Ich meinte eigentlich eine Gruppenadressenansicht.
Als Status sendet du "HVAC Status". Wie du in der Gruppenmonitoraufnahme gesehen hast, ist das Format HVAC Status und HVAC Mode unterschiedlich.
Du brauchst hier als Status ebenfalls den DPT20.102 (HVAC Mode). Das kannst du in den Parametern umstellen. Dann sollte es klappen.
Kommentar
-
Mann sieht auch das der HS beim Wechsel der Betriebsart auch die Soll-Temperatur sendet.
Im Komfort Funktioniert das, weil im da keine Sollwertverschiebung im Aktor stattfindet.
Wechselst du auf Standby sendet der HS Soll-Temperatur 16 Grad. Im Aktor ist eine Verschiebung bei Standby von 5 K eigestellt darum hast du dann einen effektiven Sollwert von 11 Grad.
Kommentar
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigenDann sollte es klappen
Ausser Gira hat etwas an der DPT Übersetzung geändert.
Warum testet man das immer gleich mit der Visu und nicht erstmal in der ETS.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Ich will ja nichts sagen... aber MDT Heizungsaktor und Gira HS hatten wir ja noch nie...
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...1-und-gira-ts3Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!