Hallo dreamy,
danke für die Tipps
- es ist nur ein Rauchmelder KNX-Modul im Projekt (das, welches ich programmieren möchte)
- auch habe ich es schon in der "richtigen Reihenfolge" probiert, erst PA programmieren und dann losrennen, bringt leider auch keinen Erfolg.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Mehrere Geräte im Programmiermodus - angeblich
Einklappen
X
-
Hast Du in der ETS vielleicht noch einen zweiten GIRA Rauchwarnmelder eingefügt (evtl. in einem anderen Raum), der aber noch gar nicht programmiert ist?
Das dürfte zwar eigentlich nix ausmachen, aber man weiß ja nie...
EDIT:
Noch was...die Reihenfolge die Du oben beschreibst ist falsch: erst in der ETS die PA programmieren, dann kommt eine Meldung dass man den Taster drücken müss...und erst dann losrennen zum Taster drücken, nicht schon am Anfang ! :-)Zitat von MrMirror Beitrag anzeigenSobald ich die Programmiertaste am Modul drücke und mit der ETS die physikalische Adresse vergeben will, bricht der Vorgang mit dem Fehler "Mehr als ein Gerät ist im Programmiermodus." ab!
Einen Kommentar schreiben:
-
Wo soll denn jetzt der Ring herkommen?
Das ganze läuft wie schon gesagt seit 3 Monaten und alle anderen Geräte funktionieren und lassen sich auch programmieren!?
Warum lässt sich der PM programmieren? Würde das trotz Ring gehen?
Einen Kommentar schreiben:
-
das muss auch nicht direkt im Ring angeschlossen sein. Der Ring kann auch woanders sein.
Dieses Phänomen hat man meistens wenn die Topologie schon mal nicht korrekt ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ring kann ich ausschließen, das KNX-Modul ist an einer Stichleitung angeschlossen und sonst hat sich in der Linie seit 3 Monaten nichts geändert, seit der gesamten Inbetriebnahme...
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe jetzt gerade mal noch einen neuen PM an den Bus gehängt, dieser ließ sich einwandfrei programmieren.
KNX-Modul des Rauchwarnmelders defekt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mehrere Geräte im Programmiermodus - angeblich
Hallo Leute,
meine Installation läuft nun seit knapp 3 Monaten ohne Probleme.
Heute habe ich versuchteinen Rauchwarnmelder von GIRA, mit dem dazugehörigen KNX-Modul 2343 00 in Betrieb zu nehmen.
Jetzt habe ich ein Problem, was ich mir nicht erklären kann. Sobald ich die Programmiertaste am Modul drücke und mit der ETS die physikalische Adresse vergeben will, bricht der Vorgang mit dem Fehler "Mehr als ein Gerät ist im Programmiermodus." ab!
Im Gruppenmonitor sieht man, dass auf den "Individual Address Read" 2x ein "Response" kommt! Wenn ich das KNX-Modul des RWM abstecke oder Programmiermodus abschalte, kommt gar kein Response, also ist definitiv kein anderes Gerät im Programmiermodus, oder???
Kann mir jemand helfen?
danke und Gruß,
ChristophStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: