sich das Verhalten aussuchen.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Hi,
    Aber ich hätte "bei Änderung Ausgang" nur genau ein mal eine 1 erwartet. Danach ändert sich der Ausgang nicht mehr.
    Ich erwarte, dass das funktioniert: Änderung Ausgang ist der Ausgang der Logik (also intern), das Sendefilter kommt danach.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Inverter war der richtige Tipp. Danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    ich kann es leider auch nicht ausprobieren, bin unterwegs. Aber ich hätte "bei Änderung Ausgang" nur genau ein mal eine 1 erwartet. Danach ändert sich der Ausgang nicht mehr.

    Wenn Du "bei Eingangstelegramm" und "nur EIN senden" machst, dann bist Du näher dran, aber dann wird nicht nur bei 1->0, sondern auch bei 0->0 eine 1 gesendet. Falls das bei Dir vorkommen kann, kann man das lösen, indem man noch ein ODER-Gatter mit einem Eingang davor schaltet, das nur "bei Änderung Ausgang" sendet.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ohne nachzusehen: Inverter, Sendebedingung bei Änderung Ausgang, Ausgangsfilter nur 1 senden

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Das Logikmodul soll bei jedem Flanken-Übergang 1 -> 0 eine 1 senden. Das müsste doch eigentlich ganz einfach gehen, habe aber irgendwie gerade keinen Ansatz wie ich das machen soll. Bräuchte bitte einen kurzen Tip. Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du berechnest (überschlägst) den adiabatischen Feuchtigkeitsverlauf für die erwärmte Luft von draußen und setzt einen Wert von 5% pro Grad an, als Faustformel für normale Temperaturen zwischen 10 und 30° nicht schlecht. , eine Formel die ich mir merken kann (und sollte).

    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Mir geht's darum, ob ich lüften kann. Die Außentemperatur hat solange keinen Einfluss solange sie die Innentemperatur nicht massiv absenkt, also darf man nicht zu lange lüften. Wenn der berechnete Feuchtigkeitswert über der Innen-Feuchtigkeit liegt lüfte ich schon gar nicht.
    Zuletzt geändert von STSC; 02.02.2019, 20:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Da hättest Du ja mal schreiben können, was Du dem zugrunde legst. Ohne diesen Kontext ist die Formel jedenfalls nonsens, weil sich die (Raum)Luftfeuchte so nicht berechnen lässt.

    Wie lüftest Du? Bei Fensterlüftung wird die Außentemperatur denke ich einen wesentlichen Einfluß auf die Raumtemperatur haben - Zumindest während des Lüftens.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Was hat das mit Wäschetrocknen zu tun? Es geht darum, welche Luftfeuchtigkeit innen durch Lüften erreicht werden könnte unter der Annahme, dass die Temperatur im Raum konstant bleibt. Bei meinen Testberechnungen lag die Formel um 3% Luftfeuchte daneben.

    Hier ist das z.B. beschrieben:
    https://www.max-wissen.de/Aktuell/show/4351
    Zuletzt geändert von STSC; 02.02.2019, 20:01.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Luftfeuchte(innen) = Luftfeuchte(außen) - 5 * [T(innen)-T(außen)]
    Das kann keinesfalls stimmen.

    Wenn ich Wäsche trockne, schießt die Luftfeuchte im entsprechenden Raum hoch, ohne dass sich irgendwas anderes gewichtig ändert. Der rechte Teil Deiner Gleichung berücksichtigt davon? Genau, nichts.
    Zuletzt geändert von trollvottel; 02.02.2019, 19:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Nachdem das Logikmodul folgendes nicht berechnen kann, hatte ich mir trotzdem überlegt wie ich eine Lüftungsempfehlung für meine Kellerfenster darstellen könnte.

    Relative Feuchte + Temperatur zu Taupunkttemperatur
    Umrechnung Taupunkttemperatur + Temperatur zu Relative Feuchte

    Ich habe die Lawrence Formel zur Taupunkt Berechnung ein paar mal umgestellt, und dabei ist folgendes raus gekommen.

    Luftfeuchte(innen) = Luftfeuchte(außen) - 5 * [T(innen)-T(außen)]

    Vielleicht kann es jemand mal brauchen, ist zwar etwas ungenau, aber auf jeden Fall sollte man das mit dem Logikmodul hinbekommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Okay wenn ich die Sendebedingung auf: bei Eingangstelegramm stelle kommt was raus.

    Allerdings wenn ich will das eine 1 gesendet wird muss ich warum auch immer "Nur Aus Werte Senden" einstellen. Bei Nur EIN Werte senden wird eine 0 auf den Bus gelegt.

    Ich denke das es beim Filtern nicht um den Wert geht sondern ob der Ausgang des Logischen UNDs Wahr oder Falsch ist. Das würde das verhalten wenigstens erklären.

    So sehen meine Parameter aus.

    L1.JPG L2.JPG L3.JPG
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von heckmannju; 19.01.2019, 00:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Jürgen,

    vielleicht dann noch   Sendebedingung: bei Eingangstelegramm  und dann evtl. noch die nötigen Eingänge auswählen.

    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    kam danach keine 1 mehr raus.
    Um das genau zu verstehen, was traf bei Deinen Tests zu?

    Intern kommt 0 raus -> sendet nicht
    Intern kommt 1 raus -> sendet 1
    Intern kommt 1 raus -> sendet nichts
    Intern kommt 0 raus -> sendet nichts
    Intern kommt 1 raus -> sendet nichts

    Das obige wäre meiner Meinung nach falsch (der letzte Schritt)! Wenn Dein Test aber keine "interne 0" enthielt, wäre

    Intern kommt 1 raus -> sendet 1
    Intern kommt 1 raus -> sendet nicht
    Intern kommt 1 raus -> sendet nicht
    etc.

    es natürlich richtig, wenn nur einmal 1 gesendet wurde.

    Gruß, Waldemar


    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X