    Zitat von turbotopo Beitrag anzeigen
    also wenn ich die programmiertaste einmal drücke, ist die LED daneben rot.
    Leider hatte ich unrecht... trotz funktionierender BCU (rote LED geht an) ist laut diesem Therad die Kommunikation bei den Anderen nicht möglich: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...m-knx-bus-mehr

    Ich denke dein X1 ist von diesem Fehler auch betroffen.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #17
      Zitat von GLTProfi Beitrag anzeigen
      Kannst du in der ETS Schnittstellenauswahl
      Die zeile mit dem x1 doppelt anklicken?
      geht das?
      oben ist ja schon eine Verbindung drin, daher kann ich nicht doppelt klicken.
      image.png

      geht leider immer noch nicht​

      durch den Reset hat er ne neue Adresse bekommen..ich denke ich muss mich mal an Gira wenden...ärgerlich
      Viele Grüße
      Tobias

      Kommentar


        #18
        Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen

        Leider hatte ich unrecht... trotz funktionierender BCU (rote LED geht an) ist laut diesem Therad die Kommunikation bei den Anderen nicht mög...
        Exakt so ist es leider.
        Ich hatte bereits 3 Stück die davon betroffen waren.
        Gira zeigt sich aber hier wenn er nicht all zu alt ist sehr kulant....
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
        http://www.knx-haus.com

        Kommentar


          #19
          Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
          Ich hatte bereits 3 Stück die davon betroffen waren.
          Ich mach ja sonst jeden Mist mit (Ausfall der Regensensoren bei ABB z.b.), aber davon bin ich echt noch komplett verschont. *puh*
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #20
            Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
            aber davon bin ich echt noch komplett verschont.
            wahrscheinlich sind Deine X1 immer mit Luft drumherum verbaut. Ich vermute immer noch einen Zusammenhang mit der Temperatur.
            turbotopo wie war denn Dein X1 verbaut, rechts und links direkt Geräte, vielleicht sogar Stromversorgung, S1 o.ä. (die nochmal wärmer werden)?

            Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
            Gira zeigt sich aber hier wenn er nicht all zu alt ist sehr kulant....
            all zu alt, heißt ca. ?
            Gruß Bernhard

            Kommentar


              #21
              Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
              all zu alt, heißt ca. ?
              Das musst du Gira fragen.
              Evlt. Sind die bei Gira Partnern kulanter wie bei anderen keine Ahnung.
              Meine wurden bislang alle ausgetauscht.
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
              http://www.knx-haus.com

              Kommentar


                #22
                also ich habe gerade mit Gira telefoniert und das Problem geschildert.
                Er meinte, wahrscheinlich ist der Busankoppler defekt und ich solle ihn über meine Bezugsquelle einschicken.
                Ich habe gesagt, dass er 7 Jahre alt ist und er meinte, das ist egal, wird ggf. auf Kulanz getauscht das wäre ja ein unglaublicher Kundenservce...bin gespannt was da raus kommt.

                Danke für eure Hilfe!
                Viele Grüße
                Tobias

                Kommentar


                  #23
                  Hallo,

                  Na des klingt doch nach am Plan.
                  Halt uns mal auf dem laufenden

                  Grüße

                  Markus

                  Kommentar


                    #24
                    Hm. Meinen X1 wollte nach 7 Jahren leider keiner mehr tauschen auf Kulanz. Hab es über sonepar versucht. Wurde leider abgelehnt.
                    Katy Perry: Can you here me roar?
                    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!

                    Kommentar


                      #25
                      Amokd0c wie lange ist das denn her?

                      Vielleicht ist bei Gira langsam die Erkenntnis gewachsen, das sie WIRKLICH ein Problem haben.
                      Die Alternative, wenn das so ist wäre ein Shitstorm oder eine Sammelklage.
                      Gruß Bernhard

                      Kommentar


                        #26
                        Das hat Sonepar abgelehnt bestimmt. Nicht Gira.
                        Die Erfahrung habe ich so auch gemacht, dass es dann erst gar nicht bei Gira angefragt wird.
                        Elektroinstallation-Rosenberg
                        -Systemintegration-
                        Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                        http://www.knx-haus.com