Zitat von scharob
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
GVS Smart Touch S3 - Sammelthread
Einklappen
X
-
scharob
Gibt es für meine Themen auch eine Lösung?
Zitat von satand Beitrag anzeigenWie kann ich den Screensaver deaktivieren? Am S3 habe ich dazu keine Option gefunden. In der App habe ich den Screensaver auf 5 Minuten gestellt, da es kein "Off" gibt und den Sleep Interval auf 3 Mintuten. Dennoch sehe ich laufend den Screensaver.
Ich habe zudem auf meinen S3 unterschiedliche App Version Number. Manche sind auf 1.3.10 und manche auf 1.3.11. Alle meinen, dass sie die letzte Version haben.
Kommentar
-
Aktuell ist ein neues Update für das S7 verfügbar, siehe kurze Info https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/2028952-gvs-smart-touch-s7-sammelthread?p=2105778#post2105778Zitat von Pommes99 Beitrag anzeigenWas bedeutet denn "Über einen Umweg" beim S7? Wann kommt denn der S4?Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
Kommentar
-
scharob
Ich habe ein Problem mit den S3 und KNX Secure. Bei den RGB Farbwerten leitet der S3 die über den Gruppenmonitor nicht an den Dimmaktor weiter.# Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Info DPT Typ Hop Count Gebäudefunktion Gebäudeteil 1311 20/09/2026 21:23:23,381 zum Bus E System 1.0.1 Tunnelling Kanal 1 1.0.230 KNX Smart Touch S3 SyncReq SourceSeqNr=003ffca7ed39 (encrypted) Sec 6 1312 20/09/2026 21:23:23,472 vom Bus System 1.0.230 KNX Smart Touch S3 1.0.1 Tunnelling Kanal 1 SyncRes SourceSeqNr=003b99bb2a8c TargetSeqNr=003ffca7ed39 Challenge=6b831a9c1ed5 (encrypted) Sec 6 1313 20/09/2026 21:23:23,539 zum Bus E System 1.0.1 Tunnelling Kanal 1 1.0.230 KNX Smart Touch S3 ObjectType=9 Instance=1 PID=66 Command=0001830BA100FF00 FunctionPropertyExtCommand(Sec) 6 1314 20/09/2026 21:23:23,632 vom Bus System 1.0.230 KNX Smart Touch S3 1.0.1 Tunnelling Kanal 1 ObjectType=9 Instance=1 PID=66 ResultCode=00 Data=01 FunctionPropertyExtState_Response(Sec) 6
image.png
Wenn man vom S3 selbst den Farbwert sendet, funktioniert es:# Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Info DPT Typ Hop Count Gebäudefunktion Gebäudeteil 1638 20/09/2026 21:31:14,045 vom Bus Niedrig 1.0.230 KNX Smart Touch S3 1/3/161 OG/KIZI1/LED Stuck Wand RGB Dimmwert FF 0D 2D | #FF0D2D 232.600 RGB Wert 3x(0..255) GroupValue_Write(Sec) 6 1643 20/09/2026 21:31:15,289 vom Bus Niedrig 1.0.14 Enertex KNX LED Dimmsequenzer 20A/5x REG -5- 1/4/161 OG/KIZI1/LED Stuck Wand RGB Status Dimmwert FF 0D 2D | #FF0D2D 232.600 RGB Wert 3x(0..255) GroupValue_Write(Sec) 6
Ist das ein Fehler in der Firmware oder habe ich da ein anderes Problem mit Secure?
Zuletzt geändert von satand; 20.09.2026, 20:45.
Kommentar
-
Moin, Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, was genau dein Problem ist. Was genaue bedeutet diese These?Zitat von satand Beitrag anzeigenBei den RGB Farbwerten leitet der S3 die über den Gruppenmonitor nicht an den Dimmaktor weiter.
In der 2. Tabelle scheint der LED Controller korrekt zu reagieren.
Was mir aber auffällt ist, das deine ETS Secure-Telegramme zur Kommunikation sendet, der S3 sendet plain und der LED Controller reagiert auf plain Telegramme!
Ich nehme mal an, das du auch plain also unsecure Produkte in der Linie hast, so dass die Linienkommunikation unverschlüsselt stattfindet?
Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
Kommentar
-
Hallo in die Runde,
da es vom Hersteller für den S3 aktuell wohl kein Bestreben gibt, das Vorschau-Videobild wie beim S7 per RTSP oder EarlyVideo zu ermöglichen, und da auch mit GVS Türstation das Videobild meist nicht wirklich richtig funktioniert. Hab ich mich mal hingesetzt und den Datenverkehr mit Wireshark mitgeschnitten.
Es werden wohl eigene SIP-Header im INVITE verwendet:
Im Endeffekt verwendet der S3 dann doch das Videobild per RTSP. Zumindest zur VorschauCode:Ex-Early-Media: <rtsp://10.xx.xx.xx:8554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0>;Resolution=720P;Format=H264 deviceId: xxx495xxxxxxxxxxxx productId: xxxxxx42c9ef4fxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Falls jemand mit mir das weiter untersuchen möchte, gerne melden.
- Likes 1
Kommentar
-
scharob
Ich bekomme es nicht hin, dass bei den physischen Tasten ein langer Tastendruck funktioniert. Für die Steuerung der Zwangsführung der Präsenzmelder nutze ich einen Wertgeber mit kurzer Druck ein/aus und langer Tastendruck auf Automatik. Das funktioniert über den Touch gut. Wenn ich diesen Wertgeber auf eine physische Taste lege, sendet er jedoch nur ein/aus. Der lange Tastendruck wird nicht genommen.
Laut Handbuch sollte es allerdings unterstützt werden? Gilt die in den Allgemeinen Einstellung definierte Zeit zudem für den langen Tastendruck für Touch und Tasten?
Kommentar
-
Hi, Ja die Funktion "Wert senden" unterstützt den Tastendruck kurz und lang, aber die Taste ist nur eine Verlinkung auf eine Funktion und in dem Fall auf die kurze Tastenfunktion.Zitat von satand Beitrag anzeigenLaut Handbuch sollte es allerdings unterstützt werden?
Die Einstellung "Langer Tastendruck nach" bezieht sich somit auch nur auf die Displayfunktionen.
Nutze doch den "Aus" Befehle um über die Logik die Automatik zustarten. Also "EIN" Sperre PM und "Aus" Sperre PM aus & Automatik ein.
Die Gate Funktion bietet die Möglichkeit nur auf ein "Aus" hören und dann einen "Ein" oder "Aus" auf eine zweite GA zu senden. Wahrscheinlich besteht auch die Möglichkeit bei dem PM die Polarität der Sperre so anzupassen, das Sperre aus und Automatik ein auf eine Adresse hören können.
Wenn du 2 Telegramme brauchst, dann Gate Funktion.Zuletzt geändert von scharob; 29.10.2026, 11:43.Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
Kommentar
-
Danke für die rasche Antwort. Das Problem ist nun bei der Wert Senden Funktion, dass die Tasten eben nicht zur Funktion verlinken (wie beispielsweise beim Raffstore), sondern die Funktion direkt ausführen (wie beispielsweise bei einem einfach geschaltenen Licht). Der Fehler liegt allerdings darin, dass nur ein Teil der Funktion ausgeführt wird und der lange Tastendruck nicht mehr bedienbar ist. Gleichzeitig bekommt man es ja auch nicht hin, dass man die Taste zu dieser Funktion verlinkt, um dort die Funktion am Display auszuführen. Kann man damit rechnen, dass hier nachgebessert wird?Zitat von scharob Beitrag anzeigen
Hi, Ja die Funktion "Wert senden" unterstützt den Tastendruck kurz und lang, aber die Taste ist nur eine Verlinkung auf eine Funktion und in dem Fall auf die kurze Tastenfunktion.
Die Einstellung "Langer Tastendruck nach" bezieht sich somit auch nur auf die Displayfunktionen.
Nutze doch den "Aus" Befehle um über die Logik die Automatik zustarten. Also "EIN" Sperre PM und "Aus" Sperre PM aus & Automatik ein.
Die Gate Funktion bietet die Möglichkeit nur auf ein "Aus" hören und dann einen "Ein" oder "Aus" auf eine zweite GA zu senden. Wahrscheinlich besteht auch die Möglichkeit bei dem PM die Polarität der Sperre so anzupassen, das Sperre aus und Automatik ein auf eine Adresse hören können.
Wenn du 2 Telegramme brauchst, dann Gate Funktion.
Mit 0 und 1 komme ich bei der Zwangsführung leider nicht weiter. Ich habe drei Zustände: 3=Zwang Licht ein, 2=Zwang Licht aus, 0= Automatik über Präsenzmelder. Ich kann zwar über eine Logik zwei Zahlen auf 0 und 1 übersetzen, aber den dritten Zustand dann nicht mehr ansteuern. Bei deinem Vorschlag gibt es keine erzwungene Licht aus Funktion.
Kommentar
-
Die Funktion "Wert senden" hat keine Subseite um die Funktions zusteuern, so wie das Beschattung, Heizung, Audio, Helligkeitsdimmen hat. Darum kann auch nicht auf die Funktionseite verlinkt werden. Die meisten PMs können doch das Verlalten des Lichtkanals bei Sperre und bei Freigabe definieren. Soll bei Licht aus auch automatisch die Automatik wieder angehen? Wie ist denn dein Anwendungsfall?
Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
Kommentar
-
Hi, mir ist nicht bekannt, dass es einen S3 Silber geben wird.Zitat von Tackleberger Beitrag anzeigenscharob gibt es eigentlich schon eine Information, wann der S3 in Silber verfügbar sein wird?Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
Kommentar
-
Du verstehst mich aber schon, dass hier eben der Fehler liegt: Entweder die Taste verlinkt zur Funktion oder die Taste führt die Funktion direkt aus. Beim Wert senden ist keine Verlinkung möglich und die Ausführung allerdings nur halb.Zitat von scharob Beitrag anzeigenDie Funktion "Wert senden" hat keine Subseite um die Funktions zusteuern, so wie das Beschattung, Heizung, Audio, Helligkeitsdimmen hat. Darum kann auch nicht auf die Funktionseite verlinkt werden. Die meisten PMs können doch das Verlalten des Lichtkanals bei Sperre und bei Freigabe definieren. Soll bei Licht aus auch automatisch die Automatik wieder angehen? Wie ist denn dein Anwendungsfall?
Ich möchte die MDT PM Zwangsführen und habe hier drei Zustände. Zwang ein, Zwang aus, Automatik. Ich kann zwar beim PM definieren was bei Sperre oder Aufheben der Sperre passiert, aber ich kann dann eben nicht drei Zustände abbilden. Mit 0 und 1 lassen sich nur zwei Zustände abbilden. Grundsätzlich laufen die PM auf Auto. Es kommt aber immer wieder vor, dass man die Lichter zwangsweise einschalten möchte oder auch zwangsweise komplett aus möchte. Gleichzeitig soll mit dem Tastendruck auch der Rückfall auf Automatik möglich sein (nicht nach Zeitablauf).
Kommentar
-
Ich verstehe dich schon, du möchtest gerne etwas was es so aber nicht geht. Die Verlinkung ist keine "gespiegelte" Funktion auf die Taste sondern eben ein Verlinkung auf eine einfache Funktion z.B. "umschalten" oder "Szenennummer senden", kein relatives Dimmen, Szene speichern und eben auch kein langer Tastendruck. Der einfachste Anwendungsfall für jeden bedienbar!
Es besteht ja noch die Möglichkeit, dir die Funktion als Favorit auf die Hauptseite zu verlinken, für den Fall das die Automatik separat gesperrt oder freiggeben werden muss. Oder vieleicht besser noch als separate Funktion auf die Hauptseite, dann hast du auch ein klares Feedback über das Icon.Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
Kommentar
-
scharob
Da beim S3 ja nichts nachgebessert wird, kann es wohl ohnehin nur über den Touch gelöst werden. Das war aber nicht gewünscht, da der lange Tastendruck auf dem Toch nicht gut funktioniert. Der Touch reagiert sehr sensibel auf kleine Bewegungen des Fingers und nimmt den langen Tastendruck dann nicht, sondern bewegt die Seite seitlich. Ich selbst merke, dass ich es nicht immer schaffe, den langen Tastendruck richtig auszuführen. Bei Kindern klappt es fast nie.
- Likes 1
Kommentar


Kommentar