    Hallo Steinel Technical Support,

    wir haben leider schon wieder eine Weile nichts mehr von euch gehört. Mir brennt besonders die die Frage nach dem angekündigten KO für den Aktorstatus unter den Nägeln.
    Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
    KO Objekt für den Aktorstatus ist vermerkt und steht für das Update V4 schon auf der Liste
    An dem Statusobjekt hängt bei mir alles, denn ohne kann ich die seit zwei Jahren geplanten Szenen nicht umsetzen.

    Ein nun bald zwei Jahre alter Beitrag, in dem damals schon auf die unbedingte Notwendigkeit eines solchen Objekts hingewiesen wurde:
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Um das nochmal etwas abstrakter zu behandeln:
    Mir ist beim schreiben der Antwort aufgefallen, dass ihr versucht, KO1 hörend sehr an KO9 anzugleichen. Wenn die aber gleich sein sollen, würde man KO9 nicht benötigen. Man braucht aber bei einem PM einen Eingang für den "Status des Aktors", und dieser Eingang sollten nicht gleich sein mit den Eingang für manuelle Aktionen.
    Seitdem wurde dieser Wunsch immer wieder von unterschiedlichen Forenmitgliedern bekräftigt und auch schon einige Male auch von euch bestätigt, dass dies kommen solle. Ich bin selber als DevOp und Softwaretester tätig und kam nach einigem Nachdenken auch auf so einige für diese Funktionalität zu lösende Probleme. Ich verstehe also, dass das nich innerhalb einer Woche kommt. Aber bald zwei Jahre?! Ernsthaft?

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Umtauschen, wenn Du noch Garantie hast (wovon ich ausgehe).

    Einen Kommentar schreiben:


  • ReinerDaniel
    antwortet
    Jetzt hat es mich auch erwischt. Bis gestern Abend hat der Steinel seine Arbeit seit ca. einem 3/4 Jahr ohne Probleme verrichtet. Nutze allerdings nur die Daten und schalte aktuell nichts. Gestern ist dann der VOC-Wert durch die Decke gegangen. War mehr Zufall, dass ich das bemerkt habe. Ich habe dann die Updates aufgespielt und den Melder neu programmiert. Ging dann wieder. Heute plötzlich wieder Anstieg der VOC-Werte von 0 auf über 9000. Bilder anbei.
    Unglaublicher Mist sowas. Kann man ja wohl keinem anbieten.
    Gruß Matthias
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    Irgendwie ist es ja wieder ziemlich ruhig geworden ob der Verbesserungen am Melder

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Doch, bis in 2-3 Wochen das Spiel neu startet...

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Nochmal kalibrieren hat nicht geholfen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Ich hab auch einen im Bad, der ist neu eingerichtet sofort ständig auf Präsenz gegangen, ohne dass da jemand war. Es scheint echt Themen mit Raumgeometrie zu geben... evtl. sind das die Glaswände der Dusche.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ich hatte das auch mal, nachdem wir die Umgebung maßgeblich verändert hatten (zwei neue runde Couchtische, die wohl Radar gut reflektieren). Eine Neukalibrierung hat geholfen, d.h. bei leerem Raum programmieren und 2-3 min in Ruhe lassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gnampf
    antwortet
    und der eingeschränkten Möglichkeit zur Reichweiteneinstellung. Der Kasten arbeitet bei mir im Schlafzimmer super, im Wohnzimmer nicht. Dort gibts ständig Fehlauslösungen, alternativ geht das LIcht aus wenn die Reichweite oder Empfindlichkeit reduziert wird. Wodurch er auslöst läßt sich ja leider auch nicht ermitteln, die App zeigt z.B. bei Entfernung immer 0 an.
    Interessanterweise löst der Kübel sogar Präsenz aus, obwohl er sowohl TruePresence als auch Presence-KO mit 0 beschreibt. Irgendwas stört ihn wohl am Montageort, am spezifischen TP liegts nicht, den hatte ich schonmal getauscht gegen den anderen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ja, das wird funktionieren. Wir haben auch in Summe 5 TPs im Einsatz. Man muss halt mit der eingeschränkten Applikation leben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sanieren2020
    antwortet
    So nachdem nun einige Zeit vergangen ist, die Sanierung weitestgehend abgeschlossen ist (wirklich fertig ist man ja nie ), habe ich noch eine Dose in meiner Wohnzimmerdecke zu vergeben, die ursprünglichen für den Steinel TP gedacht war. Ansonsten habe ich überwiegend MDT PMs verbaut. Nach 168 Seiten Thread die ich nicht vollständig aber passagenweise recht ausführlich gelesen habe, bin ich nach wie vor ratlos ob es das Wert ist.

    Der Preis ist das eine, was er kann / können sollte das andere. Mein Hauptnutzen liegt in der Präsenzerkennung wenn man auf dem Sofa liegt und sich im Wachkoma vor der Glotze befindet. Hier soll verlässlich Präsenz erkannt werden.

    Ich habe allerdings keine Lust, dass mir das Ding den ganzen Bus runterzieht oder sonstige seltsame Fehlerbilder in einer bisher verlässlichen Installation produziert
    Alternativ hängt der TV an einem Messaktor worüber ich auch mit ner Szene das Thema Licht in den Griff bekomme. Aber es soll Tage geben da liest man auch mal ein Buch und der WAF Faktor ist am Eimer wenn ich mal nicht da bin, die Holde auf dem Sofa liest und das Licht ausgeht

    Kann ich das Ding aus eurer Sicht für diesen Anwendungsfall einsetzen oder hole ich mir die Büchse des Pandora in die Bude?

    Sicher alles sehr subjektiv.. will nix lostreten aber bin gespannt auf eure aktuelle Einschätzung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gleimer
    antwortet
    Dann bin ich überfragt… bei mir geben beide absolut falsche Werte raus…

    bin ratlos!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Doch, die lese ich aus. Ich habe damit recht viel "gespielt", da Haus BJ 1965 und kalte Ecken (teils im Winter unter Taupunkt). Bisher waren die Werte immer plausibel und positiv und gerade errechnet kommen im Kinderzimmer 7,1°C Grad vom Steinel und berechnet sind es 7,05°C.

    Ich habe mal 1 Jahr und 3 Monate dargestellt. 1 Monat brachte keine bessere Erkenntnis mehr. Die Daten werden ab einem Alter von >2 Wochen verdichtet. Dafür wird der Mittelwert jeweils einer Stunde gebildet. Negative Werte, die nicht nur einmalig kommen, müssten also deutlich zu erkennen sein, sind es aber nicht.

    TP Multi mit (meines Wissens nach) neuester Software. Wenn gewünscht, kann ich das auch auslesen.

    Hier also die Bilder vom Taupunktverlauf 12 Monate und 3 Monate.

    Bildschirmfoto 2022-04-18 um 09.54.44.pngBildschirmfoto 2022-04-18 um 09.55.27.png

    Sorry, wegen der Bilderdarstellung. Ich konnte immer nur Vollbild wählen und am Ende ist das raus gekommen.


    Viele Grüße
    Nils
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • gleimer
    antwortet
    Kann mir gar nicht vorstellen das das noch niemanden aufgefallen ist, oder bin ich der erste der die Taupunkttemp. ausliest...?

    Liest hier Steinel noch mit? Kann da jemand etwas zu sagen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ja, das stimmt. Wäre nicht der erste Fehler.

    Einen Kommentar schreiben: