nein das geht nicht ☺️ wirklich …
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS Shelly (14169)
Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
-
Screenshot 2022-12-17 162221.jpg versus
Screenshot 2022-12-17 162458.jpg
Im ETS Gruppenmonitor kommt leider auch nichts an.
Screenshot 2022-12-17 174018.jpgZuletzt geändert von Knochen; 17.12.2022, 17:40.
Kommentar
-
Zitat von derPaul Beitrag anzeigenJa das ist ein Gerät der zweiten Generation. Die API ist dahingehend klar aufgeteilt, daher denke ich das die so nicht klappen.
Die benutzen dort JSON RPC
Betrifft wohl diese Geräte:
Ich kann das Gerät zwar schalten, nur bei der Ausgabe kommt nichts raus.Zuletzt geändert von Knochen; 17.12.2022, 18:52.
Kommentar
-
Hallo zusammen, mächtig interessanter und toller LBS!
Besten Dank für deine Arbeit derPaul.
Ich habe da mal eine wilde Frage: Shelly hat den Button 1. Liesse sich dieser ebenfalls anbinden.
Die Idee. Aus oder Anschalten von Lichtern.
Ich habe einen Gira HomeServer 4 und würde gern vermeiden, das Ganze Haus mit RF Koppler und RF Tastern auszurüsten, um an einer Stelle das Licht zu schalten.
Leider habe ich keine Möglichkeit ein Buskabel nach zu setzen.
Viele Grüße
Daniel
Kommentar
-
danthe hab gerade mal geschaut, das sollte Out of the Box klappen ... einfach den Baustein mit der Button verbinden ... und dann A24 auswerten.
A23 ist bei dem immer 0, aber auf A24 bekommst du dann :
S = shortpush
SS = double shortpush
SSS = triple shortpush
L = longpush
Viel Spaß :-)
Kommentar
-
Hi der Paul,
echt cooler Typ! Ich probiere es mal.
Dann muss ich mir quasi nur nich die Logik entsprechend dem ankommenden Argument auf A24 bauen, müsste ich dann nur den entsprechenden Befehl auf die Bus-Adresse leiten.
Mal schauen, ob ich das hinkriege oder hättest du da eine evtl einen Ansatz.
Zwei Lampen sollen beim Longpush ausgeschaltet werden, bei einmal an. Dreimal = Lampen1 ein oder aus, also Wechsel des Zustand - wenn an das aus und wenn aus dann an und die zweite Lampe ebenfalls.
Beide Lampen haben eine BUS Adresse und sind ganz knx-mässig über den Aktor in der EUV angeschlossen.
Danke dir!
VG
DanielZuletzt geändert von danthe; 02.02.2023, 11:49.
Kommentar
-
Hi Daniel!
Ich würde dafür den Baustein "Textvergleicher (8-fach)" (im HS-GLE unter dem Menüpunkt "Textfunktionen" nehmen.
E1 => das KO, was Du am Shelly-Baustein an A24 hast
E2 => S
E3 => SS
E4 => SSS
E5 => L
Und dann an die Ausgangsboxen die entsprechenden Befehle hängen.
Grüße
OlafMöchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!
Kommentar
-
Hi Olaf,
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine HS Fähigkeit ausreichend sind.
Ich habe mehrere Sachen ausprobiert und irgendwas hat funktioniert, aber nicht wie erwartet und nicht wie es sollte.
Ich stehe gerade hier.
Evtl. kannst du mir noch einmal etwas Hilfestelleung leisten.
VG
DanielAngehängte Dateien
Kommentar
-
Ich habe es jetzt so versucht und es funktioniert bis auf eine Kleinigkeit ganz gut.
Beim Longpush gibt es ein dreimaliges blinken. Soweit passt es erst einmal.
Was ich allerdings noch nicht ganz verstanden habe ist der Vergleich bei E1. Meinem Verstädnis nach, funktioniert das nur auf ein Kriterium? Oder können dort mehrere hinterlegt werden? Müssen die dann z.B. durch ein Komma getrennt werden.
Der Textvergleicher prüft auf E1, dann E2-E7 und wenn er dort nichts findet, dann E8.
Danke für die Rückmeldungen und Unterstützung.
VG
DanielAngehängte DateienZuletzt geändert von danthe; 04.02.2023, 18:24.
Kommentar
-
Guten Morgen zusamen,
Grundsätzlich lässt sich der Shelly Button 1 mit seinen 4 Schaltmöglichkeiten einbinden. Allerdings, so war es bei mir, gibt es ein paar funktionelle Einschränkungen, warum ich den Shelly Button 1 nicht verwenden werden und nun doch die Wand auf mache und eine Busleitung legen werden.
Wie in der Logik im vorherigen Beitrag, hat es bei mir funktioniert. Interessant war nur, dass bei Longpush, beide Lampen 3 mal geblinkt haben. Nicht gemeinsam sondern nach einander. Das hat mich nicht wirklich gestört. Warum ich den Schelly Button 1 nicht verwende, ist die Reaktionszeit. Nach betätigen des Knopfes hat es zwischen 10 - 12 Sekunden gedauert bis die Kommandas ankamen.
Also Grundsätzlich möglich, mir war nur die Zeit zu lange, bis die Kommandos ankamen.
VG
Daniel
Kommentar
-
Kommentar
Kommentar