Zitat von henfri
Beitrag anzeigen
a) Du hast schon festgestellt, dass ein Trennrelais ebesoviel kostet wie ein Aktorkanal. Also lass es.
b) Du brauchst Jalousiemotoren mit mechanischen Endschaltern; denn diese sind günstiger und damit bekommt der Aktor auch immer automatisch die Endlagen mit (über die Endlagenschalter in der Jalousie und den Rückstrom).
c) Du brauchst "ganz normale" Jalousieaktoren. Nimm irgendeinen. Empfehlung MDT 8fach.
d) Den Begriff "komplex" gibt es in der Gebäudeautomation nicht; denn alles ist klar strukturiert und nachvollziehbar. Siehe Erklärung hier.
e) Ein "sofortiger Richtungswechsel" ist überhaupt nicht ratsam. Die Jalousieaktoren haben Pausenzeiten für Richtungswechsel in den Parametern. Diese Pausenzeiten benötigt man deshalb, weil je grösser die Jalousie, umso grösser die Masse, umso grösser die Umlenkkräfte bei Richtungswechsel. Werden die Pausenzeiten nicht korrekt eingehalten oder bei grösseren Jalousien beim Jalousiebauer abgefragt, so gehen die Getriebe kaputt. Comprende?
Gruss Peter
Kommentar