Guten Morgen,
es sieht so aus, als wären auch die beiden Busmaster defekt?
Offensichtlich waren diese ab diesem Zeitpunkt defekt, vorher hat es ja funktioniert. Die Busmaster sind ansich schon robust, Ausfälle sind selten. Ausfall von mehreren Busmastern zur gleichen Zeit hatten wir bisher nur bei einem Überspannungsereignis auf allen Bussen gleichzeitig (zumeist durch Blitz).
Woher weißt Du das? Ich kenne die bei deinem Bruder verbauten Überspannungsableiter nicht, aber die Anzeigeelemente bedeuten üblicherweise dass dieser funktionsfähig, teil-funktionsfähig oder defekt (nach einem gewaltigen Ereigniss durchgeschmolzen) ist. Es handelt sich also um eine Zustandsanzeige des Schutzelementes.
Diese Anzeiger zeigen üblicherweise nicht an, ob es ein Überspannungsereignis gegeben hat, das ohne folgen für den zustand des Schutzelementes geblieben ist.
Nein, das kann nicht sein. Der Busmaster wird nicht per Knopfdruck dauerhaft dekonfiguriert oder gelöscht. Die darin verbaute Hardware hat diese Funktion so gar nicht.
lg
Stefan
es sieht so aus, als wären auch die beiden Busmaster defekt?
Zitat von DJGockel
Beitrag anzeigen
Zitat von DJGockel
Beitrag anzeigen
Diese Anzeiger zeigen üblicherweise nicht an, ob es ein Überspannungsereignis gegeben hat, das ohne folgen für den zustand des Schutzelementes geblieben ist.
Zitat von DJGockel
Beitrag anzeigen
lg
Stefan
Kommentar