Hallo Gemeinde.
Wir haben unser Haus mit 14 Steinel True Presence Meldern ausgestattet, 9 davon sind Multisensoren.
Kurz ein Einblick in die letzte Woche:
Die Melder sehen auf der Decke recht schick aus und tragen für deren Größe auch nicht sonderlich auf,also ziemlich unauffällig sowie ein Deckenmelder sein sollte.
Die Unterseite ist mit einer Schutzfolie bestückt,nach dem Abziehen haben sich doch einige Kratzer aufgetan was für diese Preisklasse nicht wirklich angebracht ist.
Ich bin was solche Dinge angeht nicht besonders pingelig und auf der Decke siehts sowieso keiner, Verarbeitung aber wie gesagt nicht hochklassig.
Die Montage der Melder ist wirklich toll gelöst. Auf den UP Gerätedosen wird ein metallischer Einbaurahmen befestigt und die Melder haften magnetisch an diesem.
Die Nachlaufzeit sollte laut Applikationsbeschreibung mit Minimum 10sek gewählt werden können, in der Praxis ist aber bei 30sek Schluss.
Die Temperaturunterschiede waren doch eher größer. Von 23,2 bis 24,9 Grad war alles dabei. Per Offset kann man natürlich korrigieren. Die MDT Glasttaster wiesen bei mir eine Differenz von 0,9 Grad auf.
Feuchtigkeit: 45,2-50,7
Helligkeit (Messung sicher nicht so zuverlässig):18,3-210,3lx Wenns jetzt finster ist zeigen manche auch noch 5-7lx an. Hier liegen alle anderen meiner Melder bei 0-1
CO2: 497-609 ppm
VOC: 67-138 ppm
Luftdruck abs: 94879-94891 Pa
Luftdruck rel: 101675-101702 Pa
Ich habe hier keine Erfahrung wie das die Komkurrenz macht, erschreckt haben mich die Differenzen aber schon. Bei der Helligkeit muss man sowieso justieren dass es passt. Bei den Luftgütewerten hätte ich mir für die weiterere Programmierung doch etwas mehr Gleichheit gewünscht.
Jetzt zu der Präsenz und deren Justierbarkeit:
Beim Melder kann man die Einbauhöhe,Reichweite und Sensibilität einstellen. Dies funktioniert soweit ganz gut, Sprünge um 1 bei der Sensibilität hab ich allerdings nicht gemerkt.
Unausweichlich ist die exakte Montage in der Raummitte,also für alle die einen alten Melder ersetzen wollen wirds schwierig. Wenn die Reichweite zu hoch eingestellt ist schaut der Melder ohne weiteres durch eine hochwertige Holztüre durch, wie auch durch eine beidseitig verputzte 12er Ziegelwand.
Dies kann dann natürlich bei nicht exakter Montage (oftmals logisch auch nicht in Raummitte möglich) zu dem Phänomen führen dass der Melder Personen vor der Tür erkennt und in einer Raumecke bzw bei einem Gang auf der anderen Seite nicht. Also die Position ist hier extrem wichtig.
Ich hoffe dass man bei einem eventuellen künftigen Softwareupdate Bereiche ausgrenzen kann.
Ich habe gestern dann den ganzen verregneten Nachmittag und Abend damit verbracht die Melder bestmöglich einzustellen jetzt bin ich eigentlich relativ zufrieden damit.
Allerdings schalten die Melder teilweise etwas verspätet ein bzw triggern die Nachlaufzeit nach obwohl niemand mehr im Raum ist. Speziell bei hoher Sensibilität kommt dies gelegentlich vor.
Betritt man den Raum schaltet der Melder öfters an dessen Beginn an und hin und wieder erst wenn man schon 2m durch ist. Dies ist bei uns bei einem kleinen Durchgangsraum ärgerlich,hier wären sicher ein bzw klassische Bewegungsmelder die bessere Wahl gewesen. Ich habe dann extra die Anddimmzeit auf 0 gesetzt sowie die Standby Abschaltung der Netzteile deaktiviert da ich mir nicht vorstellen konnte dass das Problem an den Meldern liegt, doch leider wars nach diesen Änderungen noch immer das selbe Leid.
Jetzt was erfreuliches: Ich habs erst einmal in einem verzwickten Gang geschafft dass der Melder abschaltet. Also die TruePresence Erkennung funktioniert tatsächlich wie versprochen.
Ich hoffe auf ein baldiges Softwareupdate die obige Fehler beheben bzw mindern.
Momentan gibt es von mir, zumindest in dieser Größenordung wie bei uns, keine klare Kaufempfehlung da die guten Dinge doch eine Stange Geld kosten.
Edit: Es kommt nach dem Parametrieren auch gelegentlich vor dass sich das Licht nicht mehr automatisch abschaltet und dann erst manuell eingeschaltet werden muss sodass der Melder mitbekommt dass das Licht überhaupt ein ist!
Liebe Grüße
Jürgen
Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
innotune läuft mit Loxone.. hast du evtl. einen MS und kannst darin nicht eine Logikbauen? Das z.b. ein händisches EIN das Automatische EIN Sperrt vom TP?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du den auf den Slave Eingang von Licht2 gelegt, weil das KO ist gar nicht zu sehen, eher noch mit Licht2 Schalten Eingang verbinden.
Viel Erfolg, Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Leute
Hab ein kleines Parametrierproblem mit einem Steinel Melder.
Wir haben ein IP basiertes Multiroom System von "innotune"
In dem Raum wo der Melder installiert ist, sollte sich die Musik sofern der Raum verlassen wird, automatisch nach einer gewissen Zeit abschalten.
Ich würde hier gerne einen Lichtkanal verwenden da ich in diesem Raum mit den vier zur Verfügung stehenden mehr als genug habe.
In diesem Raum gibt es keinen Taster oder ein ähnliches KNX Gerät, die Musik wird per Telefon eingeschaltet.
Da öfters zum Ausschalten vergessen wird sollte abgeschaltet werden.
Wenn ich die GA 9/0/0 per ETS auf EIN schalte funktioniert alles wie es soll und die Musik schaltet nach der eingestellten Zeit ab.
Schalte ich allerdings die Musik per Telefon ein, bekommts scheinbar der Melder gar nicht mit dass er eingeschaltet ist und denkt auch gar nicht daran abzuschalten.
Arbeite ich bei "Modus Lichtausgang" mit "automatisch EIN und AUS" gehts, nur wollen wir die Musik nicht immer einschalten und wenn ein zweites EIN Signal folgt schaltet sich der Radiosender weiter.
Das Multiroom System stellt mir auch den Status (EIN bzw AUS) zur Verfügung und diesen hätte ich dann probehalber auf den Slave Eingang gelegt aber auch dann hat der Melder nicht abgeschaltet.
Wäre dankbar für Tips
Liebe Grüße
Jürgen
Unbenannt.JPG
Unbenannt1.JPGAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Die ap Gehäuse sind offiziell über den EGH zu bestellen, seit Montag.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat jemand eine Information darüber, wann mit einer Aufputz-Variante zu rechnen ist?
Aktuell wird Aufputz anscheinend nicht in Kombination mit KNX angeboten?
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann man eigentlich sagen wie der Erfassungsbereich des Melders aussieht? Bei den PIR-Meldern geht der ja kegelförmig nach unten.
Hintergrund: Ich brauche noch was für die Dachschräge (17°). Gibt es in diesem Bereich Erfahrung mit dem Steinel TP?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, aber nicht wegen seiner Taupunkt-FähigkeitenZitat von matthiaz Beitrag anzeigender Sensor wurde doch sehnlichst erwartet
.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
matthiaz
Habe 4 Stück im Einsatz von dem 53er Typ, aber hier ist der Taupunktalarm bei allen auch auf 1. Habe mich damit noch nicht weiter beschäftigt, denke aber das dieses noch ein Bug ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hatte ich natürlich auch bereits probiert, selbe Verhalten. Kann das hier nicht mal jemand prüfen, der Sensor wurde doch sehnlichst erwartet und ich bin doch wohl nicht der einzige hier, der den hat?Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen... versuch mal zyklisch senden...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, bei den Einstellungen sehe ich das auch so, versuch mal zyklisch senden, vielleicht war etwas verloren gegangen.
Viel Erfolg Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, ein Wechsel von- rel. Luftfeuche 53%, Taupunktberechnung bei 12 Grad, aktuell gemessene Temperatur 21 Grad auf
- rel. Luftfeuche 100%, Taupunktberechnung bei 28 Grad, aktuell gemessene Temperatur 22 Grad
Objekt 92: Taupunktalarm EIN/AUS ist aber immer schön "EIN". Wirklich viel falsch machen kann man bei der Parametrisierung auch nicht:
tau.PNG
Mir scheint eher ein Bug vorzuliegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aktiv nein, ich denke, da wertet Steinel auch etwas anders aus, es geht nicht darum zu erkennen, ob du jetzt knapp bei 100% bist, sondern ob die 100% an einer kühlen Stelle im Raum erreicht würden. Welcher Wert da zugrundegelegt wird, weiß ich nicht.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hole das nochmal hoch....
Gibt es denn niemanden, der den Taupunktalarm aktiv nutzt? Ich will damit im Bad meine Spiegelheizung schalten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau das Problem habe ich auch! Ist das ein bekanntes Problem?Zitat von Exun Beitrag anzeigenEinziges Manko bei mir ist, dass der Taupunktalarm immer auf "Ein" steht-
Einen Kommentar schreiben: