    Hi! Meine Antworten mal in rot:
    Zitat von michigan7981 Beitrag anzeigen

    Hi, also ich verstehe das noch nicht so ganz. Kann ich den Fenstermotor und das Außenrollo vom Roto i8 mit meinem Schaltaktor (ABB SA/S12.16.2.1) potentialfrei steuern? Ja. Wie viele Schaltkanäle brauche ich dann? 2 fürs Fenster (auf und zu) + 2 fürs Rollo (auf und zu). Lege ich dann einfach (obwohl potentialfrei) NYM 3x1,5 dahin? Nein, bitte eine Steuerleitung verwenden. mind. 4 Adrig, ich habe einfach ein 8 Adriges zu jedem Fenster verlegt. Querschnitt weiß ich nicht mehr, es muss allerdings nicht so dick sein! Oder ist nur der Fenstermotor über Schaltaktor anzuschließen (weil 24V) und die Außenrollos sind 230V und die mach ich dann einfach mit meinem Jalousieaktor (ABB JRA/S8.230.2.1)? Das habe ich nicht ganz verstanden, die Fenster werden ganz normal mit 230V versorgt. Ich habe hierfür Steckdosen über den Fenstern im Dachgeschoss installieren lassen. Dann muss nichts abgeschnitten werden oder so ein firlefanz. Das Rollo wird an das Fenster angeschlossen und darüber mit Strom versorgt.
    Ich möchte eigentlich nicht auf das R8 mit 230V Kettenantrieb gehen, weil wir das nicht so schön finden, wenn man die Kette immer sieht - mir ist aber wohl bewusst, dass das die einfachste Methode wäre, weil dann beides über den ABB Jal-Aktor gehen kann.

    Über eine Rückmeldung würde ich mir sehr freuen. Danke!

    Bildschirmfoto 2019-05-23 um 12.46.13.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • michigan7981
    antwortet
    Zitat von TSD Beitrag anzeigen

    Wie gesagt: Die Adern nach dem Kabelplan (grade nicht griffbereit) an den Schaltaktor angeschlossen. Dieser wird 1:1 vom Glastaster bedient, also Taste gedrückt: Steigende Flanke, Taste losgelassen: Fallende Flanke. Damit ist die Lüftungsposition theoretisch möglich, habe ich allerdings noch nie benutzt, daher theoretisch. ;-)

    Wenn es um eine Teilöffnung geht, dann steh ich halt daneben und drücke einmal kurz "Auf" und dann wenns passt wieder auf "Aus".

    Status habe ich dadurch natürlich nicht.
    Hi, also ich verstehe das noch nicht so ganz. Kann ich den Fenstermotor und das Außenrollo vom Roto i8 mit meinem Schaltaktor (ABB SA/S12.16.2.1) potentialfrei steuern? Wie viele Schaltkanäle brauche ich dann? Lege ich dann einfach (obwohl potentialfrei) NYM 3x1,5 dahin? Oder ist nur der Fenstermotor über Schaltaktor anzuschließen (weil 24V) und die Außenrollos sind 230V und die mach ich dann einfach mit meinem Jalousieaktor (ABB JRA/S8.230.2.1)?
    Ich möchte eigentlich nicht auf das R8 mit 230V Kettenantrieb gehen, weil wir das nicht so schön finden, wenn man die Kette immer sieht - mir ist aber wohl bewusst, dass das die einfachste Methode wäre, weil dann beides über den ABB Jal-Aktor gehen kann.

    Über eine Rückmeldung würde ich mir sehr freuen. Danke!

    Bildschirmfoto 2019-05-23 um 12.46.13.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • whosnext
    antwortet
    Zitat von peter79 Beitrag anzeigen
    [/LIST]Ich tendiere im Moment zu 2x EAW12DX (auf/zu hinter MDT-Jalousieaktor), da es am günstigsten ist und wie geschrieben für den Anwendungsfall reichen sollte. Wie von Nils geschrieben sollte damit dann ja sogar eine Stellung des Fensters über die eingestellte Laufzeit im Aktor möglich sein.
    Hallo Peter - für welches EAW hast Du Dich final entschieden und wie zufrieden bist Du mit der Lösung zwischenzeitlich? Ich plane Ähnliches und will v.a. eine Möglichkeit mit einem Aktor Positionen anzufahren (z.B. 50% Öffnung).

    Einen Kommentar schreiben:


  • bonzai
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    ich stehe auch gerade vor dem Problem 7 Roto Fenster nachträglich per knx anzubinden. Natürlich könnte ich das Dach öffnen und zu jedem Fenster 5 Steuerleitungen legen. Dabei stellt sich aber schon die Frage der Rückmeldung. Wenn das Fenster wegen Regen schließt, bekommt meine Steuerung das ja nicht mit. Man könnte auch noch die Endschalter im Fenster mit einbinden aber dann bin ich über dieses Dokument gestolpert: http://www.wr-gruppe.com/de/fenster_..._Steuerung.pdf
    Dort ist auf Seite 5 von knx-rf Einbindung mit Rückmeldung die Rede. Da stellt sich mir die Frage, mit welchem Protokoll kommunizieren die Fernbedienungen? Es sind ja 868,3MHz Leider habe ich noch keine Fernbedienung zur Hand, um da mal genauer nachzuschauen. Die werden die Fernbedienungen doch nicht per knx rf anbinden? Das wäre wahrscheinlich zu einfach...
    Es sind in dem Haus noch zwei Deckenventilatoren anzubinden, die per 2,4ghz Fernbedienung (A7105) bedient werden. Da dürfte sich die Kommunikation relativ leicht sniffen und dann einen eigenen Sender nachbauen lassen. Das wird bei den Roto Fenstern wohl schwerer, die werden hoffentlich Sicherheitsmechanismen wie rolling code implementiert haben.

    Grüße

    Benjamin

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianBaeumler
    antwortet
    Hallo,

    habe die 230V Logo mit relais genommen.
    funktioniert super.

    zusätzlich macht sie noch eine D/A Wandlung über ein Analoge Ausgangs Modul.

    Gruß Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Zitat von SebastianBaeumler Beitrag anzeigen
    Mir stellt sich nun die Frage, ob ich ca 130€ in die EAW Relais investiere oder die Funktion über eine SIMATIC LOGO nachbilde.
    Diese hat 4 Eingänge und 8 Relais Ausgänge und kostet Ähnlich viel wie die EAW Relais.

    Wie ist eure Meinung dazu?
    Und kann man ggf. die Transistor Ausgänge der LOGO nehmen?
    Würde mir der LOGO einfache Relais ansteuern die wiederum den pot.freien Kontakt herstellen.
    Würde wohl auch gehen wenn man über die Transistor-Ausgänge das ganze steuert, aber dann hast du die eine Elektronik mit der anderen "verbunden". Mit einem Relais sind sie elektrisch voneinander getrennt und du bist auf der sicheren Seite.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Zur Info am Rande:

    Der KONNEKTING Roto-Aktor für die potentialfreie Ansteuerung ist mittlerweile fertig: https://wiki.konnekting.de/index.php/DFF4.1
    Support-Thread: https://knx-user-forum.de/forum/proj...hfenster-aktor

    Einen Kommentar schreiben:


  • MartiS
    antwortet
    Zitat von 123einerlei Beitrag anzeigen
    Anstelle eines Rototronic Fensters kann ( ab Wohndachfensterbreite 6/..) ein Standard Schwingfenster mit dem Zubehör Motorantrieb (35 cm verdeckt oben 230V) gekauft werden.

    Diesen kann man dann wie ein Außenrollo / -markise mit einen Jalousieaktor ansteuern.
    Bin auch gerade in der Planung und kann da noch umswitchen!
    Beste Lösung wie ich finde!
    Soweit ich das verstanden habe, besteht das selbe Problem mit den potentialfreien Kontakten auch beim Außenrollo.
    Die müsste man dann ja trotzdem über EAW Relais ansteuern, Richtig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • escoba
    antwortet
    Anbei mal ein neuer wieder funktionierender Link für meine Doku

    https://drive.google.com/file/d/0B8H...ew?usp=sharing

    Einen Kommentar schreiben:


  • 123einerlei
    antwortet
    Guten Abend,

    auch ich bin gerade dabei ein Haus zubauen und habe in diesen Forum Ideen gesucht, el. Dachrollos von Roto mit KNX anzusteuern.

    Für alle die wie ich sich noch in der Planungsphase befinden und die Fenster noch nicht gekauft haben, habe ich folgende Lösung:

    Anstelle eines Rototronic Fensters kann ( ab Wohndachfensterbreite 6/..) ein Standard Schwingfenster mit dem Zubehör Motorantrieb (35 cm verdeckt oben 230V) gekauft werden.

    Diesen kann man dann wie ein Außenrollo / -markise mit einen Jalousieaktor ansteuern.

    Eine Steuerung von Roto wird hierfür nicht benötigt.

    Ein weiterer Vorteil ist, das das Fenster 5cm weiter geöffnet werden kann, als das Rototronic.

    Das automatische schließen bei Regen kann man falls vorhanden, über die Wetterstation der Raffstore erledigen.

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SebastianBaeumler
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    den Output eines Jalousie Aktors zu verwenden und mit einem EAW Relais zu einer Impulssteuerung zu wandeln ist eine tolle Idee.
    Um mein Dachfenster komplett steuern zu können, brauche ich 4 EAW Relais (Fenster AUF/ZU & Rollo AUF/ZU).

    Mir stellt sich nun die Frage, ob ich ca 130€ in die EAW Relais investiere oder die Funktion über eine SIMATIC LOGO nachbilde.
    Diese hat 4 Eingänge und 8 Relais Ausgänge und kostet Ähnlich viel wie die EAW Relais.

    Wie ist eure Meinung dazu?
    Und kann man ggf. die Transistor Ausgänge der LOGO nehmen?

    Der Konnekting Aktor ist für mich aktuell keine Option.

    Gruß,
    Sebastian
    Zuletzt geändert von SebastianBaeumler; 26.10.2017, 14:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TSD
    antwortet
    Zitat von Flo82 Beitrag anzeigen
    Stehe gerade auch vor der Herausforderung das i8 inkl. Aussenrolladen in den Bus zu bekommen. Wie hast du es jetzt genau angeschlossen?
    Wie gesagt: Die Adern nach dem Kabelplan (grade nicht griffbereit) an den Schaltaktor angeschlossen. Dieser wird 1:1 vom Glastaster bedient, also Taste gedrückt: Steigende Flanke, Taste losgelassen: Fallende Flanke. Damit ist die Lüftungsposition theoretisch möglich, habe ich allerdings noch nie benutzt, daher theoretisch. ;-)

    Wenn es um eine Teilöffnung geht, dann steh ich halt daneben und drücke einmal kurz "Auf" und dann wenns passt wieder auf "Aus".

    Status habe ich dadurch natürlich nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Ganz einfach lässt sich das mit einer Treppenhaus-Licht-Einstellung regeln. Auf 1sek Stellen und den Schaltausgang mit den entsprechenden auf/zu Adern der Dachfenster-Leitung versehen.

    Nachteil: Damit lässt sich "halb auf" nur schwer einstellen und du hast auch keinen brauchbaren Status auf dem Bus. So präzise wie ein Rolladen/Jalousieaktor ist das nicht.

    Ich arbeite da aber an einer Lösung: https://knx-user-forum.de/forum/proj...x-relais-aktor

    Einen Kommentar schreiben:


  • Flo82
    antwortet
    Zitat von Programmierer Beitrag anzeigen
    ich habe meine roto i8 jetzt ganz einfach per Schaltaktor angeschlossen. Funktioniert prima!
    Stehe gerade auch vor der Herausforderung das i8 inkl. Aussenrolladen in den Bus zu bekommen. Wie hast du es jetzt genau angeschlossen?

    Vielen Dank

    Flo

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Danke für das Angebot. Passt nur nicht in diesen Thread. Wäre aber toll wenn du dich mal im Konnekting-Unterforum melden würdest. Etwas Hilfe bei der Entwicklung könnten wir gebrauchen.