Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Steuerung der KWL Cofoair mit diesem Protokol möglich?
läuft bei mir wunderbar - allerdings noch auf dem "dev-wiregate".
Umzug steht noch an... und evtl. umstellung von direkt-seriell auf so einen Ethernet-Seriell-Umwandlern (wie heißen die nochmal? ist zu spät für mein hirn)
Hallo Patrik,
funktioniert auch bei mir. Habe noch der die V1.0 ? drauf. Bin noch nicht zum updaten gekommen-bin aber rundum zufrieden.
Folgendes festgestellt (Comfoairseitig):
Die Filterstunden werden mit dem Reseten des Filterwechselsignals auch zurückgesetzt. Das Zurücksetzen funktioniert seltsamer Weise auch von selbest nach X tagen.
Das hört sich sinnvoll an: filterwechsel resetet die Filterstunden
Der Filterwechsel wurde angezeigt. Da ich nicht dazu kam die Meldung zu resten, muss die Comfoair das selbst übernommen haben-Manuel wurde jedoch nicht eingegriffen.
Ich bin gerade dabei, meine Comfoair 350 zu installieren, und die Wiregate-Anbindung muss natürlich sein. Das Plugin habe ich noch nicht ausprobiert (ich bin noch an der Verrohrung für Aussenluft/Fortluft, dann kann ich die Anlage in Betrieb nehmen). Beim Querlesen dieses Threads ist mir allerdings irgendwie abhanden gekommen, wie die Comfoair verbunden wird? Hänge ich sie parallel zum CC-Ease Bediengerät, oder soll ich an die RS232-Schnittstelle direkt am Gerät?
Ich hab direkt ein Serial-USB-Adapter reingesteckt - und das USB-Kabel verlängert.
Übrigens würde ich die CC-Ease "abklemmen" wenn die KWL erstmal fertig parametrisiert ist (ein Kabel der 4 abklemmen reicht schon) - sonst funkt die manchmal dazwischen (der serielle Bus schein einfach parallel zu laufen).
Ja das Plugin schreibt momentan die Temperaturen nur in die RRD's. Es wäre aber relativ leicht auch die Ausgabe auf GA's nachzurüsten. Bis jetzt bestand nur noch nicht der Wunsch
Ja das Plugin schreibt momentan die Temperaturen nur in die RRD's. Es wäre aber relativ leicht auch die Ausgabe auf GA's nachzurüsten. Bis jetzt bestand nur noch nicht der Wunsch
Dein Wunsch wurde erhöhrt -> Mangels KWL kann ich es aber leider nicht testen
Code:
# Plugin zur Ansteuerung einer Zender ComfoAir
# Version 1.4 12.08.2012 BETA
# Copyright: swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
# Aufbau moeglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts veraendern muss!
#
#
####################
###Einstellungen:###
####################
#Zuordnung Steuerfunktionen zu den Gruppenadressen:
my $ga_stufeabwesend = '14/7/0'; #1bit Trigger fuer Stufe "Abwesend". 1=Aktivieren
my $ga_stufe1 = '14/7/1'; #1bit Trigger fuer Stufe1. 1=Aktivieren
my $ga_stufe2 = '14/7/2'; #1bit Trigger fuer Stufe2. 1=Aktivieren
my $ga_stufe3 = '14/7/3'; #1bit Trigger fuer Stufe3. 1=Aktivieren
my $ga_komforttemp = '4/4/7'; #GA DPT 9.001 zum setzen der Komforttemperatur
my $ga_reset_filter = '14/7/5'; #1bit Trigger fuer das Zuruecksetzen des Betriebsstundenzaehlers des Filters. 1=Reset
my $ga_reset_error = '14/7/6'; #1bit Trigger fuer das zuruecksetzen der KWL nach einem Fehler. 1=Reset
#Hier werden die Gruppenadressen fuer die Rueckmeldungen vergeben: (Nich vergeben = inaktiv)
my $ga_status_ventilator_zul = '14/4/3'; #GA DPT5.001 fuer Status Ventilator Zuluft %
my $ga_status_ventilator_abl = '14/4/4'; #GA DPT5.001 fuer Status Ventilator Abluft %
my $ga_status_bypass_prozent = '14/4/5'; #GA DPT5.001 fuer Status Bypassklappe %
my $ga_betriebsstunden_filter = '14/4/6'; #GA DPT16.000 fuer die Rueckmeldung der Betribsstunden des Filters
my $ga_zustand_badschalter = ''; #GA DPT1.001 fuer die Rueckmeldung des Zustandes des Badezimmerschalters
my $ga_fehler_filter = '14/0/5'; #GA DPT 1.001 fuer den Zustand des Filters. 0=OK, 1=Filter Voll
my $ga_fehlercode = '14/0/6'; #GA DPT 16.000 fuer das augeben des Fehlercodes als Text
#Hier werden die Gruppenadressen für die Temperaturen vergeben: (Nicht vergeben=inaktiv)
my $ga_aul_temp = '14/0/8'; #GA DPT 9.001 für die Aussenlufttemperatur
my $ga_zul_temp = '14/0/9'; #GA DPT 9.001 für die Zulufttemperatur
my $ga_abl_temp = '14/0/10'; #GA DPT 9.001 für die Ablufttemperatur
my $ga_fol_temp = '14/0/11'; #GA DPT 9.001 für die Fortlufttemperatur
#Zuordnung der Namen fuer die RRD's:
my $Name_rrd_AUL = 'KWL_Aussenluft'; #Name RRD Aussenluft
my $Name_rrd_ZUL = 'KWL_Zuluft'; #Name RRD Zuluft
my $Name_rrd_ABL = 'KWL_Abluft'; #Name RRD Abluft
my $Name_rrd_FOL = 'KWL_Fortluft'; #Name RRD Fortluft
#Pfad zur seriellen Schnittstelle oder dem USB-Seriell-Wandler:
my $schnittstelle = '/dev/ttyUSB-1-1';
######################
##ENDE Einstellungen##
######################
#Ab hier nichts mehr aendern.
#Hauptverarbeitung
use Device::SerialPort;
my $return_value2;
my $daten;
my $reciv;
my $reciv_all;
my $ack = pack("H*","07F3");
# Zyklischer Aufruf nach restart, empfang GA oder nach einstellung rrd (typisch 300sek).
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 25;
#Einrichten der Seriellen Schnittstelle fuer die Kommunikation mit dem ComfoAir
my $seriel = Device::SerialPort->new($schnittstelle) || die "Kann $schnittstelle nicht öffnen! ($!)\n";
$seriel->baudrate(9600);
$seriel->parity("none");
$seriel->databits(8);
$seriel->stopbits(1);
#plugin_log($plugname,'');
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write"){ #Wenn ein Telegramm vom KNX empfangen wird, ab hier auswerten
if ($msg{'dst'} eq $ga_stufeabwesend && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990101";
plugin_log($plugname,'Stufe abwesend');
$return_value2 = command_senden($daten);
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe1 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990102";
plugin_log($plugname,'Stufe 1');
$return_value2 = command_senden($daten);
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe2 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990103";
plugin_log($plugname,'Stufe 2');
$return_value2 = command_senden($daten);
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe3 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00990104";
plugin_log($plugname,'Stufe 3');
$return_value2 = command_senden($daten);
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_komforttemp) {
my $komforttemp = knx_read($msg{'dst'},0,9.001);
plugin_log($plugname,'Komforttemp : ' . $komforttemp . '°C');
my $temphex = ($komforttemp + 20)*2; #Rechne die Temperatur fuer die ComfoAir um
$temphex = sprintf "%x" , $temphex; # Mache aus Integer HEX
$daten = "00D301" . $temphex;
$return_value2 = command_senden($daten);
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_filter && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00DB0400000001";
plugin_log($plugname,'Filter zurücksetzen');
$return_value2 = command_senden($daten);
}elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_error && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
$daten = "00DB0401000000";
plugin_log($plugname,'Fehler zurücksetzen');
$return_value2 = command_senden($daten);
}
return;
} else { # zyklischer Aufruf
# Plugin an Gruppenadresse "anmelden", hierdurch wird das Plugin im folgenden bei jedem eintreffen eines Telegramms auf die GA aufgerufen und der obere Teil dieser if-Schleife durchlaufen
$plugin_subscribe{$ga_stufeabwesend}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_stufe1}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_stufe2}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_stufe3}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_komforttemp}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_reset_filter}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$ga_reset_error}{$plugname} = 1;
$daten = "00D100";
plugin_log($plugname,'Temperatur abrufen');
$return_value2 = command_senden($daten);
if($ga_status_ventilator_zul && $ga_status_ventilator_abl){ #Nur wenn beide GA's vergeben sind, dann die Zust�nde der Ventilatoren abfragen
$daten = "000B00";
plugin_log($plugname,'Ventilator Status abrufen');
$return_value2 = command_senden($daten);
}
if($ga_status_bypass_prozent){ #Nur wenn die GA vergeben ist, dann Zustand Bypassklappe abfragen
$daten = "000D00";
plugin_log($plugname,'Bypass Zustand abrufen');
$return_value2 = command_senden($daten);
}
if($ga_betriebsstunden_filter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Betriebsstunden abfragen
$daten = "00DD00";
plugin_log($plugname,'Betriebsstunden abrufen');
$return_value2 = command_senden($daten);
}
if($ga_zustand_badschalter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Binaereingaenge abfragen
$daten = "000300";
plugin_log($plugname,'Binäreingänge abrufen');
$return_value2 = command_senden($daten);
}
#Hier werden die Stoermeldungen abgefragt
$daten = "00D900";
plugin_log($plugname,'Störungen abrufen');
$return_value2 = command_senden($daten);
return;
}
# Ab hier wird das Datenpaket inklusive Checksumme zusammengestellt und an die ComfoAir uebertragen
sub command_senden{
my $checksum = 0;
my $data = $_[0];
my $datasum = $data . "AD"; #+173 fuer die Checksummenberechnung
my @hex = map { hex($_) } ($datasum =~ /(..)/g);
my $x07warschon = 0;
foreach (@hex) {
$checksum += ($_) unless $x07warschon; # unless ist dasselbe wie if not/!
if ($_ == 0x07) { $x07warschon = 1; }
}
$checksum = sprintf "%x\n" , $checksum; #Mache aus Integer wieder HEX
$checksum = substr($checksum,-3,2); #Verwede nur die letzten beiden Stellen
my $command = pack("H*","07F0" . $data . $checksum . "070F");
my $commandhex = $command;
$commandhex =~ s/(.)/sprintf("0x%x ",ord($1))/eg;
#plugin_log($plugname,'transmit : ' . $commandhex); #Zeigt im Pluginlog das fertige Datenpaket, dass �bertragen wird
$seriel->write($command); #Befehl an die ComfoAir senden
$reciv = '';
$|=1;
my $exit=0;
while($exit < 25000)
{
my ($cin, $sin) = $seriel->read(45);
if($cin > 0){
$sin = unpack "H*", $sin;
$reciv .= $sin;
$exit=0;
}else{
$exit++
}
if($reciv =~ /070f/i){
$seriel->write($ack); #ACK senden
last;
}
}
my $test = substr($reciv,0,4);
if($test eq '07f3'){
$reciv = substr($reciv,4); #falls noch ein 07f3 enthalten ist, wir dieses hier entfernt.
#plugin_log($plugname,'reciv neu : ' . $reciv);
}
my $laenge = length($reciv); #Laenge des Antworttelegramms ermitteln
if($reciv =~ /07f000D209/i and $laenge == 34){ #Wenn die Temperaturen empfangen wurden und die L�nge passt
my $t1 = substr($reciv,12,2);
my $t2 = substr($reciv,14,2);
my $t3 = substr($reciv,16,2);
my $t4 = substr($reciv,18,2);
#Hier werden die Temperaturen "decodiert" damit sie einen Sinn ergeben
$t1 = (hex($t1)/2)-20;
$t2 = (hex($t2)/2)-20;
$t3 = (hex($t3)/2)-20;
$t4 = (hex($t4)/2)-20;
#Wenn die GA's vergeben wurde, die Temperaturen auf die GA's senden
if($ga_aul_temp ne ''){knx_write($ga_aul_temp,$t1,9.001);}
if($ga_zul_temp ne ''){knx_write($ga_zul_temp,$t2,9.001);}
if($ga_abl_temp ne ''){knx_write($ga_abl_temp,$t3,9.001);}
if($ga_fol_temp ne ''){knx_write($ga_fol_temp,$t4,9.001);}
#Ab hier werden die RRD's mit den aktuellen Temperaturen aktualisiert:
update_rrd($Name_rrd_AUL,"",$t1);
update_rrd($Name_rrd_ZUL,"",$t2);
update_rrd($Name_rrd_ABL,"",$t3);
update_rrd($Name_rrd_FOL,"",$t4);
plugin_log($plugname,'AUL: ' . $t1 . '°C, ZUL:' . $t2 . '°C, ABL: ' . $t3 . '°C, FOL: ' . $t4 . '°C');
}elsif($reciv =~ /07f0000C06/i and $laenge == 28){ #Wenn der Status fuer die Ventilatoren empfangen wurden
my $vent_zul = substr($reciv,10,2);
my $vent_abl = substr($reciv,12,2);
plugin_log($plugname,'ZUL: ' . hex($vent_zul) . '% ABL: ' . hex($vent_abl) . '%');
knx_write($ga_status_ventilator_zul,hex($vent_zul),5.001);
knx_write($ga_status_ventilator_abl,hex($vent_abl),5.001);
}elsif($reciv =~ /07f0000E04/i and $laenge == 24){ #Wenn der Status fuer die Bypassklappe empfangen wurden
my $bypass_prozent = substr($reciv,10,2);
plugin_log($plugname,'Bypass: ' . hex($bypass_prozent) . '%');
knx_write($ga_status_bypass_prozent,hex($bypass_prozent),5.001);
}elsif($reciv =~ /07f000DE14/i and $laenge == 56){ #Wenn die Rueckmeldung der Betriebsstunden empfangen wurden
my $betriebsstunden_filter = substr($reciv,40,4);
plugin_log($plugname,'Betriebsstunden: ' . hex($betriebsstunden_filter) . 'h');
knx_write($ga_betriebsstunden_filter,hex($betriebsstunden_filter) . 'h',16.000);
}elsif($reciv =~ /07f0000402/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Binaereingaenge empfangen wurden
my $zustand_badschalter = substr($reciv,12,1);
plugin_log($plugname,'Zustand Badezimmerschalter: ' . $zustand_badschalter);
knx_write($ga_zustand_badschalter,$zustand_badschalter,1.001);
}elsif($reciv =~ /07f000DA11/i and $laenge == 50){ #Wenn die Rueckmeldung der Stoermeldungen empfangen wurden
my $fehlerAlo = substr($reciv,10,2);
my $fehlerAhi = substr($reciv,34,2);
my $fehlerE = substr($reciv,12,2);
my $fehlerFilter = substr($reciv,26,2);
my $fehlerEA = substr($reciv,28,2);
my $numAlo = 'A';
my $numAhi = 'A';
my $numE = 'A';
my $numEA = 'A';
$numAlo .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAlo));
$numAhi .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAhi));
$numE .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerE));
$numEA .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerEA));
$fehlerAlo = reverse($numAlo); #Wandle den Wert in Binaer und drehe die Reihenfolge um. z.B 0x02 = 00000010 = 010000000
$fehlerAlo = index($fehlerAlo,'1')+1; # Zaehle an welcher Stelle die 1 auftaucht (von links gelesen) z.B. 01000000 = INDEX 2 = Feler2
if($fehlerAhi ne '00'){
$fehlerAhi = index(reverse($numAhi),'1')+9;
}else{
$fehlerAhi = '';
}
$fehlerE = index(reverse($numE),'1')+1;
$fehlerEA = index(reverse($numEA),'1')+1;
if($fehlerAhi == 16){$fehlerAhi = 0;}
if($ga_fehlercode){ #Wenn die GA fuer das uebertragen den Fehlercodes eingertagen wurde, ab hier auswerten
if($fehlerAlo > 0){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAlo);
knx_write($ga_fehlercode,'A' . $fehlerAlo,16.001);
}elsif($fehlerAhi ne ''){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAhi);
knx_write($ga_fehlercode,'A' . $fehlerAhi,16.001);
}elsif($fehlerE > 0){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: E' . $fehlerE);
knx_write($ga_fehlercode,'E' . $fehlerE,16.001);
}elsif($fehlerEA > 0){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: EA' . $fehlerEA);
knx_write($ga_fehlercode,'EA' . $fehlerEA,16.001);
}else{
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: keiner' );
knx_write($ga_fehlercode,'keiner' . $fehlerEA,16.001);
}
}
if(hex($fehlerFilter) > 0){
plugin_log($plugname,'Aktueller Fehler: Filter Voll');
knx_write($ga_fehler_filter,1,1);
}else{
knx_write($ga_fehler_filter,0,1);
}
}
}
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.