beim TP: nur solala. Problem ist dort der Helligkeitssensor, der sich nicht an die Umgebung anpassen laesst. Dank dunklem Boden liege ich da bei Kunstlicht gerne mal unter den 10lx, die er als Mindesthelligkeit hat. Die sind mir also schon zu hell fuer abends vor der Glotze. Ich hatte mir dann beholfen, indem ich von ihm die Helligkeit auf den Bus hab schicken lassen, und dann per FHEM den Wert verzehnfacht zurueckgeschickt hab als "externe Helligkeit" fuer die KLR. Damit konnte ich dann den Sollwert auch niedriger stellen.
Dann kommt es natuerlich noch auf die Leuchtmittel/Dimmer/... an. Im Wohnzimmer hab ich z.B. MR16-Strahler, die per PWM (mit Selbstbau-KNX-Dimmer) in der Versorgung gedimmt werden koennen. Aber halt nicht von 0 an, sondern sie haben, weil die Dimmung ueber die Versorgung erfolgt, eine entsprechende Starthelligkeit, drunter sind sie aus. Da muss man die Hysterese dann schon hoch genug setzen, sonst geht da abends eine Zeit lang das Licht immer wieder an und aus.
Grundvoraussetzung damit es richtig smooth laeuft sind also Leuchtmittel, die sich am besten von 0 an bis zur vollen Helligkeit dimmen lassen. Und beim Steinel (nicht nur dem TP, den Ultraschall im Bad betrifft das z.B. auch) dann ggf. mit einem externen Lichtsensor, real oder virtuell wie ich es hatte, nachhelfen. Beim Busch Jaeger dagegen liess sich einfach der Helligkeitssensor an die Umgebung anlernen, bei MDT und BEG geht das auch.
Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
gnampf Klingt nachvollziehbar und ich bin ja durchaus ein Freund von Regelungen.
Magst Du kurz mal berichten, wie gut die KLR im TP funktioniert, was es ggf. zu beachten oder für Einschränkungen in Deiner Anwendung gibt? Welche Aktorik (Licht) betreibst Du damit in der KLR?
Einen Kommentar schreiben:
-
ist doch die klassische Frage. Wofuer braucht man KNX? Geht auch ohne und macht fuer viele keinen Sinn sondern ist einfach nur teuer. Ich finds dagegen gut, wenn z.B. an dunklen Wintertagen das Licht im Arbeitszimmer / Wohnzimmer / ... automatisch das fehlende Tageslicht ausgleicht, aber ohne zu sehr zu strahlen oder gar staendig an und aus zu schalten
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
kannst Du mir sagen, wofür man so was braucht? Ich konnte noch keinen sinnvollen Einsatz in meinem Haus finden, deswegen hab ich auch nichts in der Richtung programmiert. Mich würde interessieren, was für Beweggrüde es sind, die einem sagen: In diesem Raum brauche ich jetzt ein KLR.Zitat von gnampf Beitrag anzeigenweil der dann eben keinen Konstantlichtdimmer hat.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
das nur-Einschalten durch PIR ist ja schön und gut, aber bei mir hätte es dann trotzdem geheißen immer manuell auszuschalten, denn sonst wärs Zufall wann das Licht mal ausgeht, mit Pech erst am nächsten morgen. Deswegen bin ich in dem Raum jetzt auf den Busch Jäger PIR umgeschwenkt, als alleinigen Melder... halt mit 5 statt 1 min Nachlaufzeit, aber scheint zu funzen. Der TP kommt dann halt in Räume wo ihn nix stört und fehlauslösen läßt, da brauchts dann auch keinen 2. PM zum einschalten. Zum Glück hat das Haus noch genug Räume, die aktuell dumm sind udn schlau gemacht werden können.
Der DIY wäre im Wohnzimmer auch keine Lösung, weil der dann eben keinen Konstantlichtdimmer hat. Für Räume ohne Dimmer dagegen könnte sowas in Frage kommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das kann der TP dann doch deutlich besser.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenÜberlegen bei der Renovierung auch in der Küche einen TP vorzusehen da der PM/BWM oft beim schnibbeln ausschaltet.
Oder falls Ihr da eine abgehängte Decke habt, warte mal noch ein wenig auf den DIY Radarmelder von Masifi, der passt durch eine 68mm Spotöffnung und schaut unsichtbar durch die Rigipsplatte.Zuletzt geändert von willisurf; 30.08.2022, 07:57.
Einen Kommentar schreiben:
-
Doch hab ich
Und trotzdem bewusst dafür entschieden. Ist auch gleichzeitig Statusanzeige. Und man kann diese Taster ja sperren wenns nötig wird
Einen Kommentar schreiben:
-
Wer sowas plant, hat scheinbar keine kleinen KinderZitat von traxanos Beitrag anzeigenauch noch einen klassischen Taster an der Türe (Flurseite)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja genau so sehe ich das auch. Und die Bäder haben auch noch einen klassischen Taster an der Türe (Flurseite), so dass ich auch ausschalten könnte wenn zB Fenster auf ist und ich im Bad war. Also sehr zufrieden damit.
Überlegen bei der Renovierung auch in der Küche einen TP vorzusehen da der PM/BWM oft beim schnibbeln ausschaltet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehr schöne Idee! Ich habe das heute mal umgesetzt und es ist für mich eine gute Lösung, um sporadische Fehlauslösungen durch sich bewegende Teile (Ventilatoren, Pflanzen, Papierblätter etc) zu vermeiden. Parallel kann man dann ggf. auch höhere Empfindlichkeiten des TP einstellen.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenDer BWM ist Master UND muss den TP entsperren. Somit schaltet der TP niemals ein, sondern hält nur die Präsenz
Also neben vernünftiger Applikation im PIR, schneller Reaktion, ggf. besserer Raumabdeckung noch ein weiteres Argument neben dem TP durchaus noch einen PIR vorzusehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das stimmt. Aber so nah am Melder überlappt sich das auch schon mal.
Einen Kommentar schreiben:
-
wobei man auch bei guten Mehrsektorenmeldern einfach den Sektor ausblenden kann oder gezielt anders nutzen kann.Zitat von willisurf Beitrag anzeigendamit der PIR nicht nach außen schaut.
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Also wenn oberhalb der Tür kein Sturz mehr ist, geht sicherlich auch seitlich versetzt, damit der PIR nicht nach außen schaut.
Ja, PIR schaut nicht durch Trockenbau oder Glas.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und wie löse ich es bei raumhohen Türen?
dann in der Decke direkt neben der Tür?!
PIR geht ja nicht durch Trockenbau, oder?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: