    antwortet
    Und woher hast du die Info ertciy900 ??

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Wenn er sich nach dem Reset verhält wie nach einem Programmiervorgang... dann geht nachts halt unkontrolliert das Licht im Raum an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Cool, statt das Problem zu beheben kommt ein neues dazu, indem man eine Krücke baut, großartig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ertciy900
    antwortet
    Wartet mal bitte noch 2-3 Wochen ab! Es soll eine neue Firmware herauskommen die einen "Watchdog" beinhaltet. Die Geräte besitzen 3 Chips. Der KNX Chip macht keine Probleme aber die Kommunikation zwischen Sensor- und Bluetooth läuft nicht stabil. Das System schaukel sich irgendwie auf, bis der Bluetooth die "Schnauze" voll hat und jedliche Kommunikation verweigert - dann steht der Melder. Dieses "Aufschaukeln" soll nun via Software erkannt werden und den Melder vorab resetten. Falls das gelingt, hat es aber einen kleinen Nachteil (glaube ihr kommt selber drauf!).

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Ich kann Buslast ausschließen, bei mir hängt sich der TPM auch auf, wenn niemand für paar Tage im Haus ist, da geht max. 1 Meldung/s über den Bus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • abeggled
    antwortet
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Mal eine Frage: Loggt irgendjemand ggf. Informationen bzgl. der Bus-Auslastung mit? Vielleicht wäre es ja interessant, ob es da eine Korrelation gibt?
    Ja, Buslast lag bei 4-12% bei den letzten Hänger, auch gibt es keine messbaren, signifikanten Sensoränderungen vor oder "während" dem Ausfall

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    Hallo uzi10,

    ich habe eigentlich nicht danach gefragt, ob es von einer anderen Firma einen Sensor gibt, der denselben Bug besitzt, sondern dieselbe Funktion.
    und ich hab dir eh geschrieben dass es das nicht gibt.. weil ich mach es anders und habe nicht den selben Bug, sondern Funktionalität

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Mal eine Frage: Loggt irgendjemand ggf. Informationen bzgl. der Bus-Auslastung mit? Vielleicht wäre es ja interessant, ob es da eine Korrelation gibt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    ich habe eigentlich nicht danach gefragt, ob es von einer anderen Firma einen Sensor gibt, der denselben Bug besitzt, sondern dieselbe Funktion.
    Nein, ist mir leider nicht bekannt.

    Interessanterweise ist die eigentliche Sensorik wohl nicht von Steinel selbst (wurde hier im Thread irgendwie angepsrochen. Steinel baut "nur" das KNX Interface bzw. Bluetooth Modul drum herum.

    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    So wie ich das verstanden hab, sind nicht alle Geräte von dem Bug betroffen. Und wenn man ein betroffenes Gerät hat, dann wird das getauscht, gegen ein anderes, das dann ev. auch wieder betroffen ist - und so geht das schon seit Jahren (eigentlich zum lachen, wenn es nicht zum weinen wär')
    Ja, ich frage mich, ob und warum das Steinel selbst nicht auffällt. Das kann ja nicht wirtschaftlich sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Hallo uzi10,

    ich habe eigentlich nicht danach gefragt, ob es von einer anderen Firma einen Sensor gibt, der denselben Bug besitzt, sondern dieselbe Funktion.

    So wie ich das verstanden hab, sind nicht alle Geräte von dem Bug betroffen. Und wenn man ein betroffenes Gerät hat, dann wird das getauscht, gegen ein anderes, das dann ev. auch wieder betroffen ist - und so geht das schon seit Jahren (eigentlich zum lachen, wenn es nicht zum weinen wär')

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    nein gibt nix mit so viele Funktionen aber was hilft dir das, wenns einen gibt, der aber nicht funktioniert ..
    Da hab ich lieber meine Elsner Cala an der Wand und VOC in der Lüftung und andere Präsenzmelder, bevor gar nix geht.
    Ausserdem glaub ich nicht dass du CO2 zuverlässig an der Decke messen kannst. VOC noch eher weil flüchtig

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Gibt es so einen Sensor wirklich von keiner anderen Firma?
    Falls ja, scheint es ein komplexes Thema zu sein, denn der Bedarf danach besteht sicher schon viel länger.

    Walter

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    Zitat von memberx Beitrag anzeigen

    Können Sie sich ja offensichtlich leisten solang nicht mal endlich einer der Konkurrenzen ein passables Alternativprodukt bringt, also hopp MDT, Gira und Co.
    Die werden sich doch nicht selbst ins Knie schießen

    Einen Kommentar schreiben:


  • memberx
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    So verspielt sich Steinel viel Vertrauen und sicherlich verlieren Sie auch den einen oder anderen Kunden.
    Professionell geht anders.
    Können Sie sich ja offensichtlich leisten solang nicht mal endlich einer der Konkurrenzen ein passables Alternativprodukt bringt, also hopp MDT, Gira und Co.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Tatsächlich völlig unverständlich, das Sie sich hier nicht mal kurz äußern, obwohl ja wohl intern an dem Problem gearbeitet wird. Müsste ja gar nicht regelmäßig oder mit vielen Details sein. Ein kurzes Feedback würde genügen und jeder hätte Verständnis (zumal das ja immer wieder in TechDays etc zugesagt wurde).

    So verspielt sich Steinel viel Vertrauen und sicherlich verlieren Sie auch den einen oder anderen Kunden.