    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    Steinel Technical Support es gab hier mal vor längerer Zeit eine korrigierte Liste der Installationstypen (Büro, Große Halle, Hotelzimmer...)
    Suche ich auch, im WC (2 Räume) wird bei einer sitzenden Person keine dauerhafte Präsenz erkannt. Entweder ist der TP an einer ungünstigen Stelle oder der Installationstyp ist ungünstig/falsch aber verschiedene Versuche haben keine Besserung gebracht. Der TP soll ja gerade solche Szenarien mit sehr wenig Bewegung zuverlässig erkennen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Steinel Technical Support es gab hier mal vor längerer Zeit eine korrigierte Liste der Installationstypen (Büro, Große Halle, Hotelzimmer...), da scheinbar die im Handbuch nicht korrekt ist. Leider finde ich diese korrigierte Liste nicht mehr, oder ist die im aktuellen Handbuch in euren Downloads mittlerweile korrigiert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DrLooping
    antwortet
    Kurze Frage, ich meine es in der Anleitung gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr:
    Wenn ich Tag/Nacht Parameter aktiviere. Wo gebe ich dann die Einschaltschwelle für den Tag und wo die für die Nacht ein?

    Helligkeit = Tag
    Tag/Nacht Parameter = Nacht?
    Zuletzt geändert von DrLooping; 14.03.2022, 20:29.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerSmily
    antwortet
    Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen

    Bitte versuchen Sie das 2.1 Update nochmal einzuspielen für den Controller 0
    in der App kann ich in diesem Update Modus überhaupt keine Files auswählen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von DerSmily Beitrag anzeigen
    So ein Updateärgernis habe ich schon lange nicht mehr erlebt 😤 Neuerdings hängt der Melder jetzt im Update Mode fest und zeigt nur noch MS_TP DFU an.

    Könnte jemand den Link zu den aktuell funktionierenden Versionen posten?
    Zusätzlich schaffe ich es nicht mehr, über die App (Download, per Mail schicken, mit der App verknüpfen) die alten Dateien in die App zu bekommen.
    Bitte versuchen Sie das 2.1 Update nochmal einzuspielen für den Controller 0

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerSmily
    antwortet
    So ein Updateärgernis habe ich schon lange nicht mehr erlebt 😤 Neuerdings hängt der Melder jetzt im Update Mode fest und zeigt nur noch MS_TP DFU an.

    Könnte jemand den Link zu den aktuell funktionierenden Versionen posten?
    Zusätzlich schaffe ich es nicht mehr, über die App (Download, per Mail schicken, mit der App verknüpfen) die alten Dateien in die App zu bekommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cybersmart
    antwortet
    Ich hatte das rot Leuchten auch nach Update - da ging dann nix mehr.
    Habe dann die beiden anderen Firmwares trotz gleichem Versionsstand über die App nochmal drüber gebügelt, danach konnte er wieder programmiert und in Betrieb genommen werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Hi,

    Vielleicht habt ihr es ja anders programmiert, die Formulierung oben

    lässt einen anderen Schluss zu.

    Gruß, Waldemar
    Ich glaube das ist falsch verstanden worden. Natürlich reicht es aus, wenn ein Ausschaltkriterium für die Dauer der Nachlaufzeit erfüllt ist. Entweder "keine Präsenz" oder "ausreichend Helligkeit".

    Ich drücks mal etwas deutlicher aus

    Wenn die Sonne voll in den Raum bretzelt, dann kann da ne Horde Elefanten im Raum ne Party feiern, das Licht wird nach Ablauf der Nachlaufzeit ausschalten.

    Sollte sich in der Zwischenzeit, wie beschrieben im letzten Beispiel, das erfüllte Ausschaltkriterium verändern (Punkt 6), dann würde ab dann die Nachlaufzeit neu ablaufen ohne nachgetriggert werden zu können.

    Man kanns auch einfach umdrehen, solange kein Ausschaltkriterium erfüllt ist ("keine Präsenz" oder "ausreichend Helligkeit"), wird die Nachlaufzeit bei Präsenz nachgetriggert.
    Zuletzt geändert von Steinel Technical Support; 04.03.2022, 07:27.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ja, Waldemar sollte von Steinel, als Senior Software Engineer bezahlt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Danke Waldemar für die gute Schreibweise. Ich hab sowas immer schnell im Kopf als Konstrukt, kann es manchmal nicht gut schriftlich fixieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
    die Logik ist so, wenn ein Ausschaltkriterium erfüllt ist (ausreichend Helligkeit oder keine Präsenz) läuft die eingestellte Nachlaufzeit ab und dann wird ausgeschaltet, wenn die gesamte Nachlaufzeit keine Änderung der Ausschaltkriterien vorliegt (also erneute Präsenz oder es ist wieder dunkler).
    wenn das wirklich so ist, ist es leider falsch und dann hat Göran recht. Das darf man nicht vermischen, es gibt nicht nur ein Ausschaltkriterium, dass dann wieder aufgehoben werden kann. Der Fehlerfall im Detail:
    • Es ist ausreichend Helligkeit => Ausschaltkriterium erfüllt
    • Nachlaufzeit läuft
    • Es wird erneut Präsenz festgestellt => Ausschaltkriterium aufgehoben
    • Als Konsequenz schaltet der PM nicht ab, obwohl es hell genug ist.
    Natürlich ist natürliche Sprache kein Coding (und ich kenne euer Coding nicht), aber da ist kein ODER dazwischen bzw. es gibt nicht ein Ausschaltkriterium. Korrekt wäre:
    • Es ist ausreichend Helligkeit => Ausschaltkriterium "Hell genug" erfüllt
    • Nachlaufzeit "Hell genug" läuft
    • Präsenz wird festgestellt => Ausschaltkriterium "Niemand da" aufgehoben
    • Nachlaufzeit "Hell genug" abgelaufen -> Licht aus, weil hell genug
    Auch wenn ihr nur einen Nachlaufzeit-Parameter habt, bewahrt euch das intern nicht vor 2 getrennten Timern, die sich nicht gegenseitig beeinflussen. Das kann man an einem komplizierteren Fall erkennen:
    1. T+0s: Präsenz festgestellt => Licht an
    2. T+50s: Es ist ausreichend Helligkeit => Ausschaltkriterium "Hell genug" erfüllt
    3. T+50s: Nachlaufzeit (60s) "Hell genug" läuft
    4. T+60s: Präsenz weg => Ausschaltkriterium "Niemand da" erfüllt
    5. T+60s: Nachlaufzeit (60s) "Niemand da" läuft, Nachlaufzeit "Hell genug" hat noch 50s
    6. T+70s: Wieder dunkel => Ausschaltkriterium "Hell genug" aufgehoben
    7. T+70s: Nachlaufzeit "Hell genug" aufgehoben, Nachlaufzeit "Niemand da" hat noch 50s
    8. T+120s: Licht aus
    Mit nur einer Nachlaufzeit würde Punkt 6. das Ausschaltkriterium aufheben ohne dass jemand im Raum ist und das Licht nicht mehr ausgehen.

    Vielleicht habt ihr es ja anders programmiert, die Formulierung oben
    wenn die gesamte Nachlaufzeit keine Änderung der Ausschaltkriterien vorliegt
    lässt einen anderen Schluss zu.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von padylang Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen, nach einem SW Update über die App hat mein TP Melder nur noch rot geleuchtet. Also zu Voltus eingeschickt und nach 8!! Wochen wieder einen Melder bekommen. Melder angesteckt und er blinkt Orange. Diesen Zustand gibt es laut Anleitung gar nicht. Wenn ich die App öffne finde ich den Melder mit dem Namen: MS_TP DFU. Es ist nicht möglich Updates über die App aufzuspielen.
    Hatte jemand schon einmal so ein Problem? DFU ist ja in der Regel eine Art Werksreset.

    Grüße und vorab schon vielen Dank.
    Bitte einmal unter knx@steinel.de melden. Wir würden uns dann mal direkt mit Ihnen in Verbindung setzen.
    Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Hier nochmal kurz der Hinweis, falls es grade akute Probleme gibt, außerhalb der Personen die mit uns in Kontakt sind, dann bitte unter knx@steinel.de melden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Hi Göran,

    Bei Automatisierungen haben ja Hysteresen einen Sinn. Und Verzögerungen auch...
    So wie ich die Steinel-Aussage verstehe, wird nicht sofort bei der Ausschaltschwelle ausgeschaltet, sondern es wird gewartet, dass die Helligkeit über der Ausschaltschwelle eine gewisse Zeit anhält - und diese Zeit ist beim TP wohl die Nachlaufzeit.



    Gruß, Waldemar
    Da ist so weit korrekt, die Logik ist so, wenn ein Ausschaltkriterium erfüllt ist (ausreichend Helligkeit oder keine Präsenz) läuft die eingestellte Nachlaufzeit ab und dann wird ausgeschaltet, wenn die gesamte Nachlaufzeit keine Änderung der Ausschaltkriterien vorliegt (also erneute Präsenz oder es ist wieder dunkler).

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Ja das war die Frage, alles klar, dann weiß ich bescheid! Ich dachte erst mit den neuesten Updates geht das in der neuen App dann weiter.