Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Erfahrungen?! mit Rademacher X-Line

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • daviid
    antwortet
    Zitat von Netzboss Beitrag anzeigen
    Hallo Marc,
    Warum meinst du, spielt die Einbaurichtung eine Rolle? Bei mir sind die Motoren rechts (von innen gesehen) verbaut. es war schon ein Techniker aus der Entwicklungsabteilung von Rademacher vor Ort wegen diverser Probleme und er hat nicht gesagt, daß das falsch sei.
    Wie gesagt, ich hatte das Problem auch schon.
    Einmal hab ich den Motor links verbaut, einmal rechts.
    Beim recht verbauten hatte ich das Problem mit dem Einstellen der Endpunkte (Manuell), der untere wurde einfach nicht akzeptiert (per Schnursetzgerät).
    Beim Links eingebauten lief das alles Problemlos.
    Nach Rücksprache mit Rademacher hieß es dann dass das bei einer veralteten Softwareversion vorkommen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Netzboss
    antwortet
    Hallo Marc,
    Nur aus Interesse:
    Wie alt sind die Motoren (Produktionsnummer auf dem Motor)?
    Ist er links oder rechts verbaut (bei dir ist der Motor außen -> von außen auf den Rolladen geschaut)?
    Warum meinst du, spielt die Einbaurichtung eine Rolle? Bei mir sind die Motoren rechts (von innen gesehen) verbaut. es war schon ein Techniker aus der Entwicklungsabteilung von Rademacher vor Ort wegen diverser Probleme und er hat nicht gesagt, daß das falsch sei.

    Bei mir kommt z.B.:
    Behang geschlossen 100%, fahrt auf 80% -> 100%, 1%, 2%, ... 19%, 20%, 80%.
    Das gleiche Problem habe ich auch.

    Die Zwischenwerte sind also verkehrt herum, da bei mir für den Motor in der ETS AUF/AB getauscht ist.
    Die Vertauschung habe ich allerdings in der ETS nicht gemacht. Das bedeutet ja nur, daß er bei einer "1" hoch statt runter fährt.

    Wenn du die weiße Leitung nicht auf N legst, kann der Motor (laut Rademacher) angeblich die Endpunkte neu einlernen bzw. überfahren.
    Full ACK!

    Ist da N geschaltet oder warum nimmst du das N nicht?
    Was meinst du damit? Lt. Bild ist der N über Lüsterklemme mit der Hausinstallation verbunden.

    Allerdings sollte Martin seinem Elektriker mal die Wago-Klemme 222-413 (3polig) oder 222-415 (5polig) ans Herz legen. Die ist hier wesentlich besser geeignet und schafft sichereren Kontakt als eine Lüsterklemme mit Schraube. Und dann kann er auch sauber den weißen Draht mit anschließen. Ich glaube, daß Martin den Motor konventionell über Tastsignale auf den weißen Draht ansteuert. Aber wie Marc schon geschrieben hat, muß der weiße Draht zur normalen Funktionsweise auf N gelegt werden. An der Anschlußleitung vom Motor war sogar ein roter Zettel angeklebt, auf dem genau dies stand. Angesteuert wird der Motor nur über KNX. Wäre ja auch bei konventioneller Ansteuerung rausgeschmissenes Geld für den Motor.

    Martin: Den violetten Draht einfach lose in der Dose liegen lassen und nirgends anschließen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Guten Morgen,
    Vielen Dank für die Antwort.

    1. Rolläden von außen gesehen Links, gekauft wurden die Motoren 2011 Juni ca. Nummer habe ich nicht zur Hand. Müsste wenn es ganz wichtig einen Kasten aufschrauben.

    Der Fehler Kostet mich nun mal so eben EUR 500, denn es sind 7 Lamellen verbogen.

    Na ja man lernt nur aus Fehlern nicht war Schmerz.


    Schönes Fest Euch allen und Super gutes Forum immer Hilfe.

    VLG
    Matrix
    Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2021, 12:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • saft6luck
    antwortet
    Zitat von matrix022 Beitrag anzeigen
    muss mal was sehr doofes Fragen, wie wird der Motor angeschlossen?
    Also habe ein Problem gehabt der Rolladen hat sich auf einmal Falsch aufgewickelt und blieb dann stecken.
    Nur aus Interesse:
    Wie alt sind die Motoren (Produktionsnummer auf dem Motor)?
    Ist er links oder rechts verbaut (bei dir ist der Motor außen -> von außen auf den Rolladen geschaut)?

    Nun eine doofe Frage, habe ein Bild wo drauf man sieht wie die Motoren angeschlossen sind.
    Muss man zwangsläufig die weiße Setzleitung anschliessen an den Blauen-Neutralleiter?
    Wenn du die weiße Leitung nicht auf N legst, kann der Motor (laut Rademacher) angeblich die Endpunkte neu einlernen bzw. überfahren.

    Denn ich bediene die Rolladen derzeit via Jung Taster oder AGFEO TK Anlage.
    Ist da N geschaltet oder warum nimmst du das N nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo Leute,

    muss mal was sehr doofes Fragen.
    Also habe ein Problem gehabt der Rolladen hat sich auf einmal Falsch aufgewickelt und blieb dann stecken.

    Die Motoren wurden damals ohne Schnurschaltersetzgerät in Betrieb genommen, man hat einfach die Autoamtik genommen.
    Dafür ist die doch da ;-).

    Denn ich bediene die Rolladen derzeit via Jung Taster oder AGFEO TK Anlage.

    Auszug aus dem Protokoll von der Firma die sich das angesehen hat.
    Der reklamierte Rollladen wurde geöffnet. Es wurde festgestellt, dass der Rollladen Panzer
    größtenteils falsch herum aufgewickelt war. Aus diesem Grunde war die Funktion des Rollladens
    gestört. Durch das negative aufwickeln wurden sieben Lamellen beschädigt, die ausgetauscht
    werden müssen.
    Da der Motor zuweit aufgewickelt hat wurde so der Schaden verursacht. Der Motor
    der Motor hat eine Fehlfunktion gehabt.


    VLG
    Matrix
    Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2021, 12:10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Quallo
    antwortet
    Danke für die Auskunft. Macht 6,3 W bei meinen 9 Rollläden.
    Macht ca. 13 Euro im Jahr. Ist soweit in Ordnung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Netzboss
    antwortet
    0,7W lt. Rademacher

    Einen Kommentar schreiben:


  • Quallo
    antwortet
    Auch bei Amazon...

    Vielleicht wurde es bereits erwähnt...

    ... aber den Rademacher mit 35Nm gibt es jetzt bei Amazon für nur 206,82 inkl. Mehrwert! Rademacher XLIM35/16Z RolloTube X-Line Rohrmotor: Amazon.de: Baumarkt Verkauf und Versand durch Amazon.de!

    Bei dem Preis brauche ich über die Selve SMI Motoren glaube ich nicht mehr nachdenken! Die sollen 184,45 bei meinem Händler kosten. Natürlich bei SMI + teuren Adapter für KNX und mehr Kabel. Die normalen Selve Motoren mit elektronischer Endabschlatung und Hinderniserkennung sollen bei ihm 164 Kosten. Mit dezentralem Jalousieaktor aber auch mehr als die Rademacher.
    Bei KNX kann ich die Rolladenmotoren ja einfach an die Leitung des Raumes anschließen, in dem sie verbaut sind.

    Ausserdem bin ich inzwischen ein Fan des dezentralen Konzepts von KNX. Spart mir deutlich mehr Verlegeaufwand als es mehr kostet und spart massiv Platz im Schaltschrank. Nur Licht mache ich zentral, da ich da sowieso extra 5 poliges Kabel verlege um notfalls mit DALI arbeiten zu können. Ansonsten habe ich momentan nur 2 Schaltpunkte gepant (Weihnachtsbeleuchtung, Deckenfluter). Ich denke mal, dass es den Schaktaktor UP in ein paar Jahren für 50 Euro geben wird. Dann kann ich nochmal einige nachkaufen

    Ist eigentlich jemandem der Standby-Verbrauch der Motoren bekannt? Bei SMI soll der ja mit ca. 2-3 Watt recht hoch sein, sind die Rademacher da besser?


    Grüße,

    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • Netzboss
    antwortet
    Full ACK!

    Einen Kommentar schreiben:


  • saft6luck
    antwortet
    Zitat von Netzboss Beitrag anzeigen
    ist der Screenshot der Aufzeichnung auch vom richtigen Rohrmotor? Die beim Rohrmotor eingetragenen GAs tauchen gar nicht auf. Zumindest müsste er beim Stoppen die aktuelle Fahrpüosition (2/1/14) senden.
    Natürlich nur, wenn auch aktiviert

    Einen Kommentar schreiben:


  • saft6luck
    antwortet
    Zitat von Hubsi Beitrag anzeigen
    ich habe das mit dem Hindernis KO (126) einmal ausprobiert. Nur habe ich jetzt noch mehr Fragen als vorher. Obwohl ich eine GA angelegt und auf das KO 126 verknüpft (und auch an den Motor übertragen) habe, sendet das entpsrechende KO im Gruppenmonitor keinen Wert. Ich habe einmal 2 Scrennshots vom Gruppenmonitor und der KO-Liste angehängt angehängt.
    Du machst nicht zwangsläufig etwas falsch, denn die Stati werden nur bei Änderung gesendet (oder direkt nach einem Reset -> hiermit kann man Resets der Motoren erkennen ).

    Lass den Monitor mitlaufen während du einen Reset (ETS oder Strom) am Motor ausführst. Nur wenn da nichts kommt, ist etwas faul.

    Ansonsten kannst du auch noch einen Read auf die GA durchführen ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Netzboss
    antwortet
    Hallo Christian,
    ist der Screenshot der Aufzeichnung auch vom richtigen Rohrmotor? Die beim Rohrmotor eingetragenen GAs tauchen gar nicht auf. Zumindest müsste er beim Stoppen die aktuelle Fahrpüosition (2/1/14) senden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubsi
    antwortet
    Zitat von Netzboss Beitrag anzeigen
    Genau, leg dir eine Gruppenadresse für das KO an, starte den Gruppenmonitor und laß den Rolladen laufen. Wenn er stoppt und sendet eine "1" auf das KO126, dann hat er ein Hindernis erkannt. Sendet er beim Stoppen auf KO126 nichts, ist das sein unterer Endpunkt.
    Es empfiehlt sich sowieso, auch für die weiteren Objekte jeweils eine GA anzulegen, falls du irgendwann mal auf den Homeserver umsteigst, tust du dich leichter, da ja die Gs schon alle angelegt sind.

    Hallo,

    ich habe das mit dem Hindernis KO (126) einmal ausprobiert. Nur habe ich jetzt noch mehr Fragen als vorher. Obwohl ich eine GA angelegt und auf das KO 126 verknüpft (und auch an den Motor übertragen) habe, sendet das entpsrechende KO im Gruppenmonitor keinen Wert. Ich habe einmal 2 Scrennshots vom Gruppenmonitor und der KO-Liste angehängt angehängt.

    Was mache ich hier falsch ?

    Christian
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • saft6luck
    antwortet
    Zitat von Hubsi Beitrag anzeigen
    habe bei mir 20 Rademacher X-Line Motoren verbaut, bisher lief alles problemlos. Seit 2 Tagen fahren aber 2 Motoren nur noch ca. zur Hälfte herunter und schalten dann ab als wäre das die untere Endlage.
    Bei mir hatte das auch schon einer. Anfangs dachte ich, das der automatische
    Längenausgleich einen neuen Endpunkt eingelernt hat (stand auf jedes 10. mal) und hab dann bestimmt 40 mal den Rollo laufen lassen (> 40 Tage) -> keine Änderung.

    Hab auch alle Statusmeldungen aufliegen -> auch hier kein Hinweis.

    Am Ende ging nur Endpositionen löschen und neu einlernen (mit dem Rademacher-Tool über USB auch nicht so wirklich problematisch).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Netzboss
    antwortet
    Genau, leg dir eine Gruppenadresse für das KO an, starte den Gruppenmonitor und laß den Rolladen laufen. Wenn er stoppt und sendet eine "1" auf das KO126, dann hat er ein Hindernis erkannt. Sendet er beim Stoppen auf KO126 nichts, ist das sein unterer Endpunkt.
    Es empfiehlt sich sowieso, auch für die weiteren Objekte jeweils eine GA anzulegen, falls du irgendwann mal auf den Homeserver umsteigst, tust du dich leichter, da ja die Gs schon alle angelegt sind.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X