    Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
    alle zentral gelegte 24V Antennen im Haus verwenden?
    kA was du hier meinst, ich gehe von 24V zentraler oder dezentraler PWM-Beleuchtungsverkabelung aus. Nein, hab ich nicht, nicht in der Nähe vom TPM.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wilantis
    antwortet
    Vorbildlich.
    Hmm, nur so ein Gedanke. Ob diejenigen mit TP/TPM Problemen alle zentral gelegte 24V Antennen im Haus verwenden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Vorbildliche Antwort! Das Ergebnis wird sich zeigen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Hallo,

    wie bereits bekannt ist, haben wir einen neuen Softwarestand für den True Presence und den Multisensor True Presence freigegeben.

    Nach Fehlermeldungen zu sporadischen Abstürzen des TruePresence KNX aus dem KNX-Forum haben wir erneut nach möglichen Fehlern in der Kommunikation zwischen BT-Modul und Sensor gesucht und potentielle Schwachstellen identifiziert.

    Bekannt ist, dass der verwendete Nordic-Chip in der I2C Kommunikation sehr empfindlich ist und der offizielle Treiber Fehler hat, von denen wir glaubten, schon alle gefunden zu haben. Nun haben wir noch eine weitere Schwachstelle gefunden und behoben, dies könnte schon die Ursache gewesen sein.
    Erschwert wird das Problem dadurch, dass der Fehler nur in Abständen von Wochen auftritt und die Umgebung (KNX-Installation) offenbar eine Rolle spielt.

    Nach weiterem Suchen in den Nordic Developer Foren sind wir auf Berichte gestoßen, dass auch andere Anwender sporadische Probleme mit dem I2C-Bus haben und deshalb vorsorglich regelmäßig einen I2C Busreset machen. Diese Maßnahme haben wir nun ebenfalls als "Sicherheitsgurt" implementiert - es wird zyklisch, im Falle von Präsenz und der dann laufenden Nachlaufzeit, ein interner I2C-Busreset durchgeführt, der in unter 1s abgeschlossen ist und keine Auswirkung auf Funktion und Verhalten des Sensors hat.

    Nun hatten wir in den letzten Monaten schon versucht, die Probleme durch SW-Updates zu beheben, haben aber offenbar immer nur die Auftretenswahrscheinlichkeit reduziert und dadurch die Kunden, bei denen das Problem dann anschließend wiederum - wenn auch seltener - auftrat enttäuscht.
    Um diesen Fall jetzt endgültig auszuschließen wird zusätzlich die Buskommunikation intern eng überwacht und falls jetzt doch noch einmal die Kommunikation zum Sensor hängen bleibt, werden BT-Chip und Sensor neu gestartet ("Airbag"). Das dauert ca. 30s, in denen der Status auf dem KNX-Bus sich nicht ändert, danach funktioniert die Bewegungserkennung wieder und nach ca. 2min auch die volle TruePresence Empfindlichkeit.

    Diese letzte Maßnahme sollte niemals notwendig werden und ist in unseren Dauertests auch noch nicht aufgetreten, aber wir können auch nicht alle möglichen KNX-Installationen in unseren Tests simulieren.

    Die Links zu den Update Files:

    True Presence
    Multisensor True Presence


    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Zitat von HansMeiser Beitrag anzeigen
    Ich hab da nichts gelötet, Photo zeigt die Platine frisch aus dem Melder.
    Dann hat jemand anders wohl an der Bluetooth Antennen-Anpassung "gespielt" :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • HansMeiser
    antwortet
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Wurde auf der Platine im Bild unten links was "nachgelötet"?
    Das sieht ja komisch nach Pfusch aus.
    Ich hab da nichts gelötet, Photo zeigt die Platine frisch aus dem Melder.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Wurde auf der Platine im Bild unten links was "nachgelötet"?
    Das sieht ja komisch nach Pfusch aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von HansMeiser Beitrag anzeigen
    Ich war das, allerdings finde ich mit der Forensoftware meinen eigenen Beitrag nicht wieder
    War gut, das Du Dich gemeldet hast. Ich habe dann einfach in Deinen Beiträgen gesucht. Hier ist Dein Foto.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HansMeiser
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Am besten wegen der Garantie nicht öffnen. Ich meine mich zu erinnern, das jemand mal den Sensorteil fotografiert hat. Bestimmt irgendwo in diesem Monsterthread. Dann schau Dir lieber das an..
    Ich war das, allerdings finde ich mit der Forensoftware meinen eigenen Beitrag nicht wieder

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von jasuim Beitrag anzeigen
    Ich persönlich bin auch schon kurz davor einen TP mal zu öffnen und zu schauen, was genau verbaut wurde.
    Am besten wegen der Garantie nicht öffnen. Ich meine mich zu erinnern, das jemand mal den Sensorteil fotografiert hat. Bestimmt irgendwo in diesem Monsterthread. Dann schau Dir lieber das an..

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    Da bin ich ja froh, dass ich bei meinem einen Vorabtausch bekommen habe, sonst würde ich jetzt vermutlich auch noch warten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • abeggled
    antwortet
    Zitat von knxlog Beitrag anzeigen
    Stimmt es eigentlich, dass es keinen aufputz Adapter für den normalen TP gibt?
    Nein, habe hier 3 St. in weiss rumliegen, da falsch bestellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxlog
    antwortet
    Bei Voltus ist eine V3.1 gelistet was hat es denn damit auf sich. https://www.voltus.de/hausautomation...z-schwarz.html

    Stimmt es eigentlich, dass es keinen aufputz Adapter für den normalen TP gibt? Das wäre ja wirklich mist!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gogo20012002
    antwortet
    Zitat von jasuim Beitrag anzeigen
    ...
    Ferner wurde mir gesagt, dass die TP, Zitat "geliefert werden und zur Zeit keine auf Lager sind", .....
    Ja super, und ich habe einen gerade eingeschickt mit der Bitte um schnelle Rücksendung...

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Ja, meine Frau hat sogar einen eigenen ETS5-Dongle und Homeserver kann sie auch.
    Das ist natürlich schon die gehobene Klasse

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...