Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Heizungsaktor AKH schliesst nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Heizungsaktor AKH schliesst nicht

    Hallo,

    folgendes Problem

    Ist Temp. 23 grad, soll temp. 20 grad jedoch reagiert der Aktor bzw das Ventil nicht. Woran könnte es liegen ?
    Angehängte Dateien

    #2
    NC bzw. NO richtig eingestellt?
    Hat es schon mal funktioniert?

    Kommentar


      #3
      24V und falsches Netzteil? Oder 230V Antriebe?

      Kommentar


        #4
        das komische ist, dass es schon mal funktioniert hat und in anderen räumen es funktioniert

        Kommentar


          #5
          Was sagt das Diagnoseobjekt?

          Kommentar


            #6
            Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigen
            Ist Temp. 23 grad, soll temp. 20 grad jedoch reagiert der Aktor bzw das Ventil nicht. Woran könnte es liegen ?
            Ein beliebter Fehler ist der Notbetrieb, wenn der Aktor nicht regelmässig Ist-Temperaturen bekommt. Schau mal in's Handbuch. Lösung in dem Fall: Ist-Temperatur zyklisch senden.

            Kommentar


              #7
              Der nächste beliebte Fehler ist, dass die Temperaturwerte von 2 Räume oder 2 Ventile vertauscht sind.
              Dann wird ein Raum warm (100%) und der zweite Raum kalt (0%).

              Kommentar


                #8
                Hallo,

                was bedeutet es wenn in regelmäßigen abständen viele Lampen in gleichen Takt aufleuchten. Siege Foto
                Angehängte Dateien
                You do not have permission to view this gallery.
                This gallery has 1 photos.

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigen
                  was bedeutet es wenn in regelmäßigen abständen viele Lampen in gleichen Takt aufleuchten.
                  Das periodische Ein/Ausschalten der LED symbolisiert die PWM-Ansteuerung der Ventile, das ist also ein normales Verhalten im Betrieb.

                  Kommentar


                    #10
                    In der Bedienungsanleitung steht alles zu dem Blinkverhalten wunderbar erklärt.

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo,

                      jetzt haben wir alles probiert. Einstellungen sind soweit richtig. Wenn wir die Spannung vom Aktor nehmen und wieder einschalten funktionieren es paar minuten. Danach wieder das geliche problem.

                      Obwohl Soll Temp zb auf 17 grad eingestellt ist öffnen die Ventile.

                      Was könnte man noch prüfen / machen ?

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigen
                        Was könnte man noch prüfen / machen ?
                        Der Kanal geht wahrscheinlich in den Notbetrieb. -> Fehlermeldung auslesen.
                        Sollte er in den Notbetrieb fallen -> zyklisches Senden des IST-Temperaturwerts prüfen.
                        Gruß
                        Frank

                        Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                        Kommentar


                          #13
                          Wir haben alle 10 min senden der Ist temp eingestellt,

                          Kommentar


                            #14
                            Fehlermeldung nicht ausgelesen???
                            Wer ist Temperaturgeber? Hersteller, Typ.
                            Zuletzt geändert von evolution; 14.12.2019, 17:25.
                            Gruß
                            Frank

                            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                            Kommentar


                              #15
                              Temperaturgeber ist MDT Glasstaster.

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X