Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steinel True Presence – Präsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • mumpf
    antwortet
    Oder vorher ausprobieren... Melder kaufen, in Deinem aktuellen Raum mit Waschnaschine/Trockner installieren und schauen, wie er sich verhält.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Oder einen zweiten PM unauffällig dazu?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    andreasrentz ich bin echt hin und her gerissen, ich werde jetzt mal meine Grundrisse aktualisieren und in meinem Bauthread einstellen, mal sehen, was die Experten so zur Melderplatzierung sagen. Im Bad würde ich es halt dann so lösen, sollte es durch Waschmaschine und Trockner zur Fehlauslösung kommen, dass ich den TP Sperre (Strommessaktor) sobald die beiden Geräte laufen, dann wäre in dem Szenario eben nur eine Bedienung des Lichts durch den GT2 möglich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    BadSmiley hattest du das bislang auch nur bei der neuen Firmware ? Die Melder mit dem ersten Firmwareupdate haben sich bei mir noch nie aufgehangen.

    MasterOfPuppets also ich möchte auf den TP im Büro, Wohnzimmer, Küche (mit Kochinsel inkl. Sitzplätzen) , in den Kinderzimmern und Bädern nicht mehr drauf verzichten. Und ich denke das wird schon, Steinel ist ja jetzt aktiver hier.
    Achso und Roman hatte mal was erwähnt in Bezug auf Wama und TP. Meine Wama und Trockner sitzen im HWR und da sitzt ein MDT Melder, kann hierzu leider nicht berichten.
    Gruss Andreas
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 31.08.2020, 07:55.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Oh mann vom Grundprinzip bin ich ja echt begeistert was den Melder betrifft.... aber bringt alles nix, wenn er im Endeffekt nicht ausgereift genug ist um ihn im Wohnumfeld einzusetzen in denen auch Geräte werkeln.... doch eher etwas für Büros so wie es sich bisher anhört.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Gestern vom Urlaub heim gekommen, da hat der TP am Esstisch nur noch rot geblinkt bei Erkennung. Ein Bus Reset half, aber das ist der 3. Melder seit dem Update der sich aufgehängt hat. Jeder Melder bis jetzt einmal. Bisher habe ich gezielt zurück gesetzt, diesmal den kompletten Bus. Mal sehen ob es wieder kommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dennis
    antwortet
    Leider nicht. In der Küche (Abgeschlosserner Raum) habe ich mich gewundert warum sporadisch das Licht nicht ausgeht.

    Hat etwas gedauert bis ich auf die simple Lösung gekommen bin das es der Geschirrspüler war der im Betrieb war.

    ABER das ist NICHT IMMER.

    So richtig beschäftigt habe ich mich mit dem Thema noch nicht. Bis jetzt ist es mir fast egal

    Dennis

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Wirklich schade Würde den Melder so gerne im Bad einsetzen..... Ihn während Wama oder Trockner läuft zu sperren, ist ja auch nicht gerade smart.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    dass er mit der Zeit diese Bereiche ignoriert.
    Davon habe ich nur beim iHF3D gelesen, das dort dann Bewegungen von Sträuchern und sonstiges Kleingetier ausgefiltert wird. Sowas könnte dann auch ne Wama sein. Immer wiederkehrende Bewegung an gleicher Stelle.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Schade, ich meinte mal gelesen zu haben, dass er mit der Zeit diese Bereiche ignoriert.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen, wie sieht es denn aktuell mit der Reaktion auf laufende Waschmaschine & Trocker aus, wenn man diesen Melder gerne im Bad einsetzen möchte?
    Nicht zu empfehlen

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Hallo zusammen, wie sieht es denn aktuell mit der Reaktion auf laufende Waschmaschine & Trocker aus, wenn man diesen Melder gerne im Bad einsetzen möchte?

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Hi,

    Wie gesagt, kann ich nicht bestätigen. Nur nochmal zur Sicherheit: Neue oder alte Firmware? Ich teste mit der neuen.

    Beim Wiedereinschalten hast Du vollkommen Recht. Und ich habe einfach eine falsche Erwartung gehabt. Aber auch ein "sofort AN" hat es bei mir nicht gegeben. Hier werde ich nochmal mit verschiedenen Taschanlampen und eingeschaltetem Gruppenmonitor das Verhalten anlaysieren.

    Gruß, Waldemar
    Servus Waldemar
    Ich habe auf allen Meldern die neue Firmware aufgespielt.

    Meine Aussage dass die Melder "exakt 30sek nach dem Aktivieren der Taschenlampe" ausschalten muss ich zurücknehmen.
    Laut Log waren es beim ersten Durchgang im angehängten Auszug 45 Sekunden und beim zweiten 25 Sekunden,gefühlt warens für mich eher die 30 aber egal.

    Im Log hab ich zwei Tests durchgeführt, und nicht verwirrt sein, der Melder schaltet auf einem Kanal zwei Leuchten deswegen gibts von beiden immer den Dimm-Status.

    Link zum Log:
    VerhaltenAusschaltenbeiSchwellenberschreitungKurzf assung.docx

    Liebe Grüße
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
    Helligkeit per Taschenlampe über Ausschaltgrenze Licht geht exakt 30sek nach dem Einschalten der Taschenlampe aus
    Wie gesagt, kann ich nicht bestätigen. Nur nochmal zur Sicherheit: Neue oder alte Firmware? Ich teste mit der neuen.

    Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
    Das sehe ich anders und hat meiner Meinung nach absolut nichts mit der externen Ansteuerung zu tun wo ein Verhalten wie von dir beschrieben gewünscht ist
    Beim Wiedereinschalten hast Du vollkommen Recht. Und ich habe einfach eine falsche Erwartung gehabt. Aber auch ein "sofort AN" hat es bei mir nicht gegeben. Hier werde ich nochmal mit verschiedenen Taschanlampen und eingeschaltetem Gruppenmonitor das Verhalten anlaysieren.

    Das Wiedereinschalten (so wie es fudi6489 beschrieben hat) ist ein gutes Beispiel, was gegen das hier spricht:
    Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
    Wir würden den Fall in Zukunft differenziert betrachten.
    Auf dem hörenden Ausgang kommt ein AUS und es ist niemand da mit Nachlaufzeit 5 Minuten ---> AUS und Standardbetrieb --> kommt jemand nach 1 Minute rein, dann würde eingeschaltet.

    Auf dem hörenden Ausgang kommt ein AUS und es ist jemand da mit Nachlaufzeit 5 Minuten ---> AUS für Präsenz und Nachlaufzeit danach Standardbetrieb.
    Der hörende Ausgang würde hier den Aktorstatus (AUS durch helligkeitsabhängiges Ausschalten) bekommen, es ist jedoch Präsenz im Raum, also bleibt das Licht aus, auch wenn es wieder dunkler wird.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Hi Jürgen,

    ich habe es soeben nochmal ausprobiert, Taschenlampe - ging nach 12 Sek. aus - bei 2 Minuten Nachlaufzeit. Und eben - nach 2 Minuten - wieder an, wobei ich im Raum geblieben bin. Ich hätte erwartet, dass es aus bleibt, solange Präsenz im Raum ist...

    Oh mann, ich hasse Verhalten, das nicht nachvollziehbar ist!

    Gruß, Waldemar

    P.S.: Der 2. Versuch ging nach 16 Sekunden aus und nach 25 Sekunden an... grrr!
    Das ist jetzt aber wirklich eigenartig
    Verhalten bei mir:
    Helligkeit per Taschenlampe über Ausschaltgrenze Licht geht exakt 30sek nach dem Einschalten der Taschenlampe aus
    Sobald die Taschenlampe ausgeschaltet wurde und somit die Helligkeit im Raum unter den Einschaltschwellwert war, ging das Licht sofort wieder an

    Also meiner Meinung nach genau das Verhalten wie es auch sein sollte

    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Ich hätte erwartet, dass es aus bleibt, solange Präsenz im Raum ist...
    Das sehe ich anders und hat meiner Meinung nach absolut nichts mit der externen Ansteuerung zu tun wo ein Verhalten wie von dir beschrieben gewünscht ist

    Nehmen wir an ich betrete in der Früh bei Dunkelheit das Büro, dann sollte sich das Licht einschalten. Wenn das Tageslicht ausreichend ist schaltet der Melder die Leuchte aus. Wirds jetzt am Abend dunkel und es befindet sich noch immer jemand im Raum (Präsenz) sollte sich das Licht natürlich wieder einschalten.


    Steinel Technical Support
    Zuletzt geändert von fudi6489; 29.08.2020, 10:05.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X