Getrennte Verklemmung von Reed-Fensterkontakten und 230V - Wo steht diese Vorschrift?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Und?
    Also ich persönlich würde es sehr nett finden, wenn du entweder dein sicher großes Fachwissen hier einbringst und ggf. bei der Thematik konstruktiv etwas beträgst oder dich einfach vornehm zurück hältst.

    Kommentar


      #17
      iGude,

      das wird so nix….

      Im Detail sollte man sich die VDE0100-410 Absatz 414.4.1 und 414.4.2 anschauen.
      Dies würde aber nur gelten wenn eine SELV Spannung verwendet wird.

      Ich empfehle nach wie vor auf ein Sachverständigen des Handwerks zurückzugreifen.

      Zitat von thn80 Beitrag anzeigen
      Um mal zurück zum Thema zu kommen:
      Vielleicht sollten hier mal einige der "Experten" einfach davon ausgehen, dass sie es anschließen müssten. Dann würde sich die einfache Frage stellen, ob sie die Adern der Reed-Kontakte und die 230V-Versorgung der Rollos ohne Trennung in der selben Dose verdrahten würden oder nicht.


      Und darauf beruft sich dann der TE, dass Wilfried Müller aus dem KNXUF das so nicht machen würde?
      Kommt gut vor Gericht. Hab ich schon öfters mitbekommen.
      Zuletzt geändert von larsrosen; 04.10.2022, 19:46.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        #18
        thn80 Genau wegen solchen Leuten wie Dir werde ich das nicht machen, gibt doch genügend selbsternannte Gurus, die hier alles Gebetsmühlenartig wiederholen. Egal ob das falsch ist oder nicht! Und den Elektriker erst mal einen Baumangel über den GU anzuhängen, wo man nicht mal weis ob es einer ist….. Euer Problem!
        larsrosen wenn es SELV ist meist ist es FELV oder PELV
        Zuletzt geändert von vento66; 04.10.2022, 19:47.

        Kommentar


          #19
          Ich verstehe auch nicht, warum man die Frage nicht einfach beantworten kann.

          ich würde jedenfalls davon ausgehen, dass der BE nicht galvanisch getrennt ist (was machst du sonst, wenn doch mal ein anderer verbaut wird?) und selbst wenn er das wäre, sind laut hjk Sicherheitsabstände einzuhalten.

          Kommentar


            #20
            Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
            Im Detail sollte man sich die VDE0100-410 Absatz 414.4.1 und 414.4.2 anschauen.
            Dies würde aber nur gelten wenn eine SELV Spannung verwendet wird.
            Danke für den Hinweis.
            Handelt es sich um SELV-Spannung, wenn die Spannungsversorgung für die Reed-Kontakte von den potentialfreien Binäreingängen aus der Verteilung kommen?

            Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
            Genau wegen solchen Leuten wie Dir werde ich das nicht machen, gibt doch genügend selbsternannte Gurus, die hier alles Gebetsmühlenartig wiederholen. Egal ob das falsch ist oder nicht! Und den Elektriker erst mal einen Baumangel über den GU anzuhängen, wo man nicht mal weis ob es einer ist….. Euer Problem!
            Ich bin hier hoffentlich noch nie als selbsternannter Guru aufgetreten sondern suche hier nur öfter fachkundigen Rat.
            Ich finde auch, dass das hier jetzt eine Gelegenheit wäre, wenn jemand mit viel Wissen man genau sagen würde, wann eine Trennung von Reed-Kontakten und 230V in der Dose Pflicht und wann es ein Nice-To-Have ist.

            Kommentar


              #21
              Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
              Ich verstehe auch nicht, warum man die Frage nicht einfach beantworten kann.
              Vielleicht kannst du sagen welcher Binäreingang verwendet wurde?
              Soweit mit bekannt ist zwischen UP Variante und REG ein Unterschied.
              Hinzu kommt das bei MDT alleine 3 Varianten der REG vorhanden sein könnte???

              Wie will man da Antworten 🤷🏻‍♂️

              edit
              hinzu kommt, dass sowas zu Diskussionen zwischen AG, GU und AN führen wird.
              Ohne jemand Fachkundigen an seiner Seite wird das nix!

              Zitat von maierF Beitrag anzeigen
              Handelt es sich um SELV-Spannung, wenn die Spannungsversorgung für die Reed-Kontakte von den potentialfreien Binäreingängen aus der Verteilung kommen?
              ​Es kann SELV, PELV, FELV oder was anderes sein.
              Es kann selbst dann Verbindlich etwas vom Hersteller gefordert werden.
              Der einfachste Weg, ist den Hersteller zu fragen.
              Zuletzt geändert von larsrosen; 04.10.2022, 19:58.
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
              http://www.knx-haus.com

              Kommentar


                #22
                Gerade durch das Zitat gesehen hier ist ja noch so ein Spezialist am Werk…..

                Kommentar


                  #23
                  vento66 da hätte ich aber nun doch gerne mal einen Beleg dafür, dass ich mich hier als "selbsternannter Guru" aufführe, welcher alles gebetsmühlenartig wiederholt.
                  Weiterhin kannst Du vielleicht auch mal erläutern, was denn daran schlimm ist, wenn sich hier jemand über die von einem Elektriker geleistete Arbeit informiert. Alternativ hätte der Threadowner einfach auch gleich einen Sachverständigen oder den GU auf den Elektriker loslassen können, stattdessen wird aber erst mal versucht die Qualität der Arbeit selbst grob einschätzen zu können, BEVOR anschließend evtl. ein großes Fass aufgemacht wird.
                  Auch wenn es nun etwas am Thema des Threads vorbei geht und es meine rein persönliche Meinung ist, so habe ich doch das starke Gefühl, dass gerade Du einer der "selbsternannte Gurus, die hier alles Gebetsmühlenartig wiederholen" bist. Vielleicht einfach, wie bereits andere hier geschrieben haben, mal gechillt Druck ablassen und zurücklehnen, anstatt immer nur Streit zu suchen.

                  Nebenbei fällt mir gerade noch ein schönes Zitat ein (dies ist von mir aber explizit nicht auf irgendeine Person hier bezogen): "Wer immer seinen Senf dazugeben muss, gerät irgendwann in Verdacht ein Würstchen zu sein".
                  Ich brauche Informationen, eine Meinung bilde ich mir selbst.

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                    Vielleicht kannst du sagen welcher Binäreingang verwendet wurde?
                    Es ist genau dieser hier:
                    MDT BE-16000.02 (Link: https://www.voltus.de/hausautomation...ntialfrei.html)
                    Genau, laut MDT Datenblatt scheinen die REG-Varianten galvanisch vom Bus getrennt zu sein.

                    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                    edit
                    hinzu kommt, dass sowas zu Diskussionen zwischen AG, GU und AN führen wird.
                    Ohne jemand Fachkundigen an seiner Seite wird das nix!
                    ​Ja, wenn es zur Diskussion kommt, dann brauche ich hier sicher Unterstützung.
                    Aber je mehr Infos ich davor bekomme, desto besser kann ich abwägen, ob die Kosten für einen Sachverständigen sinnvoll angelegt sein könnten.
                    Aus diesem Grund bin ich auch über allgemeine Aussagen dankbar. Ggf. kann ich und andere hieraus dann die richtigen Schlüsse ziehen.
                    Zuletzt geändert von maierF; 04.10.2022, 20:22.

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                      Vielleicht kannst du sagen welcher Binäreingang verwendet wurde?
                      Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                      Wie will man da Antworten 🤷🏻‍♂️

                      Dich meinte ich damit auch nicht, allgemein wäre es aber doch wünschenswert - auch und gerade für Elektriker! - zu wissen, worauf man bei der Verdrahtung achten soll. Das setzt natürlich voraus, dass es eine Variante gibt, die für alle Binäreingänge zulässig ist (für manche ist es dann vielleicht zu viel des guten, aber das schadet nicht)

                      Viele Elektriker, deren Auftraggeber sich hier tummeln, werden nicht allzu oft KNX Kontakt haben, da schadet es dann nicht, wenn „best practices“ beschrieben werden. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr das Gegenteil von der Frage hier, der Elektriker wollte alle KNX Leitungen komplett separat ziehen. Nach einem kurzen Gespräch und Verweis auf die KNX Einführung war das schnell geklärt.

                      Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                      hinzu kommt, dass sowas zu Diskussionen zwischen AG, GU und AN führen wird.
                      Ohne jemand Fachkundigen an seiner Seite wird das nix!

                      Ich gehe davon aus und hoffe, dass Streit die Ausnahme bleiben wird und die meisten konstruktiv miteinander sprechen und auch realisieren, dass niemand allwissend ist.
                      Sollte es doch zu Diskussionen kommen, ist meistens zum Glück auch der Verweis auf die entsprechende Norm ausreichend und kein Sachverständiger nötig.

                      Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                      Der einfachste Weg, ist den Hersteller zu fragen.
                      Die Herstellerantwort habe ich schon in Post 4 erwähnt
                      Zuletzt geändert von livingpure; 04.10.2022, 20:47.

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                        [USER="46690"]Und den Elektriker erst mal einen Baumangel über den GU anzuhängen, wo man nicht mal weis ob es einer ist….. Euer Problem!
                        Ob es ein Mangel ist, bedarf der Prüfung, selbstverständlich auch durch den GU. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ist kein Mangel aus Sicht des GU vorhanden, wird er dies entsprechend begründen. Dieses Geschwätz von "Mängel anhängen" ist albern und nicht zielführend. Man kann Dinge auch auf einer sachlichen Ebene klären. Manche können dies sogar ohne Polemik.

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von thn80 Beitrag anzeigen
                          (dies ist von mir aber explizit nicht auf irgendeine Person hier bezogen): "Wer immer seinen Senf dazugeben muss, gerät irgendwann in Verdacht ein Würstchen zu sein".


                          ich kannte das noch nicht, macht aber sinn

                          und logo, das ist nur so frei zitiert und niemand ist damit gemeint
                          Zuletzt geändert von concept; 04.10.2022, 23:07.
                          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                          Kommentar


                            #28
                            Mir war wohl langweilig, jedenfalls habe ich jetzt selbst noch etwas zum Thema gelesen...


                            Mein Fazit, natürlich ohne Anspruch auf Richtigkeit:

                            korrekt galvanisch getrennter Binäreingang --> FELV, in der Klemmdose ist nichts zu beachten
                            ohne galvanische Trennung --> SELV, Trennabstände sind einzuhalten, da die Einzeladern nicht die nötigen Anforderungen an die Isolation erfüllen

                            Der genannte MDT Binäreingang könnte wohl auch ohne Trennabstände verbaut werden. Nachdem aber eine anderslautende Herstellerangabe vorliegt, ist diese wohl einzuhalten, es sei denn der Ausführende übernimmt die Haftung für eine abweichende Installation.
                            In diesem Fall kann er die Herstellerangabe aber nicht kennen, da nur im Forum geäußert, somit eher nicht bindend...

                            Ich vermute GMA sind meist SELV, ich habe bei ABB aber keine eindeutige Aussage dazu gefunden und wollte dann nicht mehr... --> wenn nur mit FELV Vorgaben installiert wurde, kann nicht ohne weiteres auf eine GMA umgebaut werden

                            (außerhalb der Dosen: selbst SELV mit einer YStY Leitung oder ganz ohne Angabe einer Prüfspannung kann direkt neben NYM verlegt werden, vorausgesetzt andere Vorgaben wie beispielsweise Signalstörungen sprechen nicht dagegen, da bei NYM doppelte Isolierung angenommen wird)

                            --> Wenn der Elektriker keine weiteren Anweisungen hatte, durfte er das wohl so ausführen.
                            --> In manchen Threads wird die Leitungsführung der BE in der UV bemängelt, solange die FELV sind, ist da aber wenig zu beachten. SELV sollte zum Beispiel durch lila KNX Leitung geführt werden, wenn 230V gekreuzt werden.




                            Das Thema kommt regelmäßig auf, ich bin es aber langsam leid. Manche Angaben widersprechen sich, manche Autoren haben im Laufe der Zeit ihre Meinung revidiert, dabei ist die Lösung doch eigentlich simpel.
                            --> von SELV ausgehen, Klemmstellen entsprechend trennen, fertig. Schaden wird das nie. Sauberer aussehen tut es ebenfalls, ich würde weder das Chaos in der Dose noch zig verschiedene Leitungen in einem Leerrohr haben wollen.

                            Dir würde ich empfehlen mit dem Elektriker freundlich zu sprechen und ihn zu bitten das zu ändern, ggf. gegen eine kleine Aufwandsentschädigung, falls der Aufwand zu groß wird, überlegen, ob du nicht mit der (wohl normkonformen) Installation leben kannst.
                            Und ich werde mir überlegen, warum ich mich um sowas kümmere, statt 'Druck abzulassen'


                            Etwas interessanter wird es bei SELV Beleuchtung, also v.a. 24V, denn da liegen zum Beispiel bei manchen Komponenten 24V und DALI Anschlüsse schon sehr nah zusammen. Aber auch da ist es simpel, lässt sich eh nicht ändern, somit so gut wie möglich trennen und fertig.



                            Gerne widersprechen, wenn falsch. Im Idealfall mit Begründung und Korrektur.


                            weitere Literatur:
                            https://www.elektro.net/file/show/80...05_13_PP10.pdf
                            https://www.elektropraktiker.de/ep-2...0&hash=dc62853 3a46f96e251a7acd33d84902a
                            https://www.elektro.net/praxisproble...in-verteilung/
                            https://knx-user-forum.de/forum/öffe...mvs-neben-230v

                            (Achtung, mich hat anfangs verwirrt, dass da von sehr unterschiedlichen Spannungen gesprochen wird, ich vermute aber, dass der elektro.net Artikel die Nennspannung, andere die Prüfspannung meinen)​

                            Kommentar


                              #29
                              Ich hätte gerne ein Foto von der "wilden" Verdrahtung zu meinem Popcorn
                              Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
                                Der genannte MDT Binäreingang könnte wohl auch ohne Trennabstände verbaut werden. Nachdem aber eine anderslautende Herstellerangabe vorliegt, ist diese wohl einzuhalten, es sei denn der Ausführende übernimmt die Haftung für eine abweichende Installation.
                                In diesem Fall kann er die Herstellerangabe aber nicht kennen, da nur im Forum geäußert, somit eher nicht bindend...
                                Das wäre jetzt die Frage, ob das bei MDT wirklich nur eine nirgends erwähnte Herstellerangabe ist oder ob diese doch in irgendeiner MDT Dokumentation steht bzw. sich aus anderen geltenden Regeln ableitet.
                                Vielleicht kann hier sich netterweise nochmals ein Mitarbeiter von MDT äußern?

                                Dann gibt es natürlich noch die andere Seite und das ist theoretisch der Roto Fensterkontakt mit seiner Anschlussleitung. Ggf. ist auch hier kein ausreichender Schutz gegen 230V gegeben. Aus dem Datenblatt wurde ich allerdings nicht wirklich schlauer.
                                Hier stellt sich dann nämlich noch die folgende Frage.
                                Wie sind diese Fensterkontakte im Normalfall in Kontakt zu einer 230V Basisisolierung zu bewerten. Erlaubt oder No-Go?

                                Und natürlich vielen Dank für deine Recherche.


                                Kommentar