Hab ich von meinem KNX Mann angefortdert. Ich glaube der lernt an unsere Installation ;-(
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Heizungsaktor AKH schliesst nicht
Einklappen
X
-
Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Im Screenshot hast du den Aktor eingestellt für Heizung und Kühlung, mit automatischer Umschaltung zwischen Heizung und Kühlung.
Ich habe nur Heizung und kenne diese Automatik nicht ... würde aber erwarten, daß die Ventile hier (Ist 24°, Soll 17°) zum Kühlen geöffnet werden.
Kommentar
-
Hallo Olipop1979 natürlich nur auf Heizen.
Heizen und Kühlen macht nur Sinn, wenn du auch über die FBH kühlst!
Da das bei dir externe Geräte machen, sollte auf den Heizungsaktoren auch nur Heizen aktiviert werden.
Ansonsten möchte deine Fußbodenheizung jetzt Kühlen in dem es die Ventile öffnet, da aber warmes (statt wie bei einer Kühlung üblich kaltes) Wasser kommt driftet das ganze auseinander und der Raum wird immer wärmer und je wärmer der Raum wird desto mehr will dein Heizungsaktor im Kühlbetrieb kühlen und reagiert damit noch länger die Ventile zu öffnen! Ein Teufelskreis
Also stell den Heizungsaktor mal nur auf "Heizen".Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 15.12.2019, 21:43.Gruß Pierre
Mein Bau:Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
Kommentar
-
Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenIch glaube der lernt an unsere Installation ;-(
Gruß
Florian
Kommentar
-
Hallo Olipop1979 wie oben schon geschrieben, Heizungsaktoren für die Heizung erstmal auf "Heizen" stellen, das läuft unabhängig von den Klimaanlagen., wenn im Sommer gekühlt wird, sind die Heizungsaktoren ja sowieso zu.Gruß Pierre
Mein Bau:Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
Kommentar
-
Hast du denn die Aktoren mal nur auf Heizen umgestellt?
Mit dem Abschalten des Notbetriebs habt ihr den Fehler nicht behoben sondern nur umgangen!
Der Notbetrieb sollte Aktiv bleiben!
Sicher, dass euer Temperaturgeber am Bus auf "zyklisch senden" eingestellt ist?
Sieht mir nämlich so aus, als ob der Temperaturgeber die Temperatur nicht zyklisch an den Aktor sendet und er deswegen in den Notbetrieb geht.Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 16.12.2019, 20:34.Gruß Pierre
Mein Bau:Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
Kommentar
-
Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenHallo, wir haben den Fehler gefunden...ob es ein Fehler ist weiss ich nicht genau aber der aktor hat ab Werkseinstellungen den Notbertieb an. Diesen haben wir jetzt deaktiviert und es funktioniert einwandfrei. Aber warum?
Aber ihr habt viele komische Einstellungen, werden die gewürfelt oder wie kommt es dazu?Zuletzt geändert von Gast1961; 16.12.2019, 20:28.
Kommentar
-
Ja mega, erinnert mich so an die „Pfennig Sicherung“.
Was fällt eigentlich den Herstellern ein so Fehler auch in die Geräte einzubauen....Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
- Likes 1
Kommentar
-
Sorry aber wir geben dir hier Tipps und sagen was falsch eingestellt ist, Volker hat den Fehler sogar schon in Beitrag #6 angesprochen, du gehst nicht drauf ein und wurschtelst selbst was zusammen, das nur die Symptome behebt, aber nicht die Ursache.....
Also nochmal...
1. Wenn du nicht über die "Heizung" kühlst, Aktoren bitte auf "Heizen" anstatt auf "Heizen und Kühlen" stellen.
2. Geht der Aktor nur in den Notbetrieb wenn er nicht in regelmäßigen Abständen die Temperatur von deinem Glastaster bekommt, also im Glastaster "Temperatur zyklisch senden" so einstellen, dass er unter der Zeit liegt in der der Aktor in den Notbetrieb schalten würde.
Den Notbetrieb aktiviert lassen, falls der Glastaster mal ausfallen sollte.Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 16.12.2019, 20:40.Gruß Pierre
Mein Bau:Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
Kommentar
-
Sorry Olipop1979, ich dachte du machst die Parametrierung selbst, dann übersetze den Jungs mal die beiden Punkte oben und das sollen sie mal so einstellen.Gruß Pierre
Mein Bau:Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
Kommentar
Kommentar