Induktionsspannung hin oder her.....mir stellt sich halt die Frage, ob man unabhängig von der Art und Dauer der Störung auf dem Bus den Rauchmelder auslösen kann, so dass er nicht nur Alarm schlägt, sondern sich auch als Verursacher meldet (er leuchtet ja an der LED)....Ich meine, wenn das so wäre, dann wäre es ja eindeutig ein Bug. Störungen können ja über jede Leitung rein kommen über den Bus und das ein Melder darauf mit einem Alarm reagieren kann is ja auch O.K....aber doch nicht als anegblicher Verursacher des Alarms.
@bojo7 Nur ums nochmal deutlich zu sagen: Im wirklichen Alarmfall zieht jedes Relais in den Meldern an, unabhängig ob der Melder selbst die Störung verursacht oder über den Bus einen Alarmfall gemeldet bekommt. LEDIGLICH IM PROBEBETRIEB (4sec drücken des Knopfes) zieht KEIN VERNETZTES RELAIS an!!! Nur das Alarmrelais in dem Melder, an dem man drückt!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
neuer Gira Rauchmelder Dual /Vds
Einklappen
X
-
Ach, und noch was:
Das Vernetzungskabel führt keine Spannung, sondern es wird durch den auslösenden Melder kurzgeschlossen.
Wo soll da ein Problem bei sternförmiger Vernetzung auftreten?
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendeine Induktionsspannung ne Rolle spielen könnte.
Ok, der Teufel steckt oft im Detail....
Aber trotztdem....
Das ist doch eigentlich richtig robuste Technik.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Christian,
Wir haben auch 10 Melder im Haus.Zitat von chriss0023 Beitrag anzeigenNaja...jetzt frag ich mich natürlich, was da los ist???
Was meint ihr??? Darf man wirklich nicht sternförmig vernetzten???
Bitte dringend mal um euren Rat.
Und ich geb dir recht: Aus dem Manual geht nicht hervor (und ist auch nicht beschrieben), dass man nicht sternförmig vernetzen dürfte - deshalb sind meine auch sternförmig vernetzt.
Konstellation bei mir:
- 10 Melder
- Jeder mit eigenem Y-STY (Telefonleitung) in den Keller verbunden (größte Leitungslänge ca. 20 m)
- Im Keller sternförmig vernetzt
- Im Keller ein Melder mit Alarm-Modul
Und entgegen vieler Ratschläge habe ich auch je einen Melder beim Kaminofen und einen in der Küche.
In 1 1/2 Jahren kein einziger Fehlalarm.
2 "richtige" Alarme, weil in der Küche was angebruzzelt ist.
Also ich bin mit den Gira Meldern vollauf zufrieden.
Hab überhaupt keine Probleme damit.
Einen Kommentar schreiben:
-
@Christian:
ist zwar unlogisch, dass es erst lange Zeit funktioniert und jetzt plötzlich Fehlalarme gehäuft kommen, aber ich würde zum Test die Vernetzung mal auftrennen und abwarten ob weiter Fehlalarme kommen. Dann hast Du zumindest schon mal eine Ursache ausgeschlossen oder bestätigt.
@Bojo:
einen echten Alarm kannst Du doch recht einfach mit etwas Rauch simulieren. Falls Du kein Raucher bist sollte auch eine ausgepustetet Kerze oder ein Räucherstäbchen gute Dienste leisten. Ansonsten gibts natürlcih auch Test-Spray zu kaufen (was den Vorteil hat, dass es die Optik nicht verdreckt..)
Einen Kommentar schreiben:
-
Erstmal sorry, ich kann dir bei deinem Problem nicht helfen, aber ich bin dir unendlich dankbar über diesen Tipp, sollte das wirklich stimmen und auch korrekt sein.
Kann das sonst noch wer bestätigen?
Ich hatte auch schon mit Gira Kontakt, da wurde mir dies nicht gesagt.Zitat von chriss0023 Beitrag anzeigenTestbetrieb durch drücken des Knopfes funktioniert auch und alle Melder signalisieren den Probebetrieb (hier zieht übrigens das Alarmrelais im vernetzten Rauchmelder NICHT an. Das Alarmrelais zieht nur an, wenn ich den Probebetrieb in dem Melder mit dem Relais starte!!!).
Siehe meine Leidensgeschichte:
https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/12489-gira-funk-rauchmelder-dual-2.html
Ich kämpfe damit jetzt nämlich schon länger. Habe mir jetzt sogar ein 2. Relaismodul zugelegt, weil ich an einen Defekt des ersten Relaismoduls glaubte. Geändert hat sich dadurch natürlich nichts.
Echten Feueralarm, oder Fehlalarm hatte ich noch nicht um dies zu verifizieren. Un bei den Probealarmen verhält sich das Relaismodul genau wie von dir beschrieben. War schon vorm verzweifeln, das gibt mir aber wieder Mut :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Gira Dual/VDS Fehlalarm !!! Fehlalarm !!! Fehlalarm !!!
Hallo zusammen,
nachdem ich nun sehr viel positives gelesen habe, möchte ich hier mal meine Fehlalarme schildern...Inzwischen der dritte innerhalb kurzer Zeit.
Ich habe zu Hause folgende Konstellation:
10 x Gira Dual/VDS...alle über den Bus vernetzt, allerdings Sternförmig im Sicherungskasten parallel aufgelegt. 4 Melder laufen mit separater Leitung im Sicherungskasten Keller auf, sind dort parallel verbunden und weitere 6 Melder laufen im Dachgeschoss mit separater Leitung auf und sind dort parallel verbunden, wobei eine Leitung vom Dachgeschoss zum Keller alle 10 vernetzt. Zusätzlich habe ich jeweils ein Relais-Modul im Keller und eins auf dem Dachboden. Im Alarmfall wird ja die Bus-Leitung auf GND gezogen und alle Melder schlagen Alarm (besonderns nachts ein getöse!!!). Schlägt irgendein Melder Alarm, so zieht auch das Alarmrelais an dem Vernetzten Rauchmelder an. Ich verwende die Relais für einen SMS Melder. So weit so gut. Hat fast ein Jahr fehlerfrei und ohne Fehlalarm funktioniert. Testbetrieb durch drücken des Knopfes funktioniert auch und alle Melder signalisieren den Probebetrieb (hier zieht übrigens das Alarmrelais im vernetzten Rauchmelder NICHT an. Das Alarmrelais zieht nur an, wenn ich den Probebetrieb in dem Melder mit dem Relais starte!!!). Bis dahin war ich glücklich. Doch dann gings los.
Zunächst nachmittags ein Melder im WZ...ohne erkennbaren Grund. Melder im Haus lösten aber alle ordnungsgemäß aus und auch die Alarm-SMS kam an. Der Melder im WZ blinkte indeutig, weshalb ich ihn als Auslöser lokalisieren konnte. Zunächst dachte ich, er wäre defekt und hab ihn zunächst mal demontiert. Vier Tage später...mitten in der Nacht ein Melder im Flur EG. Gleiches spiel. Eine Woche später nochmals dann ein Melder im Arbeitszimmer....Mir ist das ein Rätsel. Hab inzwischen mal einen Melder geöffnet um nach Schmutz zu suchen...nix zu erkennen.
Aus lauter Verzweifelung hab ich dann mit der Gira Hotline telefoniert.
Hier sagte man mir, dass man nicht sternförmig vernetzten darf. Dies ginge auch eindeutig aus der Anleitung hervor. Dies kann ich nicht bestätigen. Es existiert lediglich ein schematisches Bild in der Anleitung, welches durchaus eine Vernetzung über den Sicherungskasten und paralleles auflegen zulassen würde. UNABHÄNGIG davon ist ja stets ein eindeutiger Melder als Auslösender Melder (LED blinkt) auszumachen...Was soll das dann mit dem Bus zu tun haben? Da müßte ja dann schon ein Bug im Melder sein, dass er bei Störungen auf dem Bus plötzlich meldet und sich selbst dann auch noch als Ausschlaggeber darstellt???
Naja...jetzt frag ich mich natürlich, was da los ist???
Was meint ihr??? Darf man wirklich nicht sternförmig vernetzten???
Bitte dringend mal um euren Rat.
Gruß
Christian
Einen Kommentar schreiben:
-
Grins, das schöne an der Vernunft ist, dass sie sich meistens dann doch durchsetzt.
Live long and prosper mit den neuen Rauchwarnmeldern
Einen Kommentar schreiben:
-
Sag mal Stefan, hast du heimlich mit meiner Frau telefoniert? Als wir vor zwei Tagen besprochen haben, welche Leitungen in der Betondecke verlegt werden müssen fällt ihr doch plötzlich ein, dass sie in jedem Zimmer nen Rauchmelder will. Weil sie den Tag zuvor im TV nen Bericht gesehen hat, bei dem der Kühlschrank angefangen hat zu brennen und das ganze Haus ausgebrannt ist. Naja gegen den WAF kommt man halt nicht an
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wäre aber sehr ungewöhnlich. Normalerweise hat man Zulufträume und Ablufträume, der Flur ist Überströmbereich. So braucht man nur halb so viele Rohre und Ventile. Ausserdem kann man damit sicherstellen, dass man in Bad, WC, Küche etc. immer Unterdruck hat und somit entstehenden Dampf und Gerüche nicht im Haus verteilt.Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenHab das zunächst auch so verstanden, jedoch meinte unser Heizungsbauer das es in jedem Raum Zu- und Abluft geben wird.
Im Brandfall sollte die KWL abschalten, alle Rollläden auffahren und alle Lichter angehen.
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Bevor die Isolierung der Meldeleitung - ohnehin zumeist Unterputz - schmilzt, wird zunächst der Rauchmelder zerstört. Zwischen Brandentstehung bis Schmelzen des Rauchmelders dürften 3 bis 7 Minuten vergehen und die über den Ring ausgelösten Melder könnten durchaus weiter alarmieren (müsste man mal testen). Wer sich in der Zeit nicht schon gerettet hat, ist selbst schuld (oder hat zuwenig Rauchmelder).Zitat von kisenberg Beitrag anzeigenNach der Alarmauslösung ist es dann egal, ob das Meldekabel in Flammen steht.
LG
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
So ein Gira Dual kostet knapp 33 EUR (Gira Dual 233002 Rauchwarnmelder: Rauchmelder Preisvergleich - Preise bei idealo.de). Hinzu kommt noch die Vernetztung. Das tut vielleicht bei 15 Meldern einmal weh, aber danach schlafe ich besser.
Wer noch Kabel ziehen kann, der benötigt keinen Funk. Sobald einer der vernetzten Melder auslöst schlagen alle Alarm. Als Ring von Raum zu Raum verlegt ist die Gefahr gering, dass ein Brand das Meldekabel durchtrennt bevor einer der Rauchmelder den Auslöseimpuls gibt. Nach der Alarmauslösung ist es dann egal, ob das Meldekabel in Flammen steht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sicher ein machbarer Kompromiss. Allerdings ist die Frage ob es eine Ersparnis ist? Der günstigste Kanalrauchmelder KRM-1 von Oppermann kostet schon knapp 450.- EUR Liste (und ich vermute mal, dass darin die MwSt. nicht enthalten ist) - ohne Montagekonsole usw.Zitat von tht Beitrag anzeigenEin Kompromiss wäre unter Umständen einer in der Abluft und je einer in den Räumen, die nicht an der Abluft hängen. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob der Abluft-Rauchmelder schnell genug anspringt?!
Solange die Ablauft auch saugt, dürfte die Verzögerung gegenüber einem RWM an der Decke nur im Sekundenbereich liegen. Allerdings gibt es auch Brände, z.B. Flüssigkeitsbrände, bei denen sehr schnell giftige Gase entstehen, jedoch kaum Partikel, damit wenig Rauch und diese würden vom einfachen Kanalrauchmelder nicht erkannt.
Da bist mit einem Multikriterienmelder, wie dem Gira DUO, der auch einen Temperatursensor hat, besser bedient, da dieser zumindest eine erhöhte Chance hat, auch Brände ohne oder zumindest wenig Rauchentwicklung zu erkennen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke euch für die Antworten.
Denke nicht, das eine KWL fürn Hausgebrauch, die auch noch in meinem finanziellen Rahmen liegt, soetwas kannZitat von StefanW Beitrag anzeigenDie Frage ist eher, was soll die KWL im EFH tun, wenn ein Rauchmelder anspringt?
Rauch absaugen wäre ja gut, dabei Sauerstoff zuführen wäre aber fatal. In "richtigen" Gebäuden gibt es Brandschottklappen und Entrauchungsklappen, d.h. der Brandraum wird von der Lüftungsanlage isoliert, die anderen Räume werden auf "Entrauchung" geschaltet.
Aber interessanter Gedanke, nur den Brand genau zu lokalisieren um den entsprechenden Raum abzuschotten wird bei 13 Räumen (WC, Diele usw. mitgezählt) wohl schwer bei gerade mal vier Rauchmeldern
Ach du jetzt wieder...Zitat von StefanW Beitrag anzeigenWieviele Feuerlöscher hast Du geplant?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, nach allgemeiner Meinung (soweit recherchiert) stört eine KWL den Rauchmelder nicht - und umgekehrt.Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenAber Rauchmelder, die in den Räumen ganz normal hängen muss es nichts spezielles sein trotz KWL?
Die speziellen Kanalrauchmelder sind für den Einbau in die Lüftungskanäle.
Die Frage ist eher, was soll die KWL im EFH tun, wenn ein Rauchmelder anspringt?
Rauch absaugen wäre ja gut, dabei Sauerstoff zuführen wäre aber fatal. In "richtigen" Gebäuden gibt es Brandschottklappen und Entrauchungsklappen, d.h. der Brandraum wird von der Lüftungsanlage isoliert, die anderen Räume werden auf "Entrauchung" geschaltet.
Wieviele Feuerlöscher hast Du geplant?
Einen Kommentar schreiben:
-
In den Räumen kannst Du die normalen Rauchmelder einsetzen, nur wenn Du den Melder in den Abluftkanal setzt, dann brauchst Du Lüftungskanalmelder. Dabei wird auch nicht der Melder in den Kanal gesetzt, sondern die Luft strömt über ein Venturirohr aus dem Lüftungskanal in das Meldergehäuse und wieder zurück. Diese Melder gibt es aber nur in profesionellen Brandmeldeanlagen. Weder der Melder von Gira , noch irgendwelche Baumarktmelder sind dafür spezifiziert.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: