Zitat von GLT
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Linienübergreifend Programmieren
Einklappen
X
-
Ok und woran kann es noch liegen, muss ehrlich sagen das auch andere Fehler erhalten, wenn ich zum Beispiel ein Gerät Austausche und die PA Programmieren will bekomme ich die Meldung das ich ein Weiteres gerät sich in Programmiermodus befindet, Erscheinungsbild in der ETS Diagnose .. 2 die gleiche Adressen, sagt mir eigentlich das ich irgendwo einen Ring habe, aber das ist nur ab und zu so.
-
Betrifft das immer die selbe(n) Linien oder ist das eine Begleiterscheinung, die Du bei mehrere verschiedenen Einsätzen beobachtet hast (also evtl. verschiedene Linien)?Zitat von lehmannelectrics Beitrag anzeigenErscheinungsbild in der ETS Diagnose .. 2 die gleiche Adressen, sagt mir eigentlich das ich irgendwo einen Ring habe, aber das ist nur ab und zu soGruss
GLT
Kommentar
-
Bei den Kopplern wird auch teilweise die Richtung unterschiedlich behandelt Sub nach Main wird anders gesehen als Main nach Sub. Odt wird Sub nach Main unterbunden. Du musst aber zuerst 2x in Richtung Main (bis zum Backbone) und anschließend wieder 2x zur Sublinie. Es kann also sehr gut sein, dass das ein einer Stelle unterbunden wurde
Gruß Florian
Kommentar
-
Über USBZitat von tobiasr Beitrag anzeigenÜber welche Schnittstelle programmierst du? IP Interface, IP Router oder USB? Bei IP-Routern kann je nach Netzwerkkonfiguration auch eine art virtuelle Schleife entstehen.
Kommentar
-
in Verschieden Linien, aber nur in diesen Objekt in den anderen Objekten habe diese Probleme nicht, auch nicht übergreifend zu Programmieren, deswegen eigentlich die Frage hierZitat von GLT Beitrag anzeigenBetrifft das immer die selbe(n) Linien oder ist das eine Begleiterscheinung, die Du bei mehrere verschiedenen Einsätzen beobachtet hast (also evtl. verschiedene Linien)?
Kommentar
-
die Frage kann ich dir beim Besten willen nicht Beantworten, bei 57 LK kann das schon sein, hab auch viele Leichen die Tot in der Verteilung liegen, auch habe ich Linen mit mehr als 90 Teilnehmer bei einen NT von 650mA, wie gesagt es wahren einige Elektriker am Werk.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenWurde vielleicht nach einem Austausch an einem der Koppler mal Main und Sub physikalisch vertauscht?
Kommentar
-
dann sollte aber auch lesen was ich da Programmiert habe, Verschattung, und nicht komplette Häuser wie Ihr das wahrscheinlich macht. Und in den Bereich war sehr erfolgreich, wenn man sich die Referenzen Anschaut.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenIch denke das muss man aushalten, wenn man sich hier quasi mit Realnamen anmeldet und gleichzeitig auf der Website entsprechend vollmundig wirbt.
Kommentar
-
Sorry, hier spring ich mal in die Bresche...
Er ist wohl selbstständig und hat jetzt ein Bestandsobjekt an der Backe die ja ansonsten anscheinend läuft bzw. nun von ihm am Leben gehalten wird. Vielleicht ist es auch nur Beschattungssteuerung die dort KNX gelöst ist.
Zeigt erstmal eure Webseiten mit der ihr für euch als Auftragnehmer werbt. Schreibt ihr da auch rein das man ne Dienstleistung evtl nur 95% beherrscht?
Und dafür ist doch auch das Forum da, selbst die "Experten" hier haben mal Fragen.
Ansonsten mal Forenregeln lesen
Seid nett zueinanderPunk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX
- Likes 4
Kommentar
-
Ein Klassiker - wird von vielen Schaltschrankbauern auch in Neuanlagen gerne zelebriertZitat von tobiasr Beitrag anzeigenan einem der Koppler mal Main und Sub physikalisch vertauscht?Gruss
GLT
Kommentar
-
Oh leck, oh leck..
https://www.apricum.com/de/training-center
Termine- 22. - 26.01. 2024
- 19. - 23.02. 2024
- 18. - 22.03. 2024
- 22. - 26.04. 2024
- 24. - 28.06. 2024
Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
- Likes 1
Kommentar


Kommentar