    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Wir haben da Rückmeldung eines Kunden erhalten, der die LS-Vollmetallwippen mit Kalotte verbaut hat.
    Hier unsere Empfehlung
    Tastenabdeckungen mit Metalloberflächen können nur eingeschränkt verwendet werden, sofern sie aus echtem Metall gefertigt sind. Durch das Metall wird die Erkennungsleistung reduziert. Bei Doppelwippen mit Kalotte verringert sich die Erkennung um ca. 40 %, bei Einfachwippen mit Kalotte um ca. 33 %. Der Einsatz von Tastenabdeckungen aus echtem Metall ohne Kalotte wird aufgrund der deutlich eingeschränkten Erkennung nicht empfohlen.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #77
      So ein Gerät ist längst überfällig.

      Hab in meiner Verzweiflung neulich einen Zigbee Radar Sensor hinter einem Blinddeckel verbaut...
      Funktioniert irgendwie, aber Präsenz und Reicheweite naja...

      Wenn der Enertex es 6m und durch die T-Vormauerung im Bad schafft, kaufe ich morgen meinen ersten.

      Kommentar


        #78
        Edit: Deckenmelder wohl in Planung...Gibt es dazu ein Datum, unser Bau ist in ca einem Jahr soweit. Ich warte Sehnsüchtig auf einen echten Präsenzmelder der auch die Atmung erfasst mit guter Applikation.

        willisurf bitte berichte dann wie der Deckeneinbau läuft. Bilder wären auch interessant. Ich bin mit den OpenKNX zufrieden aber etwas mehr intelligenz in Form der Atmungserkennung gerade beim Schlafen wäre super.
        Zuletzt geändert von knxlog; 18.07.2026, 08:01.

        Kommentar


          #79
          Zitat von knxlog Beitrag anzeigen
          [USER="57945"]aber etwas mehr intelligenz in Form der Atmungserkennung gerade beim Schlafen wäre super.
          Hier ist in jedem Fall eine durchgängige Erkennung meist nicht möglich. Wir haben das untersucht, es gibt da aber Abhängigkeiten von Reflexionen, Hardware und Lage von Mensch zum Sensor - gerade bei so geringen Atmung-Bewegungen wie ruhigem Schlaf.
          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
          Enertex Produkte kaufen

          Kommentar


            #80
            Danke, klingt logisch gibt es denn schon einen ungefähren Termin bezüglich des Deckenmelders?

            Kommentar


              #81
              Hi,
              hätte da auch mal eine Frage zur Wanddurchdringung (oder eher Deckendurchdringung): Bei mir sind die Decken Holzbalkendecken mit Schilfmatten und Gipsputz auf der Decke und im Stock der Boden ist ein alter Schiffsboden mit Klickboden darüber. Die 25cm Hohlraum zwischen Decke und Boden darüber sind völlig hohl

              Geplant wäre eine normale Montagehöhe (vielleicht am eher höheren Ende), aber ich möchte schon vermeiden, dass beim Betreten des Schlafzimmer das Licht im Esszimmer darunter angeht 😊.

              Kommentar


                #82
                Ich denke, das dürfte beherrschbar sein: Entweder ist die Dämpfung plus Entfernung per se ausreichend oder man nutzt nur die mittlere Empfindlichkeit. Die maximale Empfindlichkeit kann man zudem kalibrieren: Das kann man per KO oder direkt über die ETS starten und dauert 1 Minute. Während dieser Zeit dann einfach mal im Raum darunter umherlaufen. Dann passt sich die Empfindlichkeitsschwelle entsprechend an.