    #16
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    Hindernisse kann er gut...
    Gibt sogar ne Anleitung von ABB wie man das macht.
    Die integrierte Sonnenschutzautomatik im ABB Aktor bildet in etwa den Ansatz von DJ.Picasso ab. Allerdings hat er sich durch das selber bauen der Logik viele Freiheitsgrade geschaffen die es ihm beispielsweise ermöglichen die Konfiguration über die Visu anzupassen. Ich möchte allerdings eine präzise Regelung der Behangposition ohne zu bestimmten Jahreszeiten wieder nachjustieren zu müssen.

    Das Problem mit Automatikbetrieb und Handbetrieb ist bei mir immer noch nicht gelöst 😥

    Kommentar


      #17
      Jetzt funktioniert es! Die Sperre an der richtigen Stelle eingesetzt war die Lösung!

      Kommentar


        #18
        Mir ist jetzt noch ein komisches Phänomen aufgefallen. Wenn der HS die Rollläden auf die Vorsteuerwerte 0% (offen) oder 100% (zu) gefahren hat fängt der Aktor immer wieder zyklisch an die Kanäle zu bestromen. Das ganze hat keine Auswirkung auf die Rollläden da diese bereits in den Endanschlägen stehen. Weiß jemand woran das liegen könnte?

        Kommentar


          #19
          Was sagt der busmonitor dazu?

          Kommentar


            #20
            Hmm... damit habe ich noch nichts gemacht? Was wäre hier interessant? Geht es darum ob die GA Position Anfahren auftaucht und zum zyklischen bestromen der Ausgänge führt?

            Kommentar


              #21
              Es lag natürlich an den GAs die zyklisch gesendet wurden. Ich habe dann viel versucht um das zyklische senden der GAs Position anfahren zu unterbinden... ohne Erfolg. Ich habe jetzt verstanden das der Funktionsablauf im HS anders ist als in Motorsteuergeräten mit denen ich beruflich zu tun habe. Dort werden die Funktionen in unterschiedlichen Rechenrastern immer wieder neu gerechnet. Mein ganzer Funktionsaufbau hat auf diesem Ansatz basiert aber der HS verfährt hier wohl anders. Ich habe deshalb die kompletten Funktionsvorgaben auf eine Event-basierten Funktionsaufbau umgestellt. Das heißt es gibt über den Tag verteilt verschiedene Events die in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen ausgeführt werden dürfen oder nicht. Das Ganze funktioniert jetzt einwandfrei. Das oben beschriebene Problem wurde dadurch gelöst, dass nun bei offener oder geschlossener Sollposition die Presets des Aktors verwendet werden.

              Ich habe jetzt noch eine Sache die mich stört. Nach dem Download des Programms auf den HS steht eine Teilfunktion im Wald. Die im Anhang zu sehenden UND Funktionen geben nach dem Download eine 1 aus. Wenn ich bei Tag=1 downloade gibt die obere UND Funktion eine 1 aus und wenn ich bei Nacht=1 downloade die untere. Die 1 geht erst weg wenn das Signal OG_Schlafzimmer_Position_Override_Status tatsächlich den Status von 1 auf 0 ändert (fallende Flanke).

              Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
              Angehängte Dateien

              Kommentar


                #22
                Belege di eUnd funktionen doch so vor wie du es willst. Das heißt beim Eingang für den Flankendetektor schriebst ne 0 rein.

                Kommentar


                  #23
                  Am Flankendetektor habe ich es nicht hinbekommen aber bei der UND Funktion scheint es zu funktionieren. Diese Vorbelegung war mir bislang nicht klar! Das heißt ich kann einen Eingang mit einem Wert vorbelegen, wenn aber der Eingang angeschlossen ist wird das Ganze dann überschrieben richtig? Wirkt also nur initial oder?

                  Kommentar


                    #24
                    Genau so ist das.und ich meinte das auch das du es am UND Gatter ändern sollst.

                    Kommentar


                      #25
                      Super! Vielen Dank für die Hilfe! Das hätte mir bereits früher an der ein oder anderen Stelle geholfen!

                      Kommentar


                        #26
                        Ich suche einen Logikbaustein oder eine Zusammenstellung von LBS der einen Prozentwert überwacht und bei Änderung eine binäre 1 ausgibt. Hat jemand einen Vorschlag?

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von quattrobauer Beitrag anzeigen
                          1. Maximale Beschattung bei maximalem Lichteinfall (Lamelle orthogonal zur Sonne)
                          Orthogonal zum Sonnenstrahl wäre nur im Spezialfall richtig, wenn Lamellenbreite und -abstand gleich groß sind, was in der Realität nicht vorkommt, da die Lamellen immer überlappen, also Breite > Abstand. Die Formel inkl. Herleitung wie die Lamelle in Relation Abstand/Breite ausgerichtet sein muss, dass gerade kein direkter Sonnenstrahl einfällt, gibt's hier.

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von quattrobauer Beitrag anzeigen
                            Ich suche einen Logikbaustein oder eine Zusammenstellung von LBS der einen Prozentwert überwacht und bei Änderung eine binäre 1 ausgibt. Hat jemand einen Vorschlag?
                            Du solltest Dich mal mit den Standard-LBS im HS beschäftigen! Es gibt unter anderem ein Verzeichnis, das heißt "Vergleicher".
                            Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
                            Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von madmaxx Beitrag anzeigen

                              Orthogonal zum Sonnenstrahl wäre nur im Spezialfall richtig, wenn Lamellenbreite und -abstand gleich groß sind, was in der Realität nicht vorkommt, da die Lamellen immer überlappen, also Breite > Abstand. Die Formel inkl. Herleitung wie die Lamelle in Relation Abstand/Breite ausgerichtet sein muss, dass gerade kein direkter Sonnenstrahl einfällt, gibt's hier.
                              Korrekt! Orthogonal war der falsche Ausdruck.

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von DJ.Picasso Beitrag anzeigen
                                Du solltest Dich mal mit den Standard-LBS im HS beschäftigen! Es gibt unter anderem ein Verzeichnis, das heißt "Vergleicher".
                                Ich habe mir die Bausteine nochmal angeschaut. Leider kann ich nicht erkennen welchen du meinst. Das ich 2 Werte miteinander vergleichen kann ist mir schon klar. Ich möchte allerdings einen Wert mit sich selbst vergleichen und zwar vor und nach einer Änderung des Wertes. D.h. ich brauche in irgendeiner Form einen Ringspeicher.

                                Kommentar