Ein ETS Monitor ist am Bus ein KO, das ACK sendet für jede beliebige GA.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ETS 6 - connection closed after too many tl errors
Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
-
Tunneling Request ACKs vielleicht, aber nicht T_ACK was beim programmieren gefragt wäre.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenEin ETS Monitor ist am Bus ein KO, das ACK sendet für jede beliebige GA.
GAs werden ja garnicht addressiert.
Kommentar
-
Dies trifft bei mir ja nicht zu, oder?Zitat von meti Beitrag anzeigengleiches Fehlerbild:
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...08#post1772708
Ich habe noch keinen X1 im einsatz und nur eine Spannungsversorgung.
MeanWell KNX-40E-1280 oder KNX-20E-640 bei beiden das gleiche Thema.
Wenn ich genau hinschaue flaggert die Reset LED vom netzteil ganz leicht, eine Error LED hat meines nicht.
Aber das flaggern ist nicht so intensiv wie beim einschalten.
Was für ein Netzteil würdet ihr empfehlen?Zuletzt geändert von pwchamo; 05.06.2022, 10:18.
Kommentar
-
Danke für den Tipp, aber leider keine Verbesserung.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenBei Problemen bitte nicht partiell programmieren sondern immer Applikation.
Gruß Florian
Sonst noch eine Idee?
Kommentar
-
Es ging nicht darum welches Gerät falsch angeschlossen ist, sondern dass eines falsch angeschlossen ist (evtl das Interface).Zitat von pwchamo Beitrag anzeigenDies trifft bei mir ja nicht zu, oder?
Ich habe noch keinen X1 im einsatz und nur eine Spannungsversorgung.
Kommentar
-
Was bedeutet alt, ich habe die ersten vor ca. 6 Monaten gekauft und den Rest vor 4 Wochen.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenEndlich, ein zäher Fehler
Alte Geräte z.B.
Gruß Florian
Ich denke das ist noch nicht alt...
Gibt es sonst noch Ideen, warum die Programmierung nur langsam funktioniert und schnell nicht.
Vielen Dank.
Kommentar
-
Guten Tag, vielen Dank für die ganzen Tipps. Leider bin ich hier aktuell immer noch nicht weiter.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenIrgendwelche Loops gerne auch Linienübergreifend, Telegrammwiederholungen wegen fehlenden ACK, das kann viele Ursachen haben.
Was ist mit Loops hier genau gemeint? Nach meinem Kenntnisstand habe ich keine Loops (Mache etwas solange bis etwas erfüllt ist...)
Telegrammwiederholungen wegen fehlenden ACK. Wie kann ich dies prüfen?
Defintion:
Sendet eine Komponente ein Telegramm auf den KNX-Bus, wartet diese auf eine Bestätigung. Wenn eine andere Komponente die Gruppenadresse „akzeptiert“, diese also für sie bestimmt ist, wird ein „ACK“ gesendet. Der Empfang wird so bestätigt.
Dann habe ich da keinen Einfluss drauf bei der Parametrierung, oder?
Was wären noch weitere Hinweise oder Tipps?
Kommentar
-
Loops sind hier im Forum Weiterleitung von Telegrammen über IP und zurück auf den KNX-Bus, beispielsweise durch knxdZitat von pwchamo Beitrag anzeigenWas ist mit Loops hier genau gemeint?
Busmonitor zeigt ACK an, das hatten wir hier schon.Zitat von pwchamo Beitrag anzeigenTelegrammwiederholungen wegen fehlenden ACK. Wie kann ich dies prüfen?
wer sonst? Das ETS Projekt bestimmt Sender- und Empfangs-KOs; wenn eine GA nur an einem Sender verbunden wird und kein Empfangs-KO im ETS Projekt festgelegt wird, ist das die Ursache für Telegrammwiederholungen wegen fehlenden ACK. Das wird gerne gemacht für Telegramme, die nur von der Visu über IP empfangen werden. Fehlerhafte Einstellungen von Linienkoppler können ebenfalls zu Telegrammwiederholungen wegen fehlenden ACKs führen. Vollständig ist diese Liste nicht.Zitat von pwchamo Beitrag anzeigenDann habe ich da keinen Einfluss drauf bei der Parametrierung, oder?
Kommentar


Kommentar