Zitat von Aromon
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Velux KLF200 mit MDT JAL-0810.02 verbinden - HOWTO
Einklappen
X
-
Mein KLF200 hängt bei mir in einem no-Internet VLAN und tut da einfach Dinge wie es soll. Da werde ich das nicht irgendwie mit einem Update versorgen. Nur wenn es mal neue io-homecontrol Gerätschaften geben sollte, die da jetzt nicht drauf funktionieren, wäre ich geneigt das mal umzustöpseln und upzudaten und hoffen, dass das alte unverändert funktioniert.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
-
Hänge mich hier mal ran. Für das KLF200 wird es ja keine Firmwareupdates mehr geben. Hab das KLF200 erst seit ein paar Wochen installiert, mittels potenzialfreiem Kontakt an einem MDT Universalaktor. Ich steuere damit zwei Dachfenster und zwei Rollläden an diesen Dachfenstern. Auf Nachfrage hat Velux angeboten das KLF200 gegen das aktuelle KLF150 zu tauschen, da ich es erst kurz vor Einführung des KLF150 gekauft hatte (dann lag es erstmal ein paar Monate rum bevor ich es installiert habe).
Hätte dieser Tausch Nachteile für mich? Das KLF150 kann man nur noch mittels Kabel programmieren. Ich müsste dann mit dem Laptop auf den Dachboden anstatt das Teil von unten aus einstellen zu können. Das macht man aber ja eher selten bis nie. Am LAN Kabel hängt das KLF200 bei mir nicht.
Kurz: Macht ein Umstieg vom KLF200 auf das KLF150 irgendeinen Sinn?
Kommentar
-
Wenn die Fentser tun wa ssie sollen und das ganze nicht am LAN hängt, dann brauchst keine Updates und kannst das behalten was Du hast. Je Älter die HW von velux um so bequemer ist sie im KNX Umfeld zu verwenden, je neuer umso mehr schaffen die es Ihre Gerätschaften vor offenen Standards zu "schützen".----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Hallo,
könntet ihr mir helfen, meinen Knoten im Kopf zu lösen bzgl. der Fensteröffnung?
Vorneweg, erstmal danke für den Beitrag. Ich hatte bisher auch normale Schaltaktoren verbaut, das war aber wirklich nicht handlich. Immer mit den einzelnen Signalen arbeiten, kein gescheites auf- und ab. Auch andere Befehle wie Rollladen im ganzen Haus aufmachen, war immer mit einer Krücke verbunden. Mit dem Jalousieaktor klappts jetzt reibungslos! Vor Allem auf die Sperre freue ich mich, damit bei geöffnetem Fenster die Rollläden nicht bedient werden können oder anders rum, da kann man ja doch etwas kaputt machen (der Velux Kundendienst meinte zu mir mal, Rollladen NUR bei geschlossenem Fenster bedienen).
Ich habe zwei Velux Dachfenster, jeweils mit Rollladen und elektronischer Fensteröffnung. Bei den Rollladen ist alles klar, auf und ab, Position, klappt alles. Bei der Fensteröffnung ist aber auf jeden Fall bei einem noch die Verdrahtung am Aktor vertauscht, das muss noch gerade gezogen werden, ok.
ABER - wie sollte es denn bei der Fensteröffnung sein bzgl. "auf" / "ab" und Positionsanzeige?
Rein intuitiv hätte ich gesagt, um das Fenster zu öffnen drücke ich den Pfeil nach oben. Dann zeigt er mir aber, wenn das Fenster geöffnet ist 0% an, die Statusanzeige für oben und unten stimmt aber. Beim anderen Fenster sind die Pfeile vertauscht, aber die Prozentanzeige ist für mich schlüssiger, bei geschlossenem Fenster 0% und auch der Status unten und oben stimmen.
Das wäre mein Knoten, wie es eigentlich richtig sein sollte? Gefühlt ist mein Wunschszenario irgendwie nicht möglich:
- Pfeil nach oben: Fenster geht auf
- Pfeil nach unten: Fenster geht zu
- 100%: Fenster geöffnet
- 0%: Fenster zu
- Status unten = 1: Fenster geöffnet
- Status oben = 1: Fenster geschlossen
Danke Euch, bin gespannt wie ihr damit umgeht
PS: verbaut ist ein MDT JAL-0410.02 Jalousieaktor 4-fachYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Kommentar
-
Bei den MDT JAL Aktoren kannst du bei den Parametern einen Haken setzen bei Auf/Ab vertauscht, dann stimmt das mit den Pfeilen schon mal. Oder halt die beiden Anschlüsse am Aktor umklammern. Damit bei offenem Fenster 100% angezeigt wird, musst du dir wohl eine kleine Logik im X1 bauen.
Grüsse André
Kommentar
-
Hallo,
danke für Eure Rückmeldungen, die mich und mein Verständnis bestätigt haben!
Homeassistant, ja, ich weiß. Mag man, aber jetzt hab ich doch bereits in den X1 investiert und da auch einiges eingerichtet, da möchte man dann halt auch erstmal bleiben.
Kabel sind jetzt umgeklemmt, alles fährt wie intuitiv auch von der besseren Hälfte erwartet, das ist ja schon mal mehr als die halbe Miete! Ich hab mir jetzt einzig für die Anzeige eine Logik gemacht, bin sehr glücklich mit den möglichen Sperren (Rollladen fährt jetzt nicht, wenn Fenster geöffnet. Fenster lässt sich nicht öffnen, wenn Rolladen irgendwo steht), alle tutti!
Danke Euch!You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
- Likes 2
Kommentar


Kommentar