Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Objekt mit 12 Linien & >300 Geräten angegriffen; 70% der Geräte kaputtprogrammiert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von Sweeny Beitrag anzeigen
    Hi,

    ich hatte irgendwie mitbekommen, dass man bei MDT-Geräten das BAU-Passwort gar nicht setzen kann bzw. dieses keine Auswirkungen hat. Habe ich das richtig verstanden?
    das könnte hjk sicher beantworten

    Würde mich auch interessieren

    Kommentar


      Das steht bereits in Post #215.

      Kommentar


        Hallo KNXler,

        was können wir nun aus diesem Thread eigentlich lernen ?

        - Das BAU Passwort sollte immer gesetzt werden ? <Ja/Nein>

        Ich denke aus dem Setzen des BAU PW´s im Privaten Bereich mehr Gefahren lauern, z.B. beim Vergessen oder der Hausherr verstirbt usw.. Dann könnte ich mir vorstellen, das es mehr und mehr Anlagen geben wird auf die man nicht mehr zugreiffen kann..

        Wie ist es bei euch ? Setzt ihr es nun oder nicht ?

        Kommentar


          Zitat von TomasM Beitrag anzeigen
          was können wir nun aus diesem Thread eigentlich lernen ?
          keine Portfreigabe einzurichten!
          ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

          Kommentar


            Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
            keine Portfreigabe einzurichten!
            Mich würde mehr das BAU PW und die Meinung dazu interessieren.

            Eine Portfreigabe oder ein offenes WLAN/LAN zu Hause ist für mich ein ganz anderes Thema.

            Kommentar


              Wir haben schon soviele Fälle mit fehlender Projektdatei. Ich würde das niemals das BAU Passwort setzen in meinen Anlagen, außer es ist explizit verlangt. Ich mache aber auch nur EFH.
              Gruß Matthias
              EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
              - PN nur für PERSÖNLICHES!

              Kommentar


                Wenn ich Mal schaue, wie viele Rekonstruktionen ich in diesem Jahr hatte, dann hätten diese alle komplett schlecht ausgesehen, wenn es ein BAU Passwort gegeben hätte.

                Kommentar


                  Wenn man sich sicher ist, das keiner unbefugt auf die Anlage zugreifen kann, brauchts kein BAU PW. Im Wirklichkeit trifft es die, die jahrelang die Warnungen ignoriert haben. (Oder sich mangels Wissens an die "Anleitungen" von manchen Herstellern gehalten haben.) Vielleicht kann man da auch Regress fordern, wenn ein Hersteller in das Handbuch schreibt "für einen Zugriff au der Ferne öffnen sie Port 3671 an ihrer Firewall". Gab es ja nicht nur einmal....

                  Kommentar


                    Ich für meinen Teil habe (in meinem EFH) beschlossen, das BAU Passwort zu setzen und GROSS mehrfach im Schaltschrank an die Tür zu schreiben.
                    Inklusive, wo die ETS Datei liegt.
                    Es gibt zwar kein Port Forwarding, aber mit IoT (TV, Herd,...) im Haus wird es eben doch nach aussen "löchriger".
                    Zuletzt geändert von fidelio; 17.11.2021, 14:26.

                    Kommentar


                      Die Frage ist ja, was bedeutet "löchriger".

                      Ein NAS mit viel Portforwarding und fehlenden Sicherheitsupdates würde ich klar da einreihen. Bei der WebCam sieht es wohl so ähnlich aus.

                      Was ist mit TV und Herd, gibt es für die auch ein Portforwarding? Wenn ja, dann gilt vermutlich das gleiche. Wenn nicht, wie hoch ist dann die Gefahr?

                      Kommentar


                        Und was soll der Herd machen, der macht dir höchstens ein Schnitzel. Ist doch nicht schlecht...

                        Kommentar


                          Die gehören aber zudem am besten auch noch in ein anderes IOT-Netzwerk. Und TV und Herd muss man ja eigentlich auch nicht von extern steuern. Mein Her lässt sich auch gar nicht via App anschalten, das muss immer manuell gemacht werden.

                          Kommentar


                            Zitat von Marino Beitrag anzeigen
                            Mein Her[d] lässt sich auch gar nicht via App anschalten, das muss immer manuell gemacht werden.
                            Konkretisierung: Er bietet in DEINER App (also die vom Hersteller für den Massenmarkt bereitgestellte Version) keine Möglichkeit dazu. Wenn du nicht zufällig die Software im Herd geschrieben hast, weißt du nicht ob es nicht doch ginge.

                            Und sehr viel IOT Geräte öffnen mittlerweile "Rückwärts" Ports zu irgendwelchen Servern im Internet.

                            Kommentar


                              Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
                              Und sehr viel IOT Geräte öffnen mittlerweile "Rückwärts" Ports zu irgendwelchen Servern im Internet.
                              Funktioniert das ohne Port-Forwarding im Router?

                              Kommentar


                                scw2wi
                                So funktionieren ziemlich alle Cloud Geräte...
                                bestes Beispiel Synology NAS über die me Adresse... kannst von unterwegs über einen Relay Server auf deine Diskstation zugreifen ohne auch nur einen Port zu öffnen....

                                Das funktioniert dann so, dass deine Synology über die Internetverbindung (die sie ja meistens/bei vielen) nutzen darf, eine Verbindung zu einem Server von Synology aufbaut und du dann praktisch "rückwärts" von außen auf deine Diskstation zugreifst.

                                Und genau nach dem gleichen Prinzip funktionieren alle Sachen die im WLAN/LAN hängen, für die es so tolle, schicke Apps fürs Smartphone gibt, die einfach damit funktionieren, dass man sich ein Konto erstellt und das Gerät mit der App verknüpft.
                                Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 17.11.2021, 20:44.
                                Gruß Pierre

                                Mein Bau: Sanierung

                                DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X