Herausforderungen für das MDT Logikmodul V2

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tooooooobi
    antwortet
    Hab mir mal die Applikation angeguckt. Toll gemacht mit der flexiblen Wahl der Art der Logik und der eigenen Benennungsmöglichkeit!

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Handbuch dauert noch. Es gibt aber eine Funktionsübersicht. Die Funktionen und Parameter sind eigentlich selbsterklärend.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tooooooobi
    antwortet
    Moin, gibt es das technische Handbuch schon? Auf der Seite von MDT ist noch ein toter Link:

    http://www.mdt.de/Logikmodul.html

    LG
    Tobias

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Bit => Byte Wandler:
    Eingang 1 sendet Wert für Szene 1 speichern, also Wert 128 (hex 80)
    Bei Eingang 0 wird der Wert für Szene 1, also Wert 0 gesendet

    Eine 2. Funktion sendet bei Eingang 1 dann Szene 2, also Wert 1
    Und bei Eingang 0 wird nichts gesendet (Sendefilter)

    Statt Szene benutzt du Bytewert, den Bytewert kannst du mit Szene verknüpfen. Die ETS gibt dann nur eine Warnung aus.
    Du brauchst halt die 128 zum Speichern. Den kannst du bei Szene senden nicht einstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hochpass
    antwortet
    Moin,

    Ich benötige gerade eine Funktion
    1. bei 1: Szene 1 speichern, Szene 2 aufrufen
    2. bei 0: Szene 1 aufrufen.

    Bin vielleicht gerade blind. Kennt werd die Lösung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Danke Frank! Habe unsere Damen sensibilisiert!

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Das Produkt ist ab sofort ab Lager lieferbar.
    Danke Michael für die Info. Allerdings sind sowohl auf der Produktseite, als auch im hinterlegten Datenblatt fälschlicher Weise noch die Funktionen des Logikmoduls V1 hinterlegt...

    Auf der Internetpräsenz von MDT findet sich die aktuelle Funktionsübersicht, allerdings noch ohne den ergänzten Funktionsblock "Szenensteuerung/Steuertabelle"

    Zur Vollständigkeit nachstehend die parametrierbaren Funktionen für jeden der 24 Funktionsblöcke:
    • Universal-Logik
    • Logikgatter / Inverter
    • Nach Reset senden/abfragen
    • Wert speichern und nach Reset senden
    • Zyklisch senden/abfragen
    • Telegrammüberwachung
    • Szenensteuerung / Steuertabelle
    • Multiplexer / Trennwand
    • Vervielfacher / Sequenzer
    • Universal-Rechner
    • Formatwandler
    • Filter / Begrenzer
    • Temperatur- / Wertevergleicher
    • Min/Max/Mittelwert
    • Zeitfunktion
    • Nachlaufsteuerung mit Lüftungsstufe
    • Umwandlung in PWM

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Zitat von Hauswart Beitrag anzeigen
    Ergo kann ich 255 Logiken (= 255 GAs) aus den 24 Funktionsblöcken zusammenbauen und mit einem Logikmodul betreiben. Dann sollte ich mir das Logikmodul sicherlich auf meine Planungsliste setzen.
    Nein deine 24 Funktionsblöcke können Theoretisch aus den 255GAs was von den 255 KOs lesen und schreiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Hauswart Beitrag anzeigen
    Ergo kann ich 255 Logiken (= 255 GAs) aus den 24 Funktionsblöcken zusammenbauen und mit einem Logikmodul betreiben. Dann sollte ich mir das Logikmodul sicherlich auf meine Planungsliste setzen.
    Nein, Du kannst 24 Logiken nutzen, i.d.R. pro Funktionsblock eine Logik.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hauswart
    antwortet
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Hi,
    Das ist die Liste der vorhanden Funktionsblöcken.
    • Universallogik • Vervielfacher / Sequenzer • Logikgatter • Formatwandler • Zyklisches senden / abfragen • Temperatur- / Wertevergleicher • Nach Reset senden / abfragen • Zeitfunktion • Wert speichern und nach Reset senden • Nachlaufsteuerung • Überwachung von Telegrammen • Min. / Max. / Mittelwert • Filter • Universalrechner • Multiplexer / Trennwand • Umwandlung in PWM
    Danke Jürgen, leider habe ich noch kein ETS, da ich mich erst in KNX einarbeiten muss.

    Ergo kann ich 255 Logiken (= 255 GAs) aus den 24 Funktionsblöcken zusammenbauen und mit einem Logikmodul betreiben. Dann sollte ich mir das Logikmodul sicherlich auf meine Planungsliste setzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Hi,
    am einfachsten du lädst dir die Applikation runter dann wird das schnell klar.

    VG
    Jürgen

    Das ist die Liste der vorhanden Funktionsblöcken.
    • Universallogik • Vervielfacher / Sequenzer • Logikgatter • Formatwandler • Zyklisches senden / abfragen • Temperatur- / Wertevergleicher • Nach Reset senden / abfragen • Zeitfunktion • Wert speichern und nach Reset senden • Nachlaufsteuerung • Überwachung von Telegrammen • Min. / Max. / Mittelwert • Filter • Universalrechner • Multiplexer / Trennwand • Umwandlung in PWM

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hauswart
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Es gibt 24 Funktionsblöcke mit max 255 GAs. Sollte immer reichen.
    Kannst du mir kurz und knapp erklären, was ich mir unter einem Funktionsblock vorstellen kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Hi,

    da hier die interessierten mitlesen: Das Produkt ist ab sofort ab Lager lieferbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Hier ein Vorschlag zur Anzeige der Symbole des enertex SynOhr (KO #145) und MeTa Premium (KO #38) mit dem neuen MDT Logikmodul.

    Voraussetzungen:
    3 Helligkeitsschwellen und invertiertes Nachtobjekt.

    1. Helligkeitsschwelle Ein bis 60kLux und Aus über 60kLux - Hysterese
    2. Helligkeitsschwelle Ein ab 50kLux und Aus unter 60kLux - Hysterese
    3. Helligkeitsschwelle Ein ab 60kLux und Aus unter 60kLux

    Das 8-Bit Kommunikationsobjekt der Symbole ist Bit-Codiert (0-255), der mit dem Formwandler 8x 1Bit -> 1Byte generiert werden kann. Hilfsweise sollten imho 2 UND-Glieder genutzt werden:

    1. Eingang (Symbol Sonne): 3. Helligkeitsschwelle
    2. Eingang (Symbol Regen): Schaltausgang Regen
    3. Eingang ("Halbsonne"): Logikausgang erstes UND-Glied mit den Eingängen 1. Helligkeitsschwelle und 2. Helligkeitsschwelle
    4. Eingang (Symbol Wolke): Logikausgang zweites UND-Glied mit den Eingängen 1. Helligkeitsschwelle und invertiertes Nachtobjekt
    5. Eingang (Schneeflocke): Frostwarnung
    6. Eingang (Glühbirne): beliebiges 1Bit Statusobjekt einer Leuchte
    7. Eingang (Symbol "@"): beliebiges 1Bit Meldungsobjekt
    8. Eingang wird nicht belegt.


    Die Helligkeitsschwellen habe ich erst einmal aus dem Bauch heraus gesetzt und sollten noch angepasst werden. Das Nachtobjekt im UND-Glied dient lediglich dazu die Wolke in der Nacht auszuschalten.

    Für mich erstmals die Möglichkeit ohne große Logikmaschine die Symbole einfach ansteuern zu können!

    Einen Kommentar schreiben:


  • tullsta
    antwortet
    Hallo,

    weiss nicht, ob das ueberhaupt hier reinpasst - aber trotzdem eine Frage:

    Hab' einen MDT Glasttaster (4- oder 8-fach) und die Kurz-Tasten sind soweit mit Funktionen belegt.

    Ich wuerde jetzt gerne mit einem langen Tastendruck die eigentlich Funktion der Kurztasten sperren und dann innerhalb einer bestimmten time-out Zeit eine definierte Sequenz von kurzen Tastendruecken (4 oder 6 oder 8 oder so) erkennen. Ist die Sequenz richtig, dann Erfolg senden, wenn falsch, dann Fehlerrueckmeldung (LED oder so). Eine Art Passwort-Eingabe eben - nur im 4er bzw. 8er System (je nach Glastaster). Ein anderer lang-Druck in diesem Modus koennte noch Abbruch/Korrektur sein.

    Waere sowas mit dem Logikmodul realisierbar?

    Danke und ein feines Wochenende,

    tullsta

    Einen Kommentar schreiben: