Hi,
so nach mehreren Mails mit IDM sind wir (der Techniker und ich
) drauf gekommen, dass die 45°C die ausgegeben werden richtig sind. In der Konfiguration kann man den Heizkreis als Fussbodenheizung, Heizkörper, Konstant etc. konfigurieren. Die 45°C die ausgegeben werden, sind die Vorlauf max. Temperatur bei der Konfiguration Konstant, egal als was man den Heizkreis konfiguriert (Fussbodenheizung zb. so wie bei mir), es wird immer die Vorlauf max. von der Konstant Konfiguration ausgegeben. Laut Auskunft IDM gibt es zur Zeit noch kein Objekt der die Vorlauf Soll bei Einstellung Fussbodenheizung ausgibt. Finde ich zwar ein wenig komisch, würde den Wert doch sehr interessant finden aber naja.
Zitat:
derzeit haben wir leider keinen Parameter in unserem Projekt hinterlegt,
der die Vorlauf Soll für einen Mischerkreis ausgibt.
lg Werner
so nach mehreren Mails mit IDM sind wir (der Techniker und ich

Zitat:
derzeit haben wir leider keinen Parameter in unserem Projekt hinterlegt,
der die Vorlauf Soll für einen Mischerkreis ausgibt.
lg Werner