Topologie, zum sauberen Linienaufbau 2 Spannungsversorgungen?
Hallo confider2,
dein Bild hat einen Fehler. Die Adressen beginnen alle mit 1.1. der eingezeichnete Linienverbinder wird als Verstärker parametriert und dann passt das.
Grundsätzlich ist eine Schulung immer hilfreich aber man kann das auch nachlesen. Hier im Forum sind einige Sachen zu finden die das alles beantworten.
Für dich reicht der Aufbau eine Linie 1.1. mit zwei Segmenten 1.1.0 bis 1.1.64 und das zweite Segment mit 1.1.65 bis 1.1.128 je Segment dann eine Spannungsversorgung mit 640 mA und einen Linienkoppler als Verbinder.
Viele Grüße
Ralf
Zitat von confider2
Beitrag anzeigen
dein Bild hat einen Fehler. Die Adressen beginnen alle mit 1.1. der eingezeichnete Linienverbinder wird als Verstärker parametriert und dann passt das.
Grundsätzlich ist eine Schulung immer hilfreich aber man kann das auch nachlesen. Hier im Forum sind einige Sachen zu finden die das alles beantworten.
Für dich reicht der Aufbau eine Linie 1.1. mit zwei Segmenten 1.1.0 bis 1.1.64 und das zweite Segment mit 1.1.65 bis 1.1.128 je Segment dann eine Spannungsversorgung mit 640 mA und einen Linienkoppler als Verbinder.
Viele Grüße
Ralf
Kommentar