Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

HS über IP-Router an KNX - Bitte um Unterstützung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
    Darunter ein RF Linie ebenfalls 1.1.x
    Also ein RF-Segment (mit ETS6 eingerichtet, der RF-Koppler kann das auch)?

    Einen Dummy für den Homeserver, bei dem alle im HS benutzten GAs verknüpft sind, hast du auch?
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #17
      Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen

      Einen Dummy für den Homeserver, bei dem alle im HS benutzten GAs verknüpft sind, hast du auch?
      Was meinst Du ob das RF Segment das kann? Filtern?

      Dummy? Nein. Ist das notwendig? Könnte das mein Filterproblem sein? Wie verknüpfe ich ein Dummy mit allen GA's? Meinst Du ein Dummy, so wie ich ihn zum Beispiel für die Fensterkontakte habe?

      Rest passt?

      Markus

      Kommentar


        #18
        Also ich habe 3 Dummys auf der Backbonelinie, da habe ich alle Gruppenadressen eingetragen die von und zum HS gehen. Die Backbonelinie habe ich auf IP
        eingestellt.Der IP Router sitzt auf der Hauptlinie (siehe Bild oben). Wenn man die Gruppenadressen in den Dummys verändert müssen auch die Koppler und der IPRouter programmiert werden damit die Filtertabellen neu erstellt werden.

        Kommentar


          #19
          Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
          Was meinst Du ob das RF Segment das kann? Filtern?
          Es gibt RF-Koppler die nicht als Segmentkoppler eingesetzt werden können. Keine Ahnung ob die ETS es zulassen würde, diese als solche in ein Segment hinzuzufügen. Aber das eher nebenbei.


          Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
          Dummy? Nein. Ist das notwendig?
          Woher soll die ETS wissen, welche Gruppenadressen dein Homeserver benötigt? Wenn sie das ohne Dummy könnte, könnte sie vermutlich auch die nächsten Lottozahlen vorhersagen. Und ohne das Wissen, keine korrekten Filtertabellen.

          Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
          Meinst Du ein Dummy, so wie ich ihn zum Beispiel für die Fensterkontakte habe?
          Keine Ahnung, was du für Dummys für die Fensterkontakte hast.
          Ein Dummy soll ein Gerät repräsentieren, welches keine eigene KNX-Applikation hat. Wenn eine GA an Geräten hüben und drüben eines Kopplers verknüpft ist, schreibt die ETS die GA in die Filtertabelle und der Koppler lässt diese dann durch.

          Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
          Wie verknüpfe ich ein Dummy mit allen GA's?
          Naja, so wie du auch ein reales Gerät mit Gruppenadressen verknüpfst. Die Dummys bieten halt diverse KOs in verschiedenen Größen an.
          Gruß Andreas

          -----------------------------------------------------------
          Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
          Deutsche Version im KNX-Support.

          Kommentar


            #20
            DirtyHarry: Okay, danke. Soweit verstanden. Ich habe nun ein Dummy von der Gira HP (Großes Dummy für TP/IP) in die Topologie eingesetzt. 0.0.1 (Gira HS). Aber verknüpfe ich jetzt alle GA die der HS benötigt von Hand? Da wirst ja zum Hirsch?

            Bei mir sieht die Topologie so aus.

            Gira HS 0.0.1
            1.0.x Hauptlinie (Gira IP Router hat 1.0.0)
            1.1.x Obergeschoß, darin 1.1x RF Segment

            Ist das so korrekt? Fuktioniert jedenfalls schon lange so, außer halt die Filter. Die sind deswegen komplett offen.



            Markus
            Zuletzt geändert von KNXMane; 16.12.2025, 21:50.

            Kommentar


              #21
              Ich würde eine Maus verwenden, aber ja.
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                #22
                Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                Ich würde eine Maus verwenden, aber ja.
                Aha, in dieses Dummy passen 64 GA, mit dem HS kommunizeren vermutlich ein paar hundert. Weitere Dummy anlegen und 0.0.x benennen? Wie stelle ich das an? Wie macht ihr das?

                Kommentar


                  #23
                  Du kannst mehrere GAs mit einem KO verbinden. Glaub mir, da gehen mehr als 64 GAs dran.
                  Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
                    Da wirst ja zum Hirsch?
                    Kommt drauf an, wieviel es dir wert ist das zu verhindern.
                    Es gibt ne App dafür, wie gut die das macht, kann ich dir nicht sagen. 120€ wollen sie.

                    Die verwendeten GAs kannst aus dem Experten exportieren.

                    Theoretisch gibt es einen Trick. Diesen Export umarbeiten, dass du ihn in ein Weizierl BAOS-Gerät importieren kannst. Leider läuft bei mir der CSV-Importer nicht mehr (mittlerweile auf 4 PCs Win 10/11 und ETS5/6 getestet). Im Kombatibilitätsmodus bekomme ich nur ne graue Fläche und im normalen Modus nach Klick auf "CSV zu Vorschau" ne Fehlermeldung.
                    Gruß Andreas

                    -----------------------------------------------------------
                    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                    Deutsche Version im KNX-Support.

                    Kommentar


                      #25
                      Das geht doch in einem Rutsch: Alle GA-Hauptgruppen markieren und auf das Dummy ziehen. Fertig!

                      Nicht vergessen: Danach die Router Applikation neu programmieren (nicht nur partiell).
                      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von concept Beitrag anzeigen
                        Das geht doch in einem Rutsch: Alle GA-Hauptgruppen markieren und auf das Dummy ziehen. Fertig!

                        Nicht vergessen: Danach die Router Applikation neu programmieren (nicht nur partiell).
                        Dann hab ich aber alle GA oder und nicht nur die, die der HS verwendet oder?

                        Markus

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
                          Dann hab ich aber alle GA oder und nicht nur die, die der HS verwendet oder?

                          Richtig, aber das ist egal weil:
                          KNX --> IP, auf der IP-Seite gibts ja keine relevante Begrenzung des Datenverkehrs, also egal wenn da alles kommt
                          IP --> KNX, da kommt nur auf den Bus, was der HS sendet
                          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von concept Beitrag anzeigen
                            KNX --> IP, auf der IP-Seite gibts ja keine relevante Begrenzung des Datenverkehrs, also egal wenn da alles kommt
                            Bei einer Linie mag das noch problemlos passen, aber wenn du den IP-Router auf der Hauptlinie und mehrere Unterlinien hast, kannst dir die Hauptlinie damit zumüllen.

                            In wie weit das dann wirklich ein Problem ist, kommt ja auf die Anlage an.
                            Gruß Andreas

                            -----------------------------------------------------------
                            Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                            Deutsche Version im KNX-Support.

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
                              wenn du den IP-Router auf der Hauptlinie und mehrere Unterlinien hast, kannst dir die Hauptlinie damit zumüllen.

                              Na ja, deshalb macht man bei entsprechend grossem Projekt dann pro Linie einen KNX/IP-Router

                              Wenn aber eure Freizeit nichts kostet, dann könnt Ihr von mir aus gerne die Filtertabellen manuell pflegen

                              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X