Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steinel True Presence – Präsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • knxlog
    antwortet
    Also ich werde das noch testen aber du wirst nicht mitten im Raum stehen und es ist dunkel. Wandmontage ist aber auch sehr speziell. Ich lass den Testaufbau mal paar Tage stehen und werde berichten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Also 1-2 Sekunden wäre für mich nicht schnell. Da bin ich dann schon ein bis zwei Schritte im Dunkeln gegangen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxlog
    antwortet
    Wäre zu früh was zu sagen, er reagiert schnell und für mich fürs erste sehr gut, kann es aber schlecht testen da wir momentan übergangsweise eine 1 Zimmer Wohnung bewohnen. Gefühlt eher 1-2 Sekunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Zitat von knxlog Beitrag anzeigen
    Man darf aber nicht vergessen die Verzögerung von 2-3 Sekunden hat er halt immer und ich glaube nicht, dass sie besser wird (Siehe Datenblatt von Xe Thru).
    und immer noch bei deiner Aussage 2-3 Sekunden Verzögerung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxlog
    antwortet
    Ich habe meine TP bekommen (neuste FW 1.3|1) und ihn am Testboard auf ca 2.2m Höhe neben die Türe gehängt. Ich konnte bisher keinerlei Probleme Feststellen, er schaltet schnell ein und erkennt selbst wenn man unter ihm sitzt die Präsenz äußerst präzise. Somit taugt das ding als Wandpräsenzmelder super! Muss nur noch testen ob er schaltet wenn jemand auf der oberen Etage läuft aber durch eine Filigrandecke und Estrich kommt er sicher nicht durch. Bis jetzt und nach dem kurzen Test ein geiles Ding

    Einen Kommentar schreiben:


  • nuggie
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Warum geht die GA 0/1/60 im Steinel auf das KO#14 aber nicht auch auf KO#1, bei den Aktoren ist die GA auf beide Aktoren direkt mit verlinkt.
    Soll der Lichtkanal2 des Steinel den Zentralbefehl auslösen?

    Wie geht das wenn da nur drei KO reingehen in die Logik, wie soll das der Status von 7 Leuchten sein? Und KO#14 vom Steinel wird da niemals was rein liefern in die GA 0/1/61, da ein KO nur auf die erste GA die am KO verbunden ist senden kann, alle weitere sind nur zum Hören.
    Sind sogar 8 Leuchten
    ​​​​​​

    Der 1. Lichtkanal soll nur 2 Leuchten einschalten (WRITE 1/0/69), wenn noch keines der 8 Leuchten eingeschaltet ist (SPERRE durch den Status der ODER-Logik).
    Wenn noch keine Präsenz vorher da war und kein Licht eingeschaltet ist möchte ich, dass nur 2 Leuchten angehen. Deshalb ist die 0/1/60 nicht mit KO#1 verknüpft sondern nur 1/0/69 (2 einzelne Leuchten aus den 8 Leuchten)

    Der 2. Lichtkanal ist auf "Nur Aus" gestellt und ist mit dem Zentralbefehl für die 8 Leuchten verknüpft (0/1/60). Getriggert wird er durch den Status der ODER-Logik (READ 0/1/61) => ohne dieses READ würde der Lichtkanal 2 nicht getriggert werden und keine Leuchten ausschalten

    Für die ODER-Logik missbrauche ich die Logik von einem Glaspräsenzmelder aus einem anderen Zimmer.
    Logik 1: ODER über 4 Leuchtkanäle => Logik-Ausgang 1
    Logik 2: ODER über 4 Leuchtkanäle => Logik-Ausgang 2
    Logik 3: ODER über Logik-Ausgang 1 und Logik-Ausgang 2 => WRITE: 0/1/61

    Die Idee dahinter habe ich von hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-gruppen/page2


    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von nuggie; 07.10.2020, 11:00.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Warum geht die GA 0/1/60 im Steinel auf das KO#14 aber nicht auch auf KO#1, bei den Aktoren ist die GA auf beide Aktoren direkt mit verlinkt.
    Soll der Lichtkanal2 des Steinel den Zentralbefehl auslösen?

    Zitat von nuggie Beitrag anzeigen
    0/1/61 ist eine ODER-Logik über alle 7 Licht-Kanäle => sobald ein Licht an => 1
    Wie geht das wenn da nur drei KO reingehen in die Logik, wie soll das der Status von 7 Leuchten sein? Und KO#14 vom Steinel wird da niemals was rein liefern in die GA 0/1/61, da ein KO nur auf die erste GA die am KO verbunden ist senden kann, alle weitere sind nur zum Hören.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nuggie
    antwortet

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Was sind denn die Einstellungen in der ODER Logik wo die 0/1/61 rauskommt, ist da senden nur bei Änderung eingestellt oder immer senden und wird dann halt bei weiteren Lampen das Ding wiederholend gesendet?

    Buslog mit all den GA wäre hilfreich.
    Hallo, leider komme ich jetzt erst dazu.
    Hier mal der Gruppenmonitor von der Zeit, in der wir ins Bett gegangen sind (02:19 Uhr) bis der Ausschaltbefehl vom TruePresence kam (02:43 Uhr). Mit 10 Minuten Nachlaufzeit hätte ich eigentlich erwartet, dass der Schaltbefehl um 02:29 Uhr kommt

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen

    Also der Taupunktalarm ist mit dem letzten Update gefixt worden. Sobald die Bedingung erfüllt ist, wird der Taupunktalarm ausgelöst.
    Bin der Meinung das sich hier noch nichts getan hat.
    Taupunkt permanent auf 1 . Werde die Tage noch mal alle Melder loggen, mal schauen.
    Oder läuft das bei euch ?

    Edit : grad mal alte Aufzeichnung angesehen, also Taupunktalarm funktioniert doch.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 07.10.2020, 14:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AlexNo
    antwortet
    Zitat von altes Beitrag anzeigen
    Steinel Technical Support mir ist noch ein Fehler in der App bei Android aufgefallen.

    Unterpunkt: Nutzer, dort war hinter den info Button bei Luftqualität z.b. vergleichswerte hinterlegt.

    Nun wird dort nix mehr angezeigt.
    Bei iOS leider auch

    Einen Kommentar schreiben:


  • altes
    antwortet
    Steinel Technical Support mir ist noch ein Fehler in der App bei Android aufgefallen.

    Unterpunkt: Nutzer, dort war hinter den info Button bei Luftqualität z.b. vergleichswerte hinterlegt.

    Nun wird dort nix mehr angezeigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Das ist die EAN 4007841063887, den bekommst du in diversen Online Shops

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxlog
    antwortet
    Hat schon irgend jemand den Aufputzadapter für den normalen TP gesehen? Finde nur den für den Multisensor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Was sind denn die Einstellungen in der ODER Logik wo die 0/1/61 rauskommt, ist da senden nur bei Änderung eingestellt oder immer senden und wird dann halt bei weiteren Lampen das Ding wiederholend gesendet?

    Buslog mit all den GA wäre hilfreich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nuggie
    antwortet
    Hallo zusammen, ich habe folgendes „Problem“:

    Ausgangssituation:

    2 Lichtkanäle.

    1. Lichtkanal Vollautomat mit Nachlaufzeit 10min

    2020-10-02 20_40_59-Window.png 2020-10-02 20_40_39-Window.png 2020-10-02 20_40_02-Window.png

    2. Lichtkanal Halbautomat mit Nachlaufzeit 10min und „Nur-Aus“
    2020-10-02 20_41_05-Window.png 2020-10-02 20_41_11-Window.png 2020-10-02 20_41_22-Window.png

    Hier eine Übersicht der KOs
    2020-10-02 20_41_38-Window.png
    1/0/69 schaltet bei Präsenzerkennung zwei Lichter ein
    2020-10-02 20_42_00-Window.png
    0/1/61 ist eine ODER-Logik über alle 7 Licht-Kanäle => sobald ein Licht an => 1
    2020-10-02 20_42_14-Window.png
    Somit ist durch 1/0/69 (2 Lichter an) die ODER-Logik „true“. Mit diesem True wird der Lichtausgang 1 gesperrt und der Lichtausgang 2 getriggert.
    0/1/60 ist der Zentral-Licht-Befehl für diese 7 Licht-Kanäle.
    image_102394.png
    Jetzt ist das Problem, dass das Licht erst ausgeschaltet wird, nachdem ich 10-20min aus dem Raum bin. Das konnte ich durch eine openHab-Logik zur Auswertung von TruePresence OR Presence mit dem Licht-Status feststellen. Es sieht fast so aus, dass irgendwas die Nachlaufzeit triggert, obwohl Presence und TruePresence auf false sind … kann aber eigentlich ja nicht
    Habt ihr einen Ratschlag?
    Zuletzt geändert von nuggie; 02.10.2020, 19:48.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X