Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
hat jemand die aktuelle Applikation?
Auf der Homepage findet sich nur die 1.0
Applikationsprogramm: DaliControl e64-01-0110
Gerätetyp: $DA03
Programmversion: 1.0
Hallo Zusammen,
versuche gerade mein IPAS e64 mit coinlights 8W und OTi Dali 75 richtig einzustellen. Als Lampentyp wird LED erkannt. Wenn ich die Werte direkt setze über den Gruppenmonitor (Objektfunktion Wert 0...100%), dann scheint mit die Kennlinie alles andere als linear. Bei 50% sind die LEDs schon dunkel, bei 20% habe ich nur noch ein glimmen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Benötige ich hier auch eine neue Version?
Beim Ausschalten flackern die Coinlights kurz, obwohl ich Mindestwert 10% eingetragen habe.
Hallo Zusammen,
versuche gerade mein IPAS e64 mit coinlights 8W und OTi Dali 75 richtig einzustellen. Wenn ich die Werte direkt setze über den Gruppenmonitor (Objektfunktion Wert 0...100%), dann scheint mit die Kennlinie alles andere als linear. Bei 50% sind die LEDs schon dunkel, bei 20% habe ich nur noch ein glimmen.
Beim Ausschalten flackern die Coinlights kurz, obwohl ich Mindestwert 10% eingetragen habe.
Helfen kann ich zwar nicht, aber die Beobachtungen bestätigen, da ich die gleich Konstellation in Benutzung habe. Von 50% - 100% ist ein immenser Helligkeitsunterschied zu bemerken, bei 50% haben die Coinlight vielleicht noch 25% ihrer Gesamthelligkeit. Auch das kurze Flackern kann ich bestätigen. Die Verändern des Mindestwert brachte bei mir auch keinen Effekt, es wird trotzdem bis 0% runtergedimmt (mit eben jenem kurzen Flackern).
Habe bisher noch keine Zeit gefunden mit intensiv damit zu beschäftigen, da wir im Moment bis zum Einzug noch einiges zu tun haben. Interessieren würde mich aber auch, ob die Dimmkurve angepasst werden kann und wie es sich mit dem "Min. Wert zum Dimmen" verhält.
Habe momentan nur das Bad mit 4 Coinlights ausgestattet. Möchte das Problem erst lösen, vor ich die Schlussbestellung für die restlichen Coinlights tätige.
Helfen kann ich zwar nicht, aber die Beobachtungen bestätigen, da ich die gleich Konstellation in Benutzung habe. Von 50% - 100% ist ein immenser Helligkeitsunterschied zu bemerken, bei 50% haben die Coinlight vielleicht noch 25% ihrer Gesamthelligkeit. Auch das kurze Flackern kann ich bestätigen. Die Verändern des Mindestwert brachte bei mir auch keinen Effekt, es wird trotzdem bis 0% runtergedimmt (mit eben jenem kurzen Flackern).
Hallo,
kurzer aktueller Stand. Ich habe mich an den IPAS Support gewendet und den Vorschlag bekommen anstatt des EVG-Typs "LED" mal "Leuchtstofflampe" zu testen, da hier ein logarithmischer Dimmverlauf voreingestellt ist. Es wird später ein Tool geben mit dem der Dimmverlauf angepasst werden kann.
Die Flackern der Coinlights in Verbindung mit den Oti DALI DIM 75 konnte nicht nachvollzogen werden, da diese Kombination zum Testen bei IPAS nicht zur Verfügung steht. Evtl. ergibt sich aber durch die Änderung der Dimmkurve eine Besserung. Ich hoffe es, da diese Kombination anscheinend eine der wenigen ist, die momentan gut funktioniert.
Ich werde nach dem Testen berichten.
Es gibt doch noch einige die diese Kombination einsetzen IPAS GW/OTI Dali DIM 75/Coinlights (2ndsky?MacGyver?). Habt ihr diese Probleme mit dem flackernden Coinlights auch? Falls nicht wie habt ihr die EVGs im GW konfiguriert?
Nunja, ich nutze auch das Ipas Dali Gw mi den ot75 w treibern,
Man sieht beim ausschalten , dass die Lampen wirklich minimal flackern , es fällt mir aber kaum noch auf :-)
Wirklich heftig ist es mit dem mw netzeil und den oti 120 dimm treiber
Ausserdem liegt das weniger am gw, vielmehr an den coinlights . Ich habe mir mal die Mühe gemacht , ein paar Seiten zu studieren , u.a steht bei den coinlights dass die saubere Dimmung zwischen 10 und 100 prozent ist. Unter 10 prozent zu dimmen ist unsmart , braucht keiner :$
Im gw habe ich led module eingetragen , bin mit dieser lösung sehr zufrieden , da ich weit über 40 coinlights einsetze ...
Ausserdem liegt das weniger am gw, vielmehr an den coinlights . Ich habe mir mal die Mühe gemacht , ein paar Seiten zu studieren , u.a steht bei den coinlights dass die saubere Dimmung zwischen 10 und 100 prozent ist. Unter 10 prozent zu dimmen ist unsmart , braucht keiner :$
Ja eben, deshalb wäre es ja nett, wenn man die unteren 10% über das GW einfach "ausblenden" könnte. Ist jetzt für mich ebenso kein Grund die Konstellation nicht einzusetzen, die nächsten Coinlight sind schon bestellt.
Nun kommt es vor allem bei dem Stripe recht häufig vor, dass die Farbe nicht passt (einzelne Farben werden nicht korrekt ausgesteuert), was beim MDT Gateway immer problemlos lief. Die GAs werden ohne Verzögerung gesendet, bei jeder Szene werden also sechs GAs gleichzeitig gesendet, die das DALI GW verarbeiten muss.
Das Problem habe ich auch. Allerdings habe ich schon die Firmware 1.1 ab Werk (im Web-IF sagt er zumindest Version 1.1_00, ist das richtig?). Läuft bei dir weiterhin (nach dem Update) alles zufriedenstellend? Es gibt in meinem Fall (drei GAs werden von einer Zeitschaltuhr zeitgleich gesendet) auch nur eine Status-Rückmeldung. Im Gateway bleibt auch der Status auf dem vorherigen Wert, so dass ich davon ausgehen, dass es nicht am EVG liegt (könnte ja auch sein, dass das mit drei gleichzeitigen Signalen nicht klar kommt).
Zum Firmware-Update Tool: Oben wird ja eine IP-Adresse angezeigt. Die entspricht nicht der meines GW und ich kann sie auch nicht ändern. Wie habt ihr das gemacht?
Davon ab, habe ich eine Frage zu Szenen mit dem GW.
Da sie aber über das GW hinaus geht, habe ich mal einen Thread aufgemacht: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...anze-haus.html
Vielleicht schaut ihr mal rein ;-)
auch ich habe ein kleines Problem und kann leider nicht zuordnen, wo es her kommt.
Ich möchte an das IPAS einen LED Stripe von Voltus betreiben und habe dazu ein Meanwell HLG 100, sowie den eldoLED Lineardrive 220D.
Im Dali-Gateway wird der Treiber auch erkannt nur leider falsch. Er läuft dort unter Batteriebetriebenes...(mir fällt die genaue Bezeichnung gerade nicht ein)
Ein und Aus kann ich den Stripe auch schalten.
Im Statusfenster des IPAS habe ich 2 Converter-Fehler. Was bedeuten diese ?
Ja, hatte ich auch versucht. Leider ohne Erfolg. Converter-Fehler blieb.
Ich habe eben noch einen Gegentest mit einem Eldoled 720d gemacht und da gab es keinerlei Probleme. Muss also am Lineardrive 220d liegen....
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.