Vor allem weil es ja eh schon einen eigenen Thread zum iHF 3D gibt.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Steinel Technical Support
Funktioniert dieser Melder auch so gut wie der iHF 3D Melder? Der ist ja ne Katastrophe... Die Erkennung von Personen im Aussenbereich ist Glückssache.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bitte PN checken.Zitat von kanixnoob Beitrag anzeigensorry, ich hab aktuell keine Zeit mir die 162 Thread Seiten durchzulesen ;-)
Ich hab es gewagt vor einem halben Jahr zwei Steinel True Presence im Neubau einzubauen.
Auf dem einen hängt die Präsenz gerade (Hat "ein" gesendet, aber nicht mehr aus. Nach Sperren schickt er "aus", aber nach entsperren wieder "ein").
Was hilft hierbei kurzfristig?
Gibt es hierzu mittlerweile eine Dauerlösung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht erkennt er wirklich Präsenz. Ggf. mal neu Kalibrieren lassen oder probehalber die Empfindlichkeit reduzieren.Zitat von kanixnoob kanixnoob Beitrag anzeigenAuf dem einen hängt die Präsenz gerade
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja definiere das normale Kondensator entladen, ich kenne da einige uC die im DeepStandby deutlich unter 1uA brauchen, und bei Vcc /3 noch stabil den Zustand halten.Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigenWas letztendlich geholfen hat, war die Melder für einen längeren Zeitraum (nicht nur für das normale Kondensatorentladen) vom Bus zu nehmen.
Deswegen kann es schon mal 10min und länger dauern bis der Controller wirklich aus ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
sorry, ich hab aktuell keine Zeit mir die 162 Thread Seiten durchzulesen ;-)
Ich hab es gewagt vor einem halben Jahr zwei Steinel True Presence im Neubau einzubauen.
Auf dem einen hängt die Präsenz gerade (Hat "ein" gesendet, aber nicht mehr aus. Nach Sperren schickt er "aus", aber nach entsperren wieder "ein").
Was hilft hierbei kurzfristig?
Gibt es hierzu mittlerweile eine Dauerlösung?
Die App zeigt
[0] 1.4 | 1
[1] 1.2
[2] 2.1.4
Die App bietet mir "ein Update" an
7079-1_4-1-app
7079-1-1_3_0000-1
7079-2-2_1_0009
Eine Readme konnte ich auf die schnelle nicht finden, auch keine Infos sonstigen Infos hierzu auf der Steinel Seite.Zuletzt geändert von kanixnoob; 11.02.2022, 21:22.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das würde ich mir auch wünschen.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenund wichtig auch die Steuerung des Melders über Szenen
Neuigkeiten von meiner Seite zum Updateproblem:
Aktuell funktionieren wieder alle Melder, nur war es ein ziemlich umfangreiches Prozedere und auch nicht unbedingt nachvollziehbar.
Was letztendlich geholfen hat, war die Melder für einen längeren Zeitraum (nicht nur für das normale Kondensatorentladen) vom Bus zu nehmen.
Danach wurde die Initialisierung wieder erfolgreich abgeschlossen und mit der Regelung und Ausgabe von Werten auf den Bus begonnen.
Davor ist die weiße LED dauerhaft angeblieben, keine Regelung und keine Ausgabe von Werten. Auch via Bluetooth wurden manche Werte, vor allem Helligkeit und Präsenz, nicht korrekt ausgegeben.
Mir ist noch aufgefallen dass zusätzlich eine kleine rote LED auf der Oberseite der eingefrorenen Melder im Sekundentakt geblinkt hat.
Trotzdem muss das Updateprozedere irgendwie verbessert werden, bin grundsätzlich eh so eingestellt dass ich`s nur machen wenns was hat.
Aber die Verbindungsabbrüche gibts schon seit der ersten Updateserie und seitdem besitze ich mittlerweile das dritte Android Handy und es ist noch immer das selbe.
Liebe Grüße
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das hört sich gut an und löst gleich mehrere der offenen Punkte in der Applikation.Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenKO Objekt für den Aktorstatus ist vermerkt und steht für das Update V4 schon auf der Liste
Als Ergänzung dazu nochmal das m.E. sehr gute Feedback von mumpf, siehe und hier
Dem kann ich mich nur anschließen! Eine sehr gute, praxisgerechte Applikation, gerade auch mit den manuellen Override Möglichkeiten im Automatikbetrieb (genannt ext. Taster kurz) oder manuellem Betrieb (genannt ext. Taster lang). Und keine Einschränkung im Betrieb mit Szenen (wird sich ja wohl über den gesonderten Aktorstatuseingang lösen) und wichtig auch die Steuerung des Melders über Szenen. Bitte nur nicht einen externen Helligkeitseingang weglassen.Zitat von MasterOfPuppets Steinel Technical Support Beitrag anzeigenschaut euch doch einfach mal ein MDT Melder an, evtl. kann man sich da ja was abgucken, was ein Melder an Objekten bieten sollte, deren Applikationen sind ungeschlagen
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Steinel Technical Support schaut euch doch einfach mal ein MDT Melder an, evtl. kann man sich da ja was abgucken, was ein Melder an Objekten bieten sollte, deren Applikationen sind ungeschlagen.
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wäre dann der Präsenzausgang.Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
Hier wäre mein Wunsch eines zusätzlichen KOs welches eine true liefert wenn eins von beiden true ist. Klar kann man das mit einer externen Logik machen, finde das gehört aber in den Gerät selber. Würde auch die Verwirrung vermeiden, wenn es ein kombiniertes gäbe.
KO Objekt für den Aktorstatus ist vermerkt und steht für das Update V4 schon auf der Liste
Einen Kommentar schreiben:
-
Steinel Technical Support
Weiterer Wunsch, falls nicht schon geäußert wurde. Ein KO für den aktuellen Aktorstatus. Das sollte imho Standard sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier wäre mein Wunsch eines zusätzlichen KOs welches eine true liefert wenn eins von beiden true ist. Klar kann man das mit einer externen Logik machen, finde das gehört aber in den Gerät selber. Würde auch die Verwirrung vermeiden, wenn es ein kombiniertes gäbe.Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenBewegung=Nein => beide aus
Bewegung=Ja =>
------Wenn Stillstand TruePresence (kleinere Bewegungen, Distanz zum Sensor bleibt gleich)
------Wenn In Bewegung Presence (größere Bewegungen, Distanz zum Sensor verändert sich)
Nachlaufzeit fix bei 1s
Einen Kommentar schreiben:
-
TabSelZitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
Ich glaub wir müssen dann mal mehr ins Detail gehen, als das hier parallel mit mehreren anderen Fällen zu lösen. Also irgendetwas scheint weiterhin für eine Erfassung zu sorgen, warum auch immer, zumindest sieht es so aus. Wenn der Melder auf dem Schreibtisch liegt und zB der Rechner mit Lüfter direkt daneben ist, wäre das eine Erklärung. Welche Montagehöhe ist eingestellt? Gibt es Fenster, wie ist der Sensor ausgerichtet?
Ich kann nur nochmal auf meine ursprünglichen Post hinweisen:
Wir bitten jeden, der aktuell Probleme mit seinen Meldern hat möglichst viele der folgenden Informationen an knx@steinel.de zu senden:- Screenshot der SW Stände des/der Melder aus der SmartRemote App
- Beschreibung des Fehlers / erwartetes Verhalten
- Foto / Zeichnung von der Installationssituation
- Im Optimalfall KNX Projekt bzw. Einstellungen des Melders
- Darüber hinaus gerne weitere Informationen, die als wichtig angesehen werden
- Themen rund um die Applikation (Fehler, Wünsche, untypisches Verhalten)
Wir würden dem Problem gerne auf den Grund gehen, wollen aber auch nicht hetzen. Infos zu Ihrem Testaufbau wären hilfreich.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: