Zitat von DrLooping
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Der Fehler ist mit der Firmware 1.3 auf dem KNX Controller behoben (Controller 1). Es reicht also aus nur diesen einen Controller zu updaten. Die KNX Programmierung muss dann erneut durchgeführt werden.
-
Und wo finde ich das HowTo bzgl. der Reihenfolge der Updates,
oder ist da egal?
Einen Kommentar schreiben:
-
Welches Szenario ist eingestellt?Zitat von willisurf Beitrag anzeigenZwei Ergänzungen zu meinem Beitrag zum reproduzierbaren Fehler
Heute lief wieder der Backofen und der o.g. Fehler trat erwartungsgemäß erneut auf.
1. Der Schaltausgang bleibt wie aufgeführt aktiv, das zyklische Senden wird weiter bedient.
2. Wenn der Bereich nach dem Fehler betreten wird, führt dies nicht (immer?) zum Ausschalten der Ausgangs. Ich habe mich gerade länger bewegt, beide Rohbits haben mehrfach hin- und hergeschaltst. Danach hat der Schaltausgang trotzdem nicht abgeschaltet. Das hatte ich mal anders beobachtet.
D.h. wenn das Fehlerbild bei Euch auftritt, zeigt sich das so, das das Licht am Ende nicht mehr abschaltet.
Ich werde das mal weiter beobachten, vielleicht mag der Sensor ja auch nicht auf Empfindlichkeit 1 gestellt werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
also wen der Controller 1 geupdatet wird, dann muss neu programmiert werden. (Update des KNX Controllers)Zitat von scw2wi Beitrag anzeigenWas sagt eigentlich der aus dem Tiefschlaf erwachte Support dazu, dass ein Update die Einstellungen vernichtet?
a.) works as intended
b.) wird demnächst behoben
c.) bekommen wir nicht besser hin
Walter
Updates auf Controller 0 (BT Chip und Sensor Firmware) und Controller 2 (True Presence) erfordern keine neue KNX Programmierung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Steinel Technical SupportZitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
Über unsere SmartRemote App unter dem Reiter Infos, wenn man sich mit dem Melder verbunden hat. Mit der neuesten App Version werden die Updates angezeigt, die für das Produkt aktuell mit dem neuesten Stand verfügbar sind.
(0) Firmware Version 1.4 I 1;
(1)Firmeware Version 1.2;
(2)Firmware Version 2.1.3
Diese Daten finde ich in der neuesten Version der App zu meinem Melder der von dem Problem (schaltet bei ausreichend Helligkeit die Konstantlichtregelung nicht ab sondern dimmt nur auf min. 1%) betroffen ist. Was auch immer das bedeutet.
Gerne bin ich bereit ein Update zu installieren. in Abetracht der Anchticht von FrankAusNRW und einigen anderen Nutzern möchte ich dafür aber eine saubere Anleitung mit allen notwendigen Details und Reigenfolgen. Ich habe weder Zeit noch Lust den Melder zu "zerschiessen".
Einen Kommentar schreiben:
-
Wird diese Woche geprüft, dass die nicht mehr angezeigt werden.Zitat von TabSel Beitrag anzeigenDie App zeigt immer noch die Updates an, selbst wenn sie bereits gemacht wurden. Ich finde das verwirrend
Einen Kommentar schreiben:
-
Also der True Presence ist ein reiner HF Sensor, das hat nichts mit Infrarot zu tun. Nun zu der Thematik Presence / True Presence.Zitat von TabSel Beitrag anzeigenich hab den TP noch nicht im Einsatz, kenne ihn nur vom Schreibtisch, aber es hört sich fast so an als wären das schlicht zwei separate Melder, IR mit Lichtkanälen und HF mit True Presence Kanal, ohne dass die beiden Melder per Firmware aufeinander Einfluss hätten, aber per GA/Logik miteinander verbunden werden können/sollen?
ja, mal warten was der Support sagt, wenn er was sagt…
Das sind 2 Erfassungsszenarien. Sind größere Bewegungen im Raum, dann erkennt der True Presence diese als "Presence", wie jeder andere HF-Melder auch. Ist kein größeres Signal zu finden, dann wechselt der Melder in den TruePresence Modus und "sucht" nach den kleineren Bewegungen durch das Atmen.
Das dauert ca. 30-40 Sekunden. Wenn nichts gefunden wird, dann wird die Nachlaufzeit nicht nachgetriggert.
In der Regel läuft die Erfassung zum Beispiel wie folgt ab:
Raum wird betreten --> Presence Erfassung (größere Bewegung)
Aufs Sofa setzen & lesen --> 30 Sekunden Suche nach Signal mit True Presence Erfassung (per KO auch so angezeigt)
Raum wird verlassen --> Presence Erfassung (größere Bewegung)
Raum leer --> 30 Sekunden Suche nach Signal, wird kein Signal gefunden gehen Presence & True Presence auf 0
Nach Ablauf der Nachlaufzeit wird ausgeschaltet
Im Fall mit dem Backofenlüfter fehlt wie hier schon beschrieben ist das zwischenzeitliche Presence vor einer "negativen True Presence Suche".
Wir prüfen grade, ob das irgendeinen Einfluss haben kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Erstmal finde ich es gut, dass sich der Technische Support von Steinel hier direkt meldet und unterstützt.
Die Update-Funktion über BT auf meinem Multisensor True Presence (056353) ist allerdings eine Katastrophe.
Mit der neuen App werden zwar nur noch die aktuellsten Updates angezeigt, aber ...
1. es gibt keinen Hinweis darauf, in welcher Reihenfolge diese aufgespielt werden müssen, und
2. hängt sich der Melder nach dem Update auf, ohne dass nach einem Neustart die Updates eingespielt sind

Habe die Prozedur x-Mal durchgespielt, immer mit dem selben Ergebnis.
Hat jemand einen Tipp für mich?
P.S.: Die Nummerierung der Versionen ist auch leider alles andere als selbsterklärend. Warum die verschiedenen Darstellungsformen in der App und in der Versionsbezeichnung der Update-Dateien???You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die App zeigt immer noch die Updates an, selbst wenn sie bereits gemacht wurden. Ich finde das verwirrend
Einen Kommentar schreiben:
-
Über unsere SmartRemote App unter dem Reiter Infos, wenn man sich mit dem Melder verbunden hat. Mit der neuesten App Version werden die Updates angezeigt, die für das Produkt aktuell mit dem neuesten Stand verfügbar sind.Zitat von DrLooping Beitrag anzeigen
Den lese ich bitte wie aus? In der ETS kann ich ihn aus den Gräteinfos nicht einsehen. Gibts eine Anleitung, wenn ja wo ist diese zu finden?
Sollte ein SW Update notwendig sein (habe ich selbst noch nie gemacht) läuft das dann problemfrei ab? Ich habe hier eher viele schlechte Erfahrungsberichte gelesen. Gibts eine Anleitung, wenn ja wo ist diese zu finden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Den lese ich bitte wie aus? In der ETS kann ich ihn aus den Gräteinfos nicht einsehen. Gibts eine Anleitung, wenn ja wo ist diese zu finden?Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
SW Stand KNX Chip? Aktuellste Version sollte 1.3 sein
Sollte ein SW Update notwendig sein (habe ich selbst noch nie gemacht) läuft das dann problemfrei ab? Ich habe hier eher viele schlechte Erfahrungsberichte gelesen. Gibts eine Anleitung, wenn ja wo ist diese zu finden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Bitte einmal die aktuellste Version der App laden, es gibt nun weitere Hinweise zu den Updatefiles!Zitat von vento66 Beitrag anzeigenKennt sich hier noch jemand aus?
Normal gibt es immer 3 Dateien zum updaten....
Die App zeigt beim Multisensor TP folgendes:
IMG_0017.png
Sollte dann so aussehen und nur noch die richtigen Updates anzeigen.
Updateprozess.png
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
SW Stand KNX Chip? Aktuellste Version sollte 1.3 seinZitat von DrLooping Beitrag anzeigen
Soll 200, Ist (bei Licht aus bzw. 1%) 497 müsste also dicke abschalten
Einen Kommentar schreiben:
-
Zwei Ergänzungen zu meinem Beitrag zum reproduzierbaren Fehler
Heute lief wieder der Backofen und der o.g. Fehler trat erwartungsgemäß erneut auf.
1. Der Schaltausgang bleibt wie aufgeführt aktiv, das zyklische Senden wird weiter bedient.
2. Wenn der Bereich nach dem Fehler betreten wird, führt dies nicht (immer?) zum Ausschalten der Ausgangs. Ich habe mich gerade länger bewegt, beide Rohbits haben mehrfach hin- und hergeschaltst. Danach hat der Schaltausgang trotzdem nicht abgeschaltet. Das hatte ich mal anders beobachtet.
D.h. wenn das Fehlerbild bei Euch auftritt, zeigt sich das so, das das Licht am Ende nicht mehr abschaltet.
Ich werde das mal weiter beobachten, vielleicht mag der Sensor ja auch nicht auf Empfindlichkeit 1 gestellt werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich sehe das erstmal als nicht das wichtigste auf der Lister der Verbesserungsmöglichkeiten.
sicher unbequem aber wenn es erstmal ne vernünftige SW hat braucht man das ja eigentlich kaum.
Womöglich passiert es auch nur bei einem der drei Updates, halt wo der KNX-Teil drinnen ist.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: