Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Herausforderungen für das MDT Logikmodul V2

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • heckmannju
    antwortet
    Hi Waldemar das hab ich ausprobiert kam danach keine 1 mehr raus. Ich kann es aber beim empfänger filtern. Aber ich probier das nochmal aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Jürgen,

    kannst Du nicht   Ausgang filtern: nur EIN-Werte senden  nutzen? Das sollte die 0 unterdrücken.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet

    beim Logikmodul fehlt mir bei der Universallogik das man im dann Fall diesen auch auf nicht aktive schalten kann.

    Hintergrund ich will eigentlich sowas

    Wenn A>0 ODER B>0 ODER C>0 Dann 1

    die Universalogik kann nur ein ODER deswegen mache ich daraus.

    A=0 UND B=0 UND C=0 (max nix) SONST 1 machen das geht nicht will mir die 0 geschickt wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Hysterese wird zu 50% in beiden Richtungen eingerechnet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FabianH
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Dafür ist der Temperaturvergleich da:
    Nimmt der die Hysterese dann nur ins Plus ?
    Im Minus soll die Sperre ja auch bis -20°C bleiben und nur über 5°C + Hysterese wieder Entsperren.
    Muss ich vllt erst mal testen und über eine Diagramm gucken wann die Logik sperrt und wann nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Peterich,

    ich weiß nicht, wann ich das ausprobieren kann, aber ich würde erwarten, dass die Sperre Vorrang hat, also:

    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    was passiert bei Freigabe = 0
    und wenn dann auf den Impulseingang eine 1 gesendet wird ?
    Da sollte nichts am Ausgang gesendet werden.

    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    was passiert bei Freigabe = 0
    und Zyklischem Senden wird das unterbrochen bis nochmal eine 1 bei Freigabe kommt, oder wird nur die Berechnung unterbrochen ?
    Auch hier wird nichts gesendet. Wann genau berechnet wird, weiß ich nicht, ich würde aber erwarten, dass wenn gesendet wird, es auch immer das aktuelle Ergebnis ist, also quasi direkt vor dem Senden gerechnet wird.

    Gruß, Waldemar
    ​​​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    klar gibt es das. Wäre echt enttäuschend, wenn es das in einem recht generischen Logikmodul nicht gäbe

    Dafür ist der Temperaturvergleich da:
    LogikmodulTemperaturvergleich.PNG
    Die Einstellung ist gewöhnungsbedürftig. Die Hälfte vom Hysteresewert wird vom Vergleichswert abgezogen und die andere Hälfte addiert. Die obige Definition sagt: Wird TRUE bei Temperatur < 5°C, dann bleibt es TRUE bis 11°C, ab 11°C wieder FALSE. Wenn die Temperatur dann wieder sinkt, bleibt es FALSE bis 5°C.

    Ich denke, das ist das, was Du wolltest, oder?

    Gruß, Waldemar
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • FabianH
    antwortet
    Hallo,
    ich suche eine Logik die ähnlich ist wie der Frostalarm.
    Und zwar habe ich ein Dachflächenfenster mit Außenrollladen.
    Dieser ist aber nur für die Sommerzeit als Hitze und Sonnenschutz und soll daher im Winter gesperrt werden.

    Gibt es bei dem Logikmodul eine Temperatur-Funktion mit Hysterese?
    Ich würde gerne einstellen, dass das Rollo gesperrt wird wenn die Außentemperatur unter z.B. 5°C ist.
    Da die Temperatur aber auch im Winter gerne stark schwankt würde ich gerne auch eine Hysterese von ca. 5°C einstellen.

    Oder gibt es andere Vorschläge die automatisch funktionieren ohne Tasten zu drücken?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peterich
    antwortet
    Ich bin gerade dabei meine Mischersteuerung auf das Logikmodul zu Portieren da ich das Logikmodul noch nicht bestellt habe wollte ich erst schauen wie weit ich komme nur hänge ich jetzt gerade an einem Punkt.

    Hauptfunktion - Universalrechner
    Sperren/Freigabe - Freigabe bei Wert 1
    Sendebedinung - bei änderung Ausgang
    Senden bei Impulseingang - sende alle Ausgänge bei Ein
    Sendeverzögerung - Zyklisches senden alle 120 sek

    anbei noch ein Screenshot

    was passiert bei Freigabe = 0
    und wenn dann auf den Impulseingang eine 1 gesendet wird ?

    was passiert bei Freigabe = 0
    und Zyklischem Senden wird das unterbrochen bis nochmal eine 1 bei Freigabe kommt, oder wird nur die Berechnung unterbrochen ?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • ERFI
    antwortet
    Ich glaube die Unterfunktion "Treppenlicht" passt hier für mich am Besten!!

    Danke!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ERFI
    antwortet
    Da das hier wohl so Etwas wie ein Sammelthread für das SCN 02 ist hätte ich auch eine Frage

    Ich möchte für den Lüfter im Bad eine Nachlaufsteuerung realisieren. Allerdings möchte ich den Lüfter auch von dem Taster im Bad, der den Lüfter (z.B. zum Duschen) aktiviert, ausschalten können. Wie realisiere ich das mit der Funktion "Nachlaufsteuerung"?

    - die Einschaltverz. habe ich auf 1sec eingestelt
    - Die Grp-Addr. welche vom Taster gesetzt wird habe ich auf "Nachlaufsteuerung EIngang" gelegt (ging vorher direkt auf den Aktor-Kanal des Lüfters)
    - Eine neue Grp-Addr. ("KG Bad Luefter mit Nachlauf") habe ich auf "Zeitfunktion Ausgang" und den Eingang des Aktors gelegt

    Lüfter lässt sich über den Taster ein- aber nicht ausschalten ...

    Ist für mein Vorhaben die "Nachlaufsteuerung" evtl. generell nicht geeignet? Evtl. wäre eine andere Zeitfunktion hier angebrachter?


    Beste Grüße und Danke!!


    Einen Kommentar schreiben:


  • Dennis
    antwortet
    Hallo,

    Beschreibe doch mal was du eigentlich machen möchtest und nicht immer um den heißen Brei drum rum.
    Dann kannman sich besser vorstellen was du realisieren möchtest.
    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Schau dir mal die Funktion Steuertabelle an
    hab ich schon! Echt genial, super Möglichkeit, auch komplexere logische Abhängigkeiten auszudrücken. Aber die Wertetabelle funktioniert am Ausgang wie die Logikblöcke.

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Der Ausgang kann sich nur ändern, wenn ein Eingangstelegramm kommt.
    Da stimme ich dir 100% zu! Aber mir geht es um den sich nicht ändernden Ausgang, wenn ein Eingangstelegramm kommt!

    Ihr unterstützt durch "bei Eingangstelegramm"->individuell, dass nur bei bestimmten Eingangstelegrammen der Ausgang sendet. Wie Du schon sagst, führt das aber dazu, dass immer gesendet wird. Es fehlt die Möglichkeit, dass bei bestimmten Eingangstelegrammen nur gesendet wird, wenn sich der Ausgang ändert.

    Und nein, das ist nicht das selbe wie "bei Änderung Ausgang", denn der sendet eine Ausgangsänderung unabhängig vom Eingangstelegramm.

    Wie gesagt, ich bekomme das hin, ich muss nur den derzeitigen Ausgang (mit der Sendeeinstellung "bei Eingangstelegramm" -> individuell) durch eine Identität schicken, die ihrersets "bei Änderung Ausgang" sendet. Aber dafür gehen 2 Funktionsblöcke drauf, das finde ich schade... man hat ja nur 24!

    Gruß, Waldemar


    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    hjk Wie sind diesbezüglich eigentlich interne Eingänge wie z.B. ein Zeitbereich zu betrachten? Also z.B. ein Uhrzeitbereich in der Universallogik. Der "sendet" ja nicht wirklich ein Telegramm.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Genau - mir fehlt die Option: bei Eingangstelegramm und Änderung Ausgang
    Das entspricht der Einstellung „Änderung Ausgang“. Der Ausgang kann sich nur ändern, wenn ein Eingangstelegramm kommt.
    “Bei Eingangstelegramm“ verwendet man, wenn der Ausgang zyklisch senden soll, er sendet dann z.B. bei einem zyklischen Eingangstelegramm. In allen anderen Fällen benutzt man „Änderung Ausgang“.

    Schau dir mal die Funktion Steuertabelle an, vielleicht hilft sie dir weiter.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X