    #31
    Ich würde es so machen:

    PE nicht anklemmen und in die Luft hängen bei 24V.
    Schirm im Verteiler auf FPE und am Leuchtmittel nicht anschließen, nur durch verbinden an den Klemmstellen.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #32
      Ich werde bei gleicher Konstellation den PE auf der L/N/PE Klemme auflegen, allerdings die Hutschiene auf welcher ausschließlich die 24VDC Stromkreise sind nicht über eine 10qmm PE Einspeiseklemme versorgen.

      Wenn doch mal auf 230V umgestellt werden sollte, muss einfach die PE Einspeiseklemme abgeklemmt werden und fertig.

      Kommentar


        #33
        Ein Freund von mir ist vom bayrischen Rundfunk zurück in die alte Firma gewechselt und hat jetzt wieder Zugang zu einem EMV Prüflabor. Sprich so eine lustige Halle mit Stacheln an der Wand und Decke.

        Wenn wir ihm einen Testaufbau fertig liefern, misst er uns diesen kostenlos durch. Sprich den EM Vergleich von NYM und (St), Leitungslänge usw.. jetzt ist nur die Frage, was aufbauen und wie? 1m Kabel wird vermutlich nicht sehr aussage kräftig sein oder? LED Stripes habe ich da, Dimmer zum zerhacken hätte ich da... Netzteil hätte ich da, aber ich bin gerade ideenlos.. alles auf ein Brett schrauben, wird es nicht bringen oder?

        Jemand Ideen und Vorschläge?
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #34
          Hardware (NT, Dimmer,...) auf ein Brett (besser wäre Metall-Kleinverteiler) - Abgang dann über ein 10m Leitung zu LED

          Die Hardware müsste ev. zur Not ausserhalb des Meßraumen sein, damit das NT nicht alles "überstrahlt"
          EPIX
          ...und möge der Saft mit euch sein...
          Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

          Kommentar


            #35
            Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
            Ein Freund von mir ist vom bayrischen Rundfunk zurück in die alte Firma gewechselt und hat jetzt wieder Zugang zu einem EMV Prüflabor. Sprich so eine lustige Halle mit Stacheln an der Wand und Decke.

            Wenn wir ihm einen Testaufbau fertig liefern, misst er uns diesen kostenlos durch. Sprich den EM Vergleich von NYM und (St), Leitungslänge usw.. jetzt ist nur die Frage, was aufbauen und wie? 1m Kabel wird vermutlich nicht sehr aussage kräftig sein oder? LED Stripes habe ich da, Dimmer zum zerhacken hätte ich da... Netzteil hätte ich da, aber ich bin gerade ideenlos.. alles auf ein Brett schrauben, wird es nicht bringen oder?

            Jemand Ideen und Vorschläge?
            Der Testaufbau und die Prüfungen sind EXAKT in der DIN EN 55015 vorgegeben. Leider für meine Wenigkeit viel zu kompliziert. Habe leider weder Elektrotechnik noch Physik studiert.

            Ich würde erstmal ungeschirmt testen und die maximale Leitungslänge ermitteln, die bei dem getesteten Netzteil zulässig wäre. Dann würde ich das gleiche mit einem Ferritkern am Ausgang des NT testen (laut Osram Fibel die einfachste Art die zulässige Leitungslänge ohne Schirmung zu erhöhen.

            Erst danach würde ich den Test mit geschirmter Leitung machen.


            Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

            Kommentar


              #36
              10m wäre etwas kurz.
              Laut Eldoled klappen ja mWn 35m

              In der Regel werden es sicher so ≈20m sein.
              Wenn Du die unter kriegen würdest, wäre das top!

              Kommentar


                #37
                Na, gibts schon was Neues bezüglich des Tests ? Würde mich schon interessieren. Und was ist nun letzten Endes am Besten ? Geschirmtes Kabel verwenden und den Schirm wie BadSmiley es schreibt auf FPE klemmen und in der LED Gruppe nur duchverbinden ? Oder reicht es nun doch es so zu machen wie Voltus in der Firma und ungeschirmte Zuleitungen an die Lampenauslässe zu verlegen ?

                Atlas

                P.S. @Voltus : Bisschen OT aber habt ihr alle Lampenauslässe sternförmig einzeln angefahren und dann im Verteiler verklemmt oder seid ihr vom Verteiler an die 1. LED in der Gruppe und von dort zur Nächsten usw. ?

                Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
                10m wäre etwas kurz.
                Laut Eldoled klappen ja mWn 35m

                In der Regel werden es sicher so ≈20m sein.
                Wenn Du die unter kriegen würdest, wäre das top!

                Kommentar


                  #38
                  Ja. Mein Freund, das Labor und das Angebot sind noch da. Nur meine Zeit ist das Problem. :-(
                  Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                  Kommentar


                    #39
                    Zitat von atlas1404 Beitrag anzeigen
                    P.S. @Voltus : Bisschen OT aber habt ihr alle Lampenauslässe sternförmig einzeln angefahren und dann im Verteiler verklemmt oder seid ihr vom Verteiler an die 1. LED in der Gruppe und von dort zur Nächsten usw. ?
                    Bei uns ist ersteres der Fall. Gebäude ist aber auch Ausstellung. Du kannst beides machen, solange der Spannungsfall bei Variante 2 nicht zu groß wird. Auch kannst Du einen gemeinsamen Rückleiter verwenden und somit mit einem 5x2,5 4 Gruppen dimmen....


                    Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

                    Kommentar


                      #40
                      Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
                      Auch kannst Du einen gemeinsamen Rückleiter verwenden und somit mit einem 5x2,5 4 Gruppen dimmen....
                      Mit dem 5x2,5 meinst du dann aber ein anderes als das gemeine 5x2,5 NYM, welches einen PE in sich führt. Mit letzterem reduziert sich die Anzahl der Gruppen auf 3.
                      Nicht das da noch jemand auf die Gedanken kommt den PE für die 4. Gruppe zu verwenden.

                      Bei Verwendung von letzterem bin ich mir allerdings immer noch unsicher was mit dem PE in der Verteilung geschehen soll, wenn 24V drüber läuft. Auflegen oder hängen lassen?

                      Gruß

                      Andreas

                      Kommentar


                        #41
                        Hallo, muss das Thema nochmals aufgreifen. Wie ist das nun jetzt mit dem Schirm ? Was ist richtig ? Aufklemmen oder nicht.

                        Merci

                        Kommentar


                          #42
                          Ja das wäre für mich auch sehr interessant. Die Frage ist, ob es dazu pauschal eine Antwort gibt...
                          mfg
                          Wolfgang

                          Kommentar


                            #43
                            Also bei mir liegen Eldos und Meanwell zentral im Verteilerschrank. Von dort aus werden 14 LED Stripe Gruppen im gesamten Haus mit ungeschirmten Kabeln sternförmig versorgt. Längste Leitung ist fast 30 Meter lang. Telefone und WLan kunktionieren auch wenn es dunkel ist super...
                            MfG, Sven

                            endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...

                            Kommentar


                              #44
                              Zitat von brandeins Beitrag anzeigen
                              Also bei mir liegen Eldos und Meanwell zentral im Verteilerschrank. Von dort aus werden 14 LED Stripe Gruppen im gesamten Haus mit ungeschirmten Kabeln sternförmig versorgt. Längste Leitung ist fast 30 Meter lang. Telefone und WLan kunktionieren auch wenn es dunkel ist super...
                              Sven, bei der Installation kann man sicher davon ausgehen, dass gültige Störstrahlungs-Grenzwerte verletzt werden.

                              Kommentar


                                #45
                                Warum?
                                MfG, Sven

                                endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...

                                Kommentar