Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

GVS Smart Touch S3 - Sammelthread

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von scharob Beitrag anzeigen

    Guten Morgen, mit Metzler und S3 wird es nicht funktionieren. Der S3 kann via SIP das Videobild nicht verarbeiten. Nach den aktuellen Update des S7, ist es jetzt möglich eine Vorschaubild über einen Umweg zu erhalten. Wenn es das kompakte Design sein soll, kannst du eventuell auf das S4 warten, das hat ähnliche Möglichkeiten im Bereich Türkommunikation und Darstellung von Videobild, wie das S7.
    Was bedeutet denn "Über einen Umweg" beim S7? Wann kommt denn der S4?

    Kommentar


      scharob

      Gibt es für meine Themen auch eine Lösung?

      Zitat von satand Beitrag anzeigen
      Wie kann ich den Screensaver deaktivieren? Am S3 habe ich dazu keine Option gefunden. In der App habe ich den Screensaver auf 5 Minuten gestellt, da es kein "Off" gibt und den Sleep Interval auf 3 Mintuten. Dennoch sehe ich laufend den Screensaver.

      Ich habe zudem auf meinen S3 unterschiedliche App Version Number. Manche sind auf 1.3.10 und manche auf 1.3.11. Alle meinen, dass sie die letzte Version haben.

      Kommentar


        Zitat von Pommes99 Beitrag anzeigen
        Was bedeutet denn "Über einen Umweg" beim S7? Wann kommt denn der S4?
        Aktuell ist ein neues Update für das S7 verfügbar, siehe kurze Info https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/2028952-gvs-smart-touch-s7-sammelthread?p=2105778#post2105778
        Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
        KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator

        Kommentar


          scharob

          Ich habe ein Problem mit den S3 und KNX Secure. Bei den RGB Farbwerten leitet der S3 die über den Gruppenmonitor nicht an den Dimmaktor weiter.
          # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Info DPT Typ Hop Count Gebäudefunktion Gebäudeteil
          1311 20/09/2026 21:23:23,381 zum Bus E System 1.0.1 Tunnelling Kanal 1 1.0.230 KNX Smart Touch S3 SyncReq SourceSeqNr=003ffca7ed39 (encrypted) Sec 6
          1312 20/09/2026 21:23:23,472 vom Bus System 1.0.230 KNX Smart Touch S3 1.0.1 Tunnelling Kanal 1 SyncRes SourceSeqNr=003b99bb2a8c TargetSeqNr=003ffca7ed39 Challenge=6b831a9c1ed5 (encrypted) Sec 6
          1313 20/09/2026 21:23:23,539 zum Bus E System 1.0.1 Tunnelling Kanal 1 1.0.230 KNX Smart Touch S3 ObjectType=9 Instance=1 PID=66 Command=0001830BA100FF00 FunctionPropertyExtCommand(Sec) 6
          1314 20/09/2026 21:23:23,632 vom Bus System 1.0.230 KNX Smart Touch S3 1.0.1 Tunnelling Kanal 1 ObjectType=9 Instance=1 PID=66 ResultCode=00 Data=01 FunctionPropertyExtState_Response(Sec) 6
          ​

          image.png

          ​Wenn man vom S3 selbst den Farbwert sendet, funktioniert es:
          # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Info DPT Typ Hop Count Gebäudefunktion Gebäudeteil
          1638 20/09/2026 21:31:14,045 vom Bus Niedrig 1.0.230 KNX Smart Touch S3 1/3/161 OG/KIZI1/LED Stuck Wand RGB Dimmwert FF 0D 2D | #FF0D2D 232.600 RGB Wert 3x(0..255) GroupValue_Write(Sec) 6
          1643 20/09/2026 21:31:15,289 vom Bus Niedrig 1.0.14 Enertex KNX LED Dimmsequenzer 20A/5x REG -5- 1/4/161 OG/KIZI1/LED Stuck Wand RGB Status Dimmwert FF 0D 2D | #FF0D2D 232.600 RGB Wert 3x(0..255) GroupValue_Write(Sec) 6
          ​
          Ist das ein Fehler in der Firmware oder habe ich da ein anderes Problem mit Secure?
          ​
          Zuletzt geändert von satand; 20.09.2026, 20:45.

          Kommentar


            Moin, Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, was genau dein Problem ist. Was genaue bedeutet diese These
            Zitat von satand Beitrag anzeigen
            Bei den RGB Farbwerten leitet der S3 die über den Gruppenmonitor nicht an den Dimmaktor weiter.
            ?

            In der 2. Tabelle scheint der LED Controller korrekt zu reagieren.
            Was mir aber auffällt ist, das deine ETS Secure-Telegramme zur Kommunikation sendet, der S3 sendet plain und der LED Controller reagiert auf plain Telegramme!
            Ich nehme mal an, das du auch plain also unsecure Produkte in der Linie hast, so dass die Linienkommunikation unverschlüsselt stattfindet?



            Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
            KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator

            Kommentar


              Hallo in die Runde,

              da es vom Hersteller für den S3 aktuell wohl kein Bestreben gibt, das Vorschau-Videobild wie beim S7 per RTSP oder EarlyVideo zu ermöglichen, und da auch mit GVS Türstation das Videobild meist nicht wirklich richtig funktioniert. Hab ich mich mal hingesetzt und den Datenverkehr mit Wireshark mitgeschnitten.

              Es werden wohl eigene SIP-Header im INVITE verwendet:​

              Code:
              Ex-Early-Media: <rtsp://10.xx.xx.xx:8554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0>;Resolution=720P;Format=H264
              deviceId: xxx495xxxxxxxxxxxx
              productId: xxxxxx42c9ef4fxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              Im Endeffekt verwendet der S3 dann doch das Videobild per RTSP. Zumindest zur Vorschau

              Falls jemand mit mir das weiter untersuchen möchte, gerne melden.

              Kommentar


                scharob
                Ich bekomme es nicht hin, dass bei den physischen Tasten ein langer Tastendruck funktioniert. Für die Steuerung der Zwangsführung der Präsenzmelder nutze ich einen Wertgeber mit kurzer Druck ein/aus und langer Tastendruck auf Automatik. Das funktioniert über den Touch gut. Wenn ich diesen Wertgeber auf eine physische Taste lege, sendet er jedoch nur ein/aus. Der lange Tastendruck wird nicht genommen.

                Laut Handbuch sollte es allerdings unterstützt werden? Gilt die in den Allgemeinen Einstellung definierte Zeit zudem für den langen Tastendruck für Touch und Tasten?

                Kommentar


                  Zitat von satand Beitrag anzeigen
                  Laut Handbuch sollte es allerdings unterstützt werden?
                  Hi, Ja die Funktion "Wert senden" unterstützt den Tastendruck kurz und lang, aber die Taste ist nur eine Verlinkung auf eine Funktion und in dem Fall auf die kurze Tastenfunktion.

                  Die Einstellung "Langer Tastendruck nach" bezieht sich somit auch nur auf die Displayfunktionen.

                  Nutze doch den "Aus" Befehle um über die Logik die Automatik zustarten. Also "EIN" Sperre PM und "Aus" Sperre PM aus & Automatik ein.
                  Die Gate Funktion bietet die Möglichkeit nur auf ein "Aus" hören und dann einen "Ein" oder "Aus" auf eine zweite GA zu senden. Wahrscheinlich besteht auch die Möglichkeit bei dem PM die Polarität der Sperre so anzupassen, das Sperre aus und Automatik ein auf eine Adresse hören können.
                  Wenn du 2 Telegramme brauchst, dann Gate Funktion.
                  Zuletzt geändert von scharob; 29.10.2026, 11:43.
                  Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
                  KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator

                  Kommentar


                    scharob gibt es eigentlich schon eine Information, wann der S3 in Silber verfügbar sein wird?

                    Kommentar


                      Zitat von scharob Beitrag anzeigen

                      Hi, Ja die Funktion "Wert senden" unterstützt den Tastendruck kurz und lang, aber die Taste ist nur eine Verlinkung auf eine Funktion und in dem Fall auf die kurze Tastenfunktion.

                      Die Einstellung "Langer Tastendruck nach" bezieht sich somit auch nur auf die Displayfunktionen.

                      Nutze doch den "Aus" Befehle um über die Logik die Automatik zustarten. Also "EIN" Sperre PM und "Aus" Sperre PM aus & Automatik ein.
                      Die Gate Funktion bietet die Möglichkeit nur auf ein "Aus" hören und dann einen "Ein" oder "Aus" auf eine zweite GA zu senden. Wahrscheinlich besteht auch die Möglichkeit bei dem PM die Polarität der Sperre so anzupassen, das Sperre aus und Automatik ein auf eine Adresse hören können.
                      Wenn du 2 Telegramme brauchst, dann Gate Funktion.
                      Danke für die rasche Antwort. Das Problem ist nun bei der Wert Senden Funktion, dass die Tasten eben nicht zur Funktion verlinken (wie beispielsweise beim Raffstore), sondern die Funktion direkt ausführen (wie beispielsweise bei einem einfach geschaltenen Licht). Der Fehler liegt allerdings darin, dass nur ein Teil der Funktion ausgeführt wird und der lange Tastendruck nicht mehr bedienbar ist. Gleichzeitig bekommt man es ja auch nicht hin, dass man die Taste zu dieser Funktion verlinkt, um dort die Funktion am Display auszuführen. Kann man damit rechnen, dass hier nachgebessert wird?

                      Mit 0 und 1 komme ich bei der Zwangsführung leider nicht weiter. Ich habe drei Zustände: 3=Zwang Licht ein, 2=Zwang Licht aus, 0= Automatik über Präsenzmelder. Ich kann zwar über eine Logik zwei Zahlen auf 0 und 1 übersetzen, aber den dritten Zustand dann nicht mehr ansteuern. Bei deinem Vorschlag gibt es keine erzwungene Licht aus Funktion.

                      Kommentar


                        Die Funktion "Wert senden" hat keine Subseite um die Funktions zusteuern, so wie das Beschattung, Heizung, Audio, Helligkeitsdimmen hat. Darum kann auch nicht auf die Funktionseite verlinkt werden. Die meisten PMs können doch das Verlalten des Lichtkanals bei Sperre und bei Freigabe definieren. Soll bei Licht aus auch automatisch die Automatik wieder angehen? Wie ist denn dein Anwendungsfall?
                        Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
                        KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator

                        Kommentar


                          Zitat von Tackleberger Beitrag anzeigen
                          scharob gibt es eigentlich schon eine Information, wann der S3 in Silber verfügbar sein wird?
                          Hi, mir ist nicht bekannt, dass es einen S3 Silber geben wird.
                          Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
                          KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator

                          Kommentar


                            Zitat von scharob Beitrag anzeigen
                            Die Funktion "Wert senden" hat keine Subseite um die Funktions zusteuern, so wie das Beschattung, Heizung, Audio, Helligkeitsdimmen hat. Darum kann auch nicht auf die Funktionseite verlinkt werden. Die meisten PMs können doch das Verlalten des Lichtkanals bei Sperre und bei Freigabe definieren. Soll bei Licht aus auch automatisch die Automatik wieder angehen? Wie ist denn dein Anwendungsfall?
                            Du verstehst mich aber schon, dass hier eben der Fehler liegt: Entweder die Taste verlinkt zur Funktion oder die Taste führt die Funktion direkt aus. Beim Wert senden ist keine Verlinkung möglich und die Ausführung allerdings nur halb.

                            Ich möchte die MDT PM Zwangsführen und habe hier drei Zustände. Zwang ein, Zwang aus, Automatik. Ich kann zwar beim PM definieren was bei Sperre oder Aufheben der Sperre passiert, aber ich kann dann eben nicht drei Zustände abbilden. Mit 0 und 1 lassen sich nur zwei Zustände abbilden. Grundsätzlich laufen die PM auf Auto. Es kommt aber immer wieder vor, dass man die Lichter zwangsweise einschalten möchte oder auch zwangsweise komplett aus möchte. Gleichzeitig soll mit dem Tastendruck auch der Rückfall auf Automatik möglich sein (nicht nach Zeitablauf).

                            Kommentar


                              Ich verstehe dich schon, du möchtest gerne etwas was es so aber nicht geht. Die Verlinkung ist keine "gespiegelte" Funktion auf die Taste sondern eben ein Verlinkung auf eine einfache Funktion z.B. "umschalten" oder "Szenennummer senden", kein relatives Dimmen, Szene speichern und eben auch kein langer Tastendruck. Der einfachste Anwendungsfall für jeden bedienbar!

                              Es besteht ja noch die Möglichkeit, dir die Funktion als Favorit auf die Hauptseite zu verlinken, für den Fall das die Automatik separat gesperrt oder freiggeben werden muss. Oder vieleicht besser noch als separate Funktion auf die Hauptseite, dann hast du auch ein klares Feedback über das Icon.
                              Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
                              KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator

                              Kommentar


                                scharob
                                Da beim S3 ja nichts nachgebessert wird, kann es wohl ohnehin nur über den Touch gelöst werden. Das war aber nicht gewünscht, da der lange Tastendruck auf dem Toch nicht gut funktioniert. Der Touch reagiert sehr sensibel auf kleine Bewegungen des Fingers und nimmt den langen Tastendruck dann nicht, sondern bewegt die Seite seitlich. Ich selbst merke, dass ich es nicht immer schaffe, den langen Tastendruck richtig auszuführen. Bei Kindern klappt es fast nie.

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X