Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Danke für deine Rückmeldung, baumhaus123.
Wenn das wirklich ein Bug ist, hoffe ich, dass bald eine neue Firmware rauskommt.
Bis jetzt gibt es ja keine Neue oder habe ich sie nur nicht gefunden?
Das mit der Nebenstelle dürfte sich erledigt haben:
Der Gira G1 ist die intelligente Bedienzentrale für die gesamte KNX Gebäudetechnik. Über das brillante Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen komfortabel per Fingertipp oder Geste bedienen. Es freut uns, dass die Softwareentwicklung des Gira G1 in den Versionen WLAN 230V sowie WLAN 24V jetzt abgeschlossen werden konnte und die Geräte nun mit folgenden Funktionen zur Verfügung stehen:
- KNX-Raumbediengerät
- Wohnungsstation Video
- Raumtemperaturregler-Nebenstelle
- Wetterprognose
Ab dem 1. Februar 2016 ist der Gira G1 in den Versionen WLAN 230V sowie WLAN 24V und mit einer Unterstützung von insgesamt 22 Sprachen erhältlich. In der WLAN-Version eignet sich der Gira G1 auch für die Modernisierung und Nachrüstung. Zudem bietet Gira jetzt auch Online-Schulungen zum Gira G1 an. Die nächsten Termine finden am 11. März und am 20. Mai 2016 statt. Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie eine Schulung über die Funktionsweise und den Funktionsumfang des Gira G1.
Gira Newsletter anlässlich der Light+Building 2016
Nun noch eine Frage:
ich kriege den Raumtemperaturregler nicht ans Laufen. Ich verwende einen MDT Heizungsaktor und habe hier die Regelung laufen. Der G1 zeigt zwar den Soll- und Ist-Wert an, aber sendet keine Sollwertänderungen. Über den Busmonitor ist nichts zu sehen. Folgende Konfiguration:
- G1-Ausgang "Sollwert aktiver Betriebsmodus" über GA auf MDT "Sollwert Komfort"
- MDT "Aktueller Sollwert" über GA auf G1-Eingang "Soll-Temperatur"
- Die Zimmertemperatur habe ich beim G1 auf "Raumtemperaturmessung" und "Ist-Temperatur" gelegt.
MDT Objekt 9 aktueller Sollwert - mit G1 Objekt 41 =RNST-Eingang Soll-Temperatur verbinden
MDT Objekt 7 Sollwert Komfort - mit G1 Objekt 19 = RNST - Eingang Ist Temperatur verbinden
Richtig gut wird das ganz wenn man eine Statusabfrage aktiviert. (Lesen bei Init sowie das Ü Flag setzen in Objekt 41)
Hallo,
hat jemand von euch schon die neue Firmware 1.1 (steht zum Download bereit) installiert? Meine Hauptfrage ist, ob die Konfiguration übernommen wird.
Changelog gibt es leider keines. Klar ist das damit die WLAN Funktion unterstützt wird. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass noch der ein oder andere Bug behoben wurde.
Als Nebenstellenregler mit unserem Gira TS3Plus habe ich übrigens keine Probleme. Das einzige ist, dass nach einem Neustart des G1 ich einmal die Temperatur am TS direkt ändern muss damit der G1 den Wert empfängt und dann auch wieder regeln kann.
Solange kein Werksreset ausgelößt wird, sollten die Daten erhalten bleiben.
Allerdings sind das ja nur die IP, TKS, Wetterdaten und die Sortierung.
Im zweifel ist das auch schnell wieder eingestellt.
Der HomeServer Projektverwalter
-Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
Kostenlos herunterladen unter: www.SmartHomeTools.de
Habe das Update gerade durchgefüht und die IP-Einstellungen, TKS, Wetterdaten und die Sortierung bleibt erhalten. In den Einstellungen sind jetzt ein paar neue Einstellungen zur Netzwerkverbindung zu finden (LAN/WLAN).
MDT Objekt 9 aktueller Sollwert - mit G1 Objekt 41 =RNST-Eingang Soll-Temperatur verbinden
MDT Objekt 7 Sollwert Komfort - mit G1 Objekt 19 = RNST - Eingang Ist Temperatur verbinden
Richtig gut wird das ganz wenn man eine Statusabfrage aktiviert. (Lesen bei Init sowie das Ü Flag setzen in Objekt 41)
LG Ralf
Hallo Ralf,
habe es nun genau so versucht wie von dir beschrieben, leider wird immer noch keine Solltemp geschrieben. Das Ändern des Betriebs-Modus funktioniert dagegen. Hast du noch eine Idee?
ralf Engels: Danke für deine Hilfe, aber leider hat Setzen der Flags bei mir auch nichts genützt. Die beiden GAs hatte ich schon wie von dir beschrieben verwendet.
P.S.: Nach dem Update auf die neue FW funktioniert.
Oh man, wie kann man nur eine der wesentlichsten Funktionen fehlerhaft rausgeben. Wird bei Gira keine Software getestet?
ralf Engels: Danke für deine Hilfe, aber leider hat Setzen der Flags bei mir auch nichts genützt. Die beiden GAs hatte ich schon wie von dir beschrieben verwendet.
P.S.: Nach dem Update auf die neue FW funktioniert.
Oh man, wie kann man nur eine der wesentlichsten Funktionen fehlerhaft rausgeben. Wird bei Gira keine Software getestet?
Schön das es jetzt funktioniert - Es hat jedoch auch schon mit der alten Software funktioniert. Ein Kollege hat hat es extra letzten Fr. noch mit dem MDT Heizungsaktor getestet.
Schön das es jetzt funktioniert - Es hat jedoch auch schon mit der alten Software funktioniert. Ein Kollege hat hat es extra letzten Fr. noch mit dem MDT Heizungsaktor getestet.
Bei mir hatte es ebenfalls nicht funktioniert und ein weiteres Mitglied hier im Forum hatte mich via pm angeschrieben, dass es bei ihm (ebenfalls i.V.m. MDT Heizungsaktoren) nicht klappen würde. Ich denke nicht, dass wir es alle falsch eingestellt hatten.
Ich habe eben am G1 keinerlei Parameter verändert und lediglich das Update eingespielt, siehe da: jetzt geht es. Das sieht für mich schon ziemlich danach aus, dass das Problem durch das Update behoben wurde...
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar