Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Herausforderungen für das MDT Logikmodul V2
Einklappen
X
-
Hi Waldemar das hab ich ausprobiert kam danach keine 1 mehr raus. Ich kann es aber beim empfänger filtern. Aber ich probier das nochmal aus.
-
Hi Jürgen,
kannst Du nicht Ausgang filtern: nur EIN-Werte senden nutzen? Das sollte die 0 unterdrücken.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
beim Logikmodul fehlt mir bei der Universallogik das man im dann Fall diesen auch auf nicht aktive schalten kann.
Hintergrund ich will eigentlich sowas
Wenn A>0 ODER B>0 ODER C>0 Dann 1
die Universalogik kann nur ein ODER deswegen mache ich daraus.
A=0 UND B=0 UND C=0 (max nix) SONST 1 machen das geht nicht will mir die 0 geschickt wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nimmt der die Hysterese dann nur ins Plus ?Zitat von mumpf Beitrag anzeigenDafür ist der Temperaturvergleich da:
Im Minus soll die Sperre ja auch bis -20°C bleiben und nur über 5°C + Hysterese wieder Entsperren.
Muss ich vllt erst mal testen und über eine Diagramm gucken wann die Logik sperrt und wann nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Peterich,
ich weiß nicht, wann ich das ausprobieren kann, aber ich würde erwarten, dass die Sperre Vorrang hat, also:
Da sollte nichts am Ausgang gesendet werden.Zitat von Peterich Beitrag anzeigenwas passiert bei Freigabe = 0
und wenn dann auf den Impulseingang eine 1 gesendet wird ?
Auch hier wird nichts gesendet. Wann genau berechnet wird, weiß ich nicht, ich würde aber erwarten, dass wenn gesendet wird, es auch immer das aktuelle Ergebnis ist, also quasi direkt vor dem Senden gerechnet wird.Zitat von Peterich Beitrag anzeigenwas passiert bei Freigabe = 0
und Zyklischem Senden wird das unterbrochen bis nochmal eine 1 bei Freigabe kommt, oder wird nur die Berechnung unterbrochen ?
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
klar gibt es das. Wäre echt enttäuschend, wenn es das in einem recht generischen Logikmodul nicht gäbe
Dafür ist der Temperaturvergleich da:
LogikmodulTemperaturvergleich.PNG
Die Einstellung ist gewöhnungsbedürftig. Die Hälfte vom Hysteresewert wird vom Vergleichswert abgezogen und die andere Hälfte addiert. Die obige Definition sagt: Wird TRUE bei Temperatur < 5°C, dann bleibt es TRUE bis 11°C, ab 11°C wieder FALSE. Wenn die Temperatur dann wieder sinkt, bleibt es FALSE bis 5°C.
Ich denke, das ist das, was Du wolltest, oder?
Gruß, Waldemar
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich suche eine Logik die ähnlich ist wie der Frostalarm.
Und zwar habe ich ein Dachflächenfenster mit Außenrollladen.
Dieser ist aber nur für die Sommerzeit als Hitze und Sonnenschutz und soll daher im Winter gesperrt werden.
Gibt es bei dem Logikmodul eine Temperatur-Funktion mit Hysterese?
Ich würde gerne einstellen, dass das Rollo gesperrt wird wenn die Außentemperatur unter z.B. 5°C ist.
Da die Temperatur aber auch im Winter gerne stark schwankt würde ich gerne auch eine Hysterese von ca. 5°C einstellen.
Oder gibt es andere Vorschläge die automatisch funktionieren ohne Tasten zu drücken?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin gerade dabei meine Mischersteuerung auf das Logikmodul zu Portieren da ich das Logikmodul noch nicht bestellt habe wollte ich erst schauen wie weit ich komme nur hänge ich jetzt gerade an einem Punkt.
Hauptfunktion - Universalrechner
Sperren/Freigabe - Freigabe bei Wert 1
Sendebedinung - bei änderung Ausgang
Senden bei Impulseingang - sende alle Ausgänge bei Ein
Sendeverzögerung - Zyklisches senden alle 120 sek
anbei noch ein Screenshot
was passiert bei Freigabe = 0
und wenn dann auf den Impulseingang eine 1 gesendet wird ?
was passiert bei Freigabe = 0
und Zyklischem Senden wird das unterbrochen bis nochmal eine 1 bei Freigabe kommt, oder wird nur die Berechnung unterbrochen ?
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich glaube die Unterfunktion "Treppenlicht" passt hier für mich am Besten!!
Danke!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Da das hier wohl so Etwas wie ein Sammelthread für das SCN 02 ist hätte ich auch eine Frage
Ich möchte für den Lüfter im Bad eine Nachlaufsteuerung realisieren. Allerdings möchte ich den Lüfter auch von dem Taster im Bad, der den Lüfter (z.B. zum Duschen) aktiviert, ausschalten können. Wie realisiere ich das mit der Funktion "Nachlaufsteuerung"?
- die Einschaltverz. habe ich auf 1sec eingestelt
- Die Grp-Addr. welche vom Taster gesetzt wird habe ich auf "Nachlaufsteuerung EIngang" gelegt (ging vorher direkt auf den Aktor-Kanal des Lüfters)
- Eine neue Grp-Addr. ("KG Bad Luefter mit Nachlauf") habe ich auf "Zeitfunktion Ausgang" und den Eingang des Aktors gelegt
Lüfter lässt sich über den Taster ein- aber nicht ausschalten ...
Ist für mein Vorhaben die "Nachlaufsteuerung" evtl. generell nicht geeignet? Evtl. wäre eine andere Zeitfunktion hier angebrachter?
Beste Grüße und Danke!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Beschreibe doch mal was du eigentlich machen möchtest und nicht immer um den heißen Brei drum rum.
Dann kannman sich besser vorstellen was du realisieren möchtest.
Danke
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
hab ich schon! Echt genial, super Möglichkeit, auch komplexere logische Abhängigkeiten auszudrücken. Aber die Wertetabelle funktioniert am Ausgang wie die Logikblöcke.Zitat von hjk Beitrag anzeigenSchau dir mal die Funktion Steuertabelle an
Da stimme ich dir 100% zu! Aber mir geht es um den sich nicht ändernden Ausgang, wenn ein Eingangstelegramm kommt!Zitat von hjk Beitrag anzeigenDer Ausgang kann sich nur ändern, wenn ein Eingangstelegramm kommt.
Ihr unterstützt durch "bei Eingangstelegramm"->individuell, dass nur bei bestimmten Eingangstelegrammen der Ausgang sendet. Wie Du schon sagst, führt das aber dazu, dass immer gesendet wird. Es fehlt die Möglichkeit, dass bei bestimmten Eingangstelegrammen nur gesendet wird, wenn sich der Ausgang ändert.
Und nein, das ist nicht das selbe wie "bei Änderung Ausgang", denn der sendet eine Ausgangsänderung unabhängig vom Eingangstelegramm.
Wie gesagt, ich bekomme das hin, ich muss nur den derzeitigen Ausgang (mit der Sendeeinstellung "bei Eingangstelegramm" -> individuell) durch eine Identität schicken, die ihrersets "bei Änderung Ausgang" sendet. Aber dafür gehen 2 Funktionsblöcke drauf, das finde ich schade... man hat ja nur 24!
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
hjk Wie sind diesbezüglich eigentlich interne Eingänge wie z.B. ein Zeitbereich zu betrachten? Also z.B. ein Uhrzeitbereich in der Universallogik. Der "sendet" ja nicht wirklich ein Telegramm.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das entspricht der Einstellung „Änderung Ausgang“. Der Ausgang kann sich nur ändern, wenn ein Eingangstelegramm kommt.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenGenau - mir fehlt die Option: bei Eingangstelegramm und Änderung Ausgang
“Bei Eingangstelegramm“ verwendet man, wenn der Ausgang zyklisch senden soll, er sendet dann z.B. bei einem zyklischen Eingangstelegramm. In allen anderen Fällen benutzt man „Änderung Ausgang“.
Schau dir mal die Funktion Steuertabelle an, vielleicht hilft sie dir weiter.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: