Zitat von lidl
Beitrag anzeigen
Du hast hier quasi eine Informationsübertragung durch Frequenzmodulation. Du willst verschiedene Frequenzen detektiveren,
Zitat von lidl
Beitrag anzeigen
Ja MDT weiß nicht was die Leute mit ihrem Gerät machen, daher machen sie sich gedanken und überlegen sich einige Sache und die werden dann eben entsprechend umgesetzt. Dass das nicht alle eventualitäten abdeckt ist überall so.
In deinem Fall muss du dir den Eingang 1s lang angucken und hast dann deine 3 verschiedenen Zustände. Bei der Verbrauchsmessung gibt es diesen Fixen Zeitrahmen aber einfach nicht...
Du suchst etwas was die Impulse zählt pro Sekunde und nach einer Sekunde den Zähler dann wieder resettet..
Es ist keine Seltenheit dass über Applicationen gewisser Wertbereiche eingegrenzt werden einfach weil sie keinen Sinn machen für den angedachten Anwendungsfall...
Zitat von lidl
Beitrag anzeigen
Kommentar