Das sind die Werkseinstellungen 
Ja, offensichtlich hast du exakt das Normhaus. Das müsste auch aus den Protokollen des Errichters ersichtlich sein. Die hast du doch gaaaanz bestimmt bekommen.
Maßgeblich für Dich ist die DIN 1946 Teil 6 (Mai 2009). Dort ist in Abschnitt 11 die "Inbetriebnahme und Übergabe" geregelt, d.h,
die Dir auszuhändigende Unterlagen sind:
— Maßnahmen (Lüftungskonzept) siehe Anhänge B und C.2 der DIN;
— Festlegung der Luftvolumenströme;
— Bedienungsanleitung;
— Instandhaltungsanleitung;
— Beschreibungen des Aufbaus und der Ausführung der Lüftungsanlagen /-geräte;
— Mess- und Prüfergebnisse aus Inbetriebnahme.

Ja, offensichtlich hast du exakt das Normhaus. Das müsste auch aus den Protokollen des Errichters ersichtlich sein. Die hast du doch gaaaanz bestimmt bekommen.
Maßgeblich für Dich ist die DIN 1946 Teil 6 (Mai 2009). Dort ist in Abschnitt 11 die "Inbetriebnahme und Übergabe" geregelt, d.h,
die Dir auszuhändigende Unterlagen sind:
— Maßnahmen (Lüftungskonzept) siehe Anhänge B und C.2 der DIN;
— Festlegung der Luftvolumenströme;
— Bedienungsanleitung;
— Instandhaltungsanleitung;
— Beschreibungen des Aufbaus und der Ausführung der Lüftungsanlagen /-geräte;
— Mess- und Prüfergebnisse aus Inbetriebnahme.
Kommentar