Zitat von Punker Deluxe
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Linienübergreifend Programmieren
Einklappen
X
-
Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
Und dafür ist doch auch das Forum da, selbst die "Experten" hier haben mal Fragen. Ansonsten mal Forenregeln lesen.
Seid nett zueinander
Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
- PN nur für PERSÖNLICHES!
- Likes 1
Kommentar
-
nein keiner war unnett, ja da haben schon einige recht wenn es um Abkürzungen und solche dinge angeht. Ich bin halt nur irritiert, wie man sich über so eine Frage für solche Profis wir es mache seid so darüber aufregen könnt, denn von denen die hier am lausten reden von wegen kurse und so vorschlagen, hab ich eigentlich noch nicht konstruktives gehört.
neue Frage, wie ich gestern schon gesagt habe werde ich mir Verkabelung der LK anschauen, (einige Leute Haben es wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, ich habe die Anlage so wie ist übernommen), es gibt weder Protokollen Lastenhefte oder so, einfach nichts.
Jetzt zum Eigentlichen, nachdem alle Räumlichkeiten durchgegangen bin, habe tatsätzlich eine Festverbaute USB Schnittstelle in einen Brüstungskanal gefunden, und siehe da, von dieser kann ich alle Linen Bedienen, sorry, Lienen Übergreifend Programmieren.
nee ganz einfache Frage, kann es sein das die LK die da Verbaut sind, einfach zu Alt sind für die neuen Schnittstellen?
Verbaut ist eine B&J 6133 USB PA 1.9.255
PS Danke an diejenigen die etwas Verständnis haben!
- Likes 3
Kommentar
-
Zitat von lehmannelectrics Beitrag anzeigeneine Festverbaute USB Schnittstelle in einen Brüstungskanal gefunden, und siehe da, von dieser kann ich alle Linen Bedienen, sorry, Lienen Übergreifend Programmieren
Dass Du der Schnittstelle auch eine, zu der jeweiligen Linie, passende PA vergeben musst, ist Dir aber klar?
Du hängst dich an die Linie 1.1, dann braucht deine Schnittstelle halt z.B. 1.1.200, für eine 1.2 dann z.B. 1.2.200 usw.
Die x.y.200 ist nur beispielhaft!Gruss
GLT
Kommentar
-
Zitat von GLT Beitrag anzeigenDu hast also sonst eine eigene Schnittstelle verwendet?
Dass Du der Schnittstelle auch eine, zu der jeweiligen Linie, passende PA vergeben musst, ist Dir aber klar?
Da ist mir klar, was ich mache auch
Du hängst dich an die Linie 1.1, dann braucht deine Schnittstelle halt z.B. 1.1.200, für eine 1.2 dann z.B. 1.2.200 usw.
Die x.y.200 ist nur beispielhaft!
aber warum kann ich dann von 1.9.255 übergreifend programmieren, und wenn ich z.B. in der einer UV auf 4.5.255 Aufschalte kann ich nur in der Line 4.5 Arbeiten, das Verstehe ich nicht.
Kommentar
-
info: es wurde bemängelt das der Vorgänger eine zentral GA angelegt hat diese aber aber keine Funktion hat, die Überprüfung der Filtertabellen zeigte das sie eingetragen waren, ein haken großer Wirkung, GP bei Eigenschaften auf Zentral eingestellt LK neu Programmiert, alles erledigt. was ich damit sagen möchte das es eigentlich nur eine Kleinigkeit sein muss denn unter 1.9.255 geht es ja
Kommentar
-
Wenn du von 1.9.255 auf alle Linien Zugriff hast, wissen wir doch schon, dass der Übeltater der LK 1.1.0 ist oder es auf dem weg dorthin einen Topologie Fehler gibt.
Beide Koppeln ja nach 1.0 und von dort auf dem gleichen Weg zu den anderen Linien.
Also 1.1.0 mal mit 1.9.0 vergleichen, ggfs mal tauschen und schauen ob es immer noch geht.
Kommentar
-
Zitat von thewhobox Beitrag anzeigenWenn du von 1.9.255 auf alle Linien Zugriff hast, wissen wir doch schon, dass der Übeltater der LK 1.1.0 ist oder es auf dem weg dorthin einen Topologie Fehler gibt.
Beide Koppeln ja nach 1.0 und von dort auf dem gleichen Weg zu den anderen Linien.
Also 1.1.0 mal mit 1.9.0 vergleichen, ggfs mal tauschen und schauen ob es immer noch geht.
Kommentar
-
Zitat von lehmannelectrics Beitrag anzeigenalso der vergleich der Optionen ist das bei 1.1.0 alles auf filtern steht und bei 1.9.0 alles auf weiterleiten steht
Kommentar
-
Zitat von lehmannelectrics Beitrag anzeigenaber warum kann ich dann von 1.9.255 übergreifend programmieren, und wenn ich z.B. in der einer UV auf 4.5.255 Aufschalte kann ich nur in der Line 4.5 Arbeiten, das Verstehe ich nicht.
Auch auf die 4.5?
Teste den Zugang auf jede Linie einzeln!Gruss
GLT
Kommentar
Kommentar