Zitat von Kamir
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Umgekehrt. Der PIR erkennt eine Person beim Betreten des Raumes (des Bereichs) und schaltet das Licht ein (Licht = irgendeine Aktion). Gleichzeitig gibt der PIR dem TP Bescheid, dass dieser jetzt ebenfalls aktiv werden soll. Danach schickt der TP regelmäßig die Information, ob er eine Präsenz erkennt oder nicht. In der Regel nimmt man dafür die halbe Nachlaufzeit des Haupt-Melders, also des PIR. Wenn dieser bspw. 5 Minuten nach der letzten Präsenz das Licht ausschalten soll, sollte der TP alle 2 Minuten seinen Status auf den Bus schicken, damit auch dann noch das Licht anbleibt, wenn eine Nachricht nicht beim PIR ankommt. Wenn der TP meldet, dass er keine Präsenz mehr sieht bzw. die Meldung "hier ist Präsenz" ausbleibt, übernimmt der PIR wieder und schaltet das Licht gemäß Nachlaufzeit aus.
- Likes 2
-
Ja, für die Grundfunktionalität wird er ausreichen.Zitat von Kamir Beitrag anzeigenBedeutet das, dass der BWM55 theoretisch ausreichen würde
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke euch beiden vielmals! Das hilft mir schonmal weiter.
Bedeutet das, dass der BWM55 theoretisch ausreichen würde, wenn es mir bloß um die Präsenz geht und HLK Steuerungen darüber nicht geplant sind?Zitat von willisurf Beitrag anzeigenEs geht um die Lichtkanäle, die ja ggf. auch Ersatz für den Meldekanal sind (z.B. wegen HLK Funktionalität). Mit zwei Kanälen bis Du da halt schnell an der Grenze.
In was für einem Zyklus wäre das dann? Habe gerade Sorge, dass ich den Bus überlaste, wenn der PIR ununterbrochen dem TP die mögliche Anwesenheit schickt. Ich verstehe das so, dass der PIR dem TP in einem festgelegten Intervall eine Meldung schickt, ob Anwesenheit erkannt wurde. Da man keine Verzögerung beim Betreten des Raumes haben will, sollte diese ja nahezu durchgehend der Fall sein? Oder geht es darum, dass der PIR sofort das Licht schaltet und dann z. B. innerhalb von einer Minute (oder was wäre der beste Zyklus?), den TP freigibt, damit dieser die Präsenz hält? Dann müsste die Meldung an den TP bloß innerhalb der eingestellten Nachlaufzeit beim PIR erfolgen, oder?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenUnd dem TP zyklisch senden lassen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja die PIR als Master und den TP auf Halbautomat und den PIR Ausgang auf den TP Eingang zur Quasi Freigabe. Und dem TP zyklisch senden lassen.
Damit entgehst einer Fehlauslösung durch Rollo, Lüfter usw. am TP, hast aber die schnelle Auslösung durch den PIR, die gute Applikation am PIR für das Licht und die Präsenzhaltung durch den TP.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Kamir Es geht um die Lichtkanäle, die ja ggf. auch Ersatz für den Meldekanal sind (z.B. wegen HLK Funktionalität). Mit zwei Kanälen bis Du da halt schnell an der Grenze. Hier nochmal ein Beispiel, warum man manchmal mehr Kanäle braucht.
gbglace Göran, wie war nochmal der Aufbau, wenn der TP erst auslösen soll, nachdem der PIR einmal ausgelöst hat, aber dann über den TP weiter die Präsenz halten soll? Ich erinnere mich da an Halbautomat und Master/Slave, bringe das aber jetzt nicht mehr gescheit zusammen.
Ich nutze den TP und BWM55 ja nur noch in Kombination mit dem VPM.
Zuletzt geändert von willisurf; 08.05.2024, 22:33.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin Neuling und verstehe das nicht ganz, könntest du das mit den Kanälen bitte näher erläutern? Also ich nehme mal an, dass es um die Lichtkanäle geht, wobei der BWM55 2 Stück hätte. Oder geht es um einen fehlenden Meldekanal? Ich wollte in einigen Räumen den TP in Kombi mit BWM55 verwenden, würde dann aber ggf. auf einen (MDT) PM ausweichen.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenWenn Du die Funktionalität haben möchtest, das der BWM55 den TP erst freischaltet (durchaus empfehlenswert), sieht das schon anders aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie willisurf schon sagte, Masifi kann man anschreiben (für das KNX Virtual Presence Module). Der OpenKNX REG1-Base Komplettbausatz kann im Shop von Ing-Dom bestellt werden. Ich kann Dir als Ersteller der Firmware sagen, dass es auf beiden Varianten der Hardware ohne jegliche Unterschiede läuft, jeweils in der Big-Version mit bis zu 40 VPM-Kanälen und 99 Logikkanälen.
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Davon ist auszugehen, das sie es nicht schaffenZitat von bastiaux Beitrag anzeigenSteinel es nicht doch noch überraschenderweise schafft eine funktionierende Applikation raus zu bringen
Kannst Du im entsprechenden Thread diskutieren und/oder Masifi anschreiben. Ein Komplettbausatz ist sehr einfach zusammengebaut.Zitat von bastiaux Beitrag anzeigen"KNX Virtual Presence Module" von "Smart-MF" auch irgendwo als fertiges Modul zu erwerben
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
willisurf Kurzfristig würde ich den Weg versuchen den BWM als Master und den TP als Slave einzusetzen.
Längerfristig und wenn Steinel es nicht doch noch überraschenderweise schafft eine funktionierende Applikation raus zu bringen, würde ich gerne den VPM realisieren.
Vielleicht etwas OT und bestimmt schon irgendwo gefragt, konnte aber nicht wirklich was finden.
Gibt es das "KNX Virtual Presence Module" von "Smart-MF" auch irgendwo als fertiges Modul zu erwerben oder müsste man da auf den "OpenKNX REG1-Base Komplettbausatz" gehen?
Einen Kommentar schreiben:
-
bastiaux Wenn Du Dir sicher bist, das die Kanäle und Funktionalitäten des BWM55 auf Dauer ausreichen, kann man das versuchen. Der TP würde ja keinen Kanal benötigen, wenn er nur als Slave eingesetzt wird.
Wenn Du die Funktionalität haben möchtest, das der BWM55 den TP erst freischaltet (durchaus empfehlenswert), sieht das schon anders aus. Falls Du DIY nicht abgeneigt bist, hast Du mit dem VPM sowieso alle (und noch viel mehr) Möglichkeiten. So setze ich die Kombi BWM55 und TP bei mir an vielen Stellen ein.
Wenn DIY (bzw. der VPM) für Dich keine Möglichkeit darstellt und Du gleichzeitig bzgl. der nötigen Funktionalitäten unsicher bist, würde ich einen PIR mit mehr Kanälen von MDT nutzen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Applikation des BWM hat glaube nicht so viele Kanäle, als das ich da dann noch einer frei wäre für die Nutzung für den TP.
Ansonsten sind die MDT Applikationen zunehmend angeglichen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Meint ihr ein MDT SCN-BWM55.02 könnte ebenfalls als Master für den TP genutzt werden?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenBis dahin ja immer gern mit einem guten PIR Melder kombinieren oder die Präsenzsignale in einen VPM geben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe mich immer direkt an Steinel gewandt.Zitat von c4orbi Beitrag anzeigenWie geht man am Besten bei einer Reklamation vor? Händler oder direkt Steinel?
Ist auch irgendwo in diesem längeren Thread beschrieben.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich möchte kurz meine Erfahrungen teilen. Wir wohnen seit 1 Monat im neuen Haus. Ich habe bei der Montage alle TPs auf die aktuelle FW geupdated.
Es gab jetzt bei einem Gerät zweimal den Fall, dass er kurz nach Betreten des Raums beim Sitzen die Präsenz verloren hat (1m radialer Abstand).
Nach einer manuellen Initialisierung über die App funktioniert er wieder für eine Zeit (> 10 Tage) einwandfrei.
Somit würde ich mir auch ein KO wünschen diese Initialisierung durchführen zu können.
Wenn der TP funktioniert, ist das schon ein sehr sehr guter Präsenzmelder. Da wird sogar der schlafende Kater erkannt.
Für den Fall der Fälle: Wie geht man am Besten bei einer Reklamation vor? Händler oder direkt Steinel?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es müssen ja nun inzwischen "neue" STEINEL True Presence (Multisensor) auf dem Markt sein.
Ich hatte es irgendwann aufgegeben, zumal ja von STEINEL (erst nach großer Ankündigung.. jetzt passiert was, wir kümmern uns darum) nicht passiert war..
Aber wenn Sie gehen, gehen Sie ja gut.
Frage ist/sind die Probleme bei den nun gelöst?