    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen

    Nach einem Factory Reset sollte er aber die 15.15.0 haben...
    Bleibt bei 1.1.0 - ist es möglich das ich etwas falsch mache?

    Kommentar


      #77
      wenn ich aber danach suche, also "prüfen ob vorhanden" dann findet die ets diesen nicht auf 1.1.0

      Kommentar


        #78
        Factory Reset: Funktionsknopf drücken bis die LEDs leuchten, dann loslassen und nochmal für ein paar Sekunden drücken.

        Kann es sein, dass die Hauptlinie des problematischen Kopplers an den Sublinie Anschluss eines andern Kopplers angeschlossen ist?

        Kommentar


          #79
          Alle anderen Koppler sind ab. Die Sublinie (Buskabel) ist aber noch angeschlossen

          Kommentar


            #80
            hat geklappt - jetzt habe ich die 15.15.0

            Kommentar


              #81
              Soll ich nun einmal neu programmieren?

              Kommentar


                #82
                Und wieder erfolglos! Kein Programmieren möglich....habe auch das Sub Buskabel entfernt

                Kommentar


                  #83
                  hat aber wieder die Adresse 1.1.0

                  Kommentar


                    #84
                    Hast du vielleicht in den Eigenschaften der Linie 1.1 versehentlich eine Verbindung eingetragen?

                    Kommentar


                      #85
                      Kann ein Defekt vorliegen?

                      Kommentar


                        #86
                        Tausche halt Mal mit einem anderen LK.

                        Kommentar


                          #87
                          Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                          Hast du vielleicht in den Eigenschaften der Linie 1.1 versehentlich eine Verbindung eingetragen?
                          Wie meinst du das?

                          Kommentar


                            #88
                            Linie 1.1 markieren, rechts im Eigenschaftsfenster schauen. Bei Verbindung sollte Keine angewählt sein.

                            Kommentar


                              #89
                              Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                              i Verbindung sollte Keine angewählt sein.
                              Ist keine Verbindung eingetragen - ich tausche mal die LK mit einer anderen Linie

                              Kommentar


                                #90
                                So habe nun den Koppler gewechselt - gleiches Bild. An der Stelle lässt sich aus irgendeinem Grund kein Koppler mehr installieren.
                                Kann es am Router (Einstellungen) oder an meiner Spannungsversorgung STC-0640.01mit Diagnosefunktion liegen?