Zitat von Klaus Gütter
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Linienkoppler - "Das Gerät nimmt die Verbindung nicht an"
Einklappen
X
-
Hi,
der MDT Router hat doch ein Web-Interface. Da schon mal geschaut, welche Adressen die Tunnel haben? Einer scheint ja die 15.15.1 zu haben.
Ich glaube, dass ein Tunnel bei Dir die 1.1.0 belegt. Das müsste man verifizieren.
Wenn bei Dir eine PA nicht in der Topologie steht, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht existiert. Mach mal ohne dem problematischen LK einen Linienscan und schaue, ob 1.1.0 immer noch da ist.
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Der Router hat mehr als eine PA und die anderen sollst suchen / anpassen und du sollst in den Schnittstelleneigenschaften der ETS schauen welchen Tunnel die ETS versucht zu verwenden. Das hat alles nichts mit der Applikation des Routers zu tun. (grüner Reiter "ETS" ganz oben in der ETS)
Und dann mach mal Fotos von der effektiven Verdrahtung. Das Schemabild oben scheint mir eher ein frommer Wunsch als Realität zu sein.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
hier mal die Fotos der LK...
angefangen im OG (1.3.0). Main auf Verteiler, Sub auf Netzteil in Linie 1.3
Im EG befindet sich die Verteiler auf den alle Anschlüsse auf den Main des jeweiligen LK (je Etage ein LK) gehen.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Kommentar
-
Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHi,
der MDT Router hat doch ein Web-Interface. Da schon mal geschaut, welche Adressen die Tunnel haben? Einer scheint ja die 15.15.1 zu haben.
Ich glaube, dass ein Tunnel bei Dir die 1.1.0 belegt. Das müsste man verifizieren.
Wenn bei Dir eine PA nicht in der Topologie steht, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht existiert. Mach mal ohne dem problematischen LK einen Linienscan und schaue, ob 1.1.0 immer noch da ist.
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Hä? Auf dem 3. Foto sieht das aber so aus, als ob der KNX-Router an der gleichen Leitung wie das Gira-Dali-Gateway hängt? Du sagtest doch, Du hast das Gateway in 1.0 Linie eingebaut?
Zitat von knxrobert Beitrag anzeigenWie bekomme ich denn raus ob der Tunnel die 1.1.0 belegt?
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Ich scheine der Sache näher zu kommen. Nach Auswahl einer anderen Routerverbindung konnte er zumindest die Adresse mal konfigurieren. Allerdings kommt noch der Fehler dass die abschließene Prüfung nicht möglich ist...You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 3 photos.
Kommentar
-
Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHä? Auf dem 3. Foto sieht das aber so aus, als ob der KNX-Router an der gleichen Leitung wie das Gira-Dali-Gateway hängt? Du sagtest doch, Du hast das Gateway in 1.0 Linie eingebaut?
Webseite von KNX-Router. Hast Du schon mal die Applikationsbeschreibung vom Router gelesen?
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Zitat von knxrobert Beitrag anzeigenIch schau mir morgen mal die Beschreibung an wo der Router hin muss.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenDer gehört eigentlich als 1.0.0 auf die Hauptlinie.Gruß Andreas
-----------------------------------------------------------
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
Deutsche Version im KNX-Support.
Kommentar
Kommentar