Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ist Temp. 23 grad, soll temp. 20 grad jedoch reagiert der Aktor bzw das Ventil nicht. Woran könnte es liegen ?
Ein beliebter Fehler ist der Notbetrieb, wenn der Aktor nicht regelmässig Ist-Temperaturen bekommt. Schau mal in's Handbuch. Lösung in dem Fall: Ist-Temperatur zyklisch senden.
Der nächste beliebte Fehler ist, dass die Temperaturwerte von 2 Räume oder 2 Ventile vertauscht sind.
Dann wird ein Raum warm (100%) und der zweite Raum kalt (0%).
jetzt haben wir alles probiert. Einstellungen sind soweit richtig. Wenn wir die Spannung vom Aktor nehmen und wieder einschalten funktionieren es paar minuten. Danach wieder das geliche problem.
Obwohl Soll Temp zb auf 17 grad eingestellt ist öffnen die Ventile.
Der Kanal geht wahrscheinlich in den Notbetrieb. -> Fehlermeldung auslesen.
Sollte er in den Notbetrieb fallen -> zyklisches Senden des IST-Temperaturwerts prüfen.
Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.