Zitat von HansMeiser
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Namen sind Schall und Rauch... Interessant an der Tabelle sind vielmehr die Zuordnungen der Detektion und Empfindlichkeit.
-
Stimmt: Zylinder macht mehr Sinn, da die Erkennung ja nicht optisch ist sondern die Grenze wohl eher in der Software eingezogen wird.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenKein Kegel, eher eine Tonne.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sind hier die Namen maßgeblich oder die Nummerierung?Zitat von evolution Beitrag anzeigen
7,8 und 9 sind bei mir in der ETS umgekehrt genannt, also:
- 7 Großes Büro, großer Eingangsbereich
- 8 Goßes (sic) Büro, ruhiger Arbeitsplatz
- 9 Kleines Büro, ruhiger Arbeitsplatz
Wie deckt sich das jetzt mit der Tabelle?
Und nochmal eine Frage zur Reichweite für mein Verständnis.
Ich fälle ein Lot vom Montagepunkt auf den Boden und ziehe einen Kreis mit Radius Reichweite. Wäre das der Detektionsbereich? Also die Grundfläche eines gedachten Kegels.
Grüße
HansZuletzt geändert von HansMeiser; 14.11.2019, 19:35.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Jürgen,Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigenAm besten du nutzt hierfür die Eingänge am Melder dass es dieser auch mitbekommt dass das Licht schon an ist.
das ist bei dem Steinel nicht nötig, der bekommt die Schaltinformation vom Taster auch über seinen "Lichtausgang 1 schalten" (KO 1) auch mit.
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
max999
mumpf hat dir eine schöne Beschreibung gemacht, befolge diese mal dann wirds wahrscheinlich passen.
Was mir noch aufgefallen ist: Du schaltest das Licht auch händisch über zwei Taster ein.
Am besten du nutzt hierfür die Eingänge am Melder dass es dieser auch mitbekommt dass das Licht schon an ist.
Natürlich eine eigene GA hierfür verwenden.
Liebe Grüße
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Mach ich, hättest du nicht so (mit Verlaub) pikiert geantwortet und die eigentliche Frage ignoriert, wäre mein Auftritt entsprechend angepasst. Wie man in den Wald... - im übrigen versuche ich Ironie deutlich zu kennzeichnen, wie auch in dem Fall. Was ist denn da los gerade?!Zitat von evolution Beitrag anzeigenAlso so wie Du hier auftrittst, Sebastian, ist es wohl besser, wenn Du Dich mit Deinen Fragen an den Support von Steinel wendest!
Einen Kommentar schreiben:
-
Also so wie Du hier auftrittst, Sebastian, ist es wohl besser, wenn Du Dich mit Deinen Fragen an den Support von Steinel wendest!
Einen Kommentar schreiben:
-
Weil das absolut ungewöhnlich ist, eine Software zu ändern ohne die Versionsnummer anzupassen. Macht aber nichts, dass du das nicht verstehst, musst ja nicht alles wissenZitat von evolution Beitrag anzeigenIch verstehe nicht, wie man auf eine solche Annahme kommen kann.
PS: Die andere Frage darfst du gern auch beantworten.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Natürlich ist das Update offiziell, auch wenn weiterhin die Version 1.0 angezeigt wird. Ich verstehe nicht, wie man auf eine solche Annahme kommen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
evolution wird es denn in absehbarer Zeit ein weiteres Update geben, welches die restlichen Probleme beseitigt bzw. auch Funktionen erweitert, oder war es das erstmal und wenn dann kommt das nur für eine neue Hardware-Revision? Das Update scheint ja irgendwie nicht so richtig offiziell zu sein, da nach dem Update weiterhin 1.0 angezeigt wird wie vor dem Update.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
das zeigt, dass Du die Applikationsbeschreibung nicht gelesen hastZitat von max999 Beitrag anzeigenInteressant ist das nicht immer beide auf "1" sind (Sitze vor dem PM), z.b. war zuerst 82 auf "1" ist aber aber 81 auf "0".
, dort ist das Verhalten beschrieben.
Mit der Frage war nicht das Einschalten, sondern das Ausschalten gemeint. Also nicht der Parameter "Schaltschwelle EIN", der bei Dir bei 300 liegt, sondern der Parameter "Offset Schaltschwelle AUS", der bei Dir 100 ist.Zitat von max999 Beitrag anzeigenSchaltest du helligkeitsabhängig ab? wenn ja wie hoch ist dein Offset?
Ja, sobald der eingestellte Wert unterschritten wird (Abend) sollte das Licht eingeschaltet werden - hier die Settings:
Mit diesen Einstellungen wäre bei mir das Licht vom Herbst bis Frühling den ganzen Tag an (bei Präsenz) und würde auch unmotiviert immer wieder ausgehen (auch bei Präsenz). Hintergrund: Der Melder misst (bei mir im Raum) auch tagsüber keine höhere Helligkeit als 300 Lux, bei voller Innenbeleuchtung ist der Helligkeitssprung durchaus 120-150 Lux.
Mach mal folgendes:- Lass Dir die vom Melder gemessene Helligkeit ausgeben zu dem Zeitpunkt, an dem Du gerne das Licht eingeschaltet haben würdest
- Lass Dir ebenso die Helligkeit ausgeben bei voller Innenbeleuchtung
- Setz die Schaltschwelle EIN auf den zuerst gemessenen Wert
- Setz den Offset Schaltschwelle AUS auf den "Wert bei voller Beleuchtung" - "Schaltschwelle EIN" + 30. Dann kannst Du relativ sicher sein, dass bei voller Beleuchtung das Licht nicht wieder ausgeht.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich gehe davon aus, dass er es hin bekommtZitat von lidl Beitrag anzeigenOb der Steinel das dann auch wirklich so gut kann wird sich zeigen

Mein Problem ist, dass er durch die Wände schaut und ich pro Raum eigentlich nur einen PM einbauen wollte, jedoch sind die Räume länger als breit :/
Einen Kommentar schreiben:
-
Kommt auf den Use-Case an. Ich plane die Steinel in Schlaf- und Kinderzimmer gerade aus dem Grund auch schlafende Personen zu erkennen.Zitat von Burgerking Beitrag anzeigenAha, Danke! Demnach sollte man wahrscheinlich im Wohnzimmer eher Schlafzimmer verwenden, also 5 oder 6? (wegen Detektion schlafender Personen)
Niemand Anwesend: Licht, Radio, TV, manche Steckdosen ausschalten.
Neben dem Bett einen Taster um die Szene "Schlafen" aktivieren zu können in welcher der Steinel gesperrt wird und nurmehr der MDT BWM unter dem Bett aktiv ist.
Ob der Steinel das dann auch wirklich so gut kann wird sich zeigen
. Moment kämpfe ich schon wieder mit der Einschaltverzögerung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kein Kegel, weil kein optisches Messprinzip. Eher die Reichweite wie angegeben. Dadurch das der Melder die Höhe las Input benötigt, ist es möglich das er die Signale versucht bestenfalls in einen sauberen Zylinder mit Melder in der oberen Kreisflächenmitte umzurechnen.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: