    #16
    Guck mal ins user Profil von hjk

    Kommentar


      #17
      Zitat von WagoKlemme Beitrag anzeigen
      wo hast Du denn die Werte her ?
      Ich habe hier den Energy Master von ELV, für sehr gut befunden von der ct, und der misst keinen Mist. Meine Werte stimmen.
      Deine Messung ist sehr ungenau, oder Du hast nur einen Kanal z.B. A gemessen und einfach mit 16 multipliziert. (Die Multiplikation ist leider auch falsch. 16 x 0,2W ergibt 3,2W und nicht 3,6W)
      Der Strom auf Kanal B,C und D ist genau 0mA, also 0W, Die Messung auf Kanal A ergibt genau 0,175W.
      Das wiederholt sich dann je 4er Gruppe.
      Das sind dann bei 16 Kanälen 0,7W und nicht wie Du schreibst 3,6W.
      Die Werte, die ich angegeben habe, wurden bei uns im Labor gemessen und sind korrekt.
      Also kein "Stromverschwendungsproblem".

      Bitte um Überprüfung und Richtigstellung.

      Vielen Dank.

      Gruß aus Engelskirchen
      hjk
      Zuletzt geändert von hjk; 01.04.2015, 17:06.

      Kommentar


        #18
        Servus
        Ich bleib bei meiner Aussage
        Sooo What!!!
        Zuletzt geändert von Henk; 01.04.2015, 17:56.
        Viele Grüße

        Henning

        Kommentar


          #19
          Hallo hjk,

          super, das ist die Erklärung auf die ich erwartet habe.
          Du hast Recht, ich habe, weil das so in der BA steht nur am Kanal 1 und 5 (müssen angeschlossen sein) gemessen. Mit allen Ventilen dran war nicht möglich, weil ich noch nicht genug habe. Deshalb habe ich stumpfsinnig hochgerechnet.
          Aber, von meiner Unwissenheit bzgl der folgenden Kanäle abgesehen, war die Messung gar nicht sooo schlecht - 0,2 statt 0,175.
          Für den dummen Rechenfehler entschuldige ich mich.
          Danke, jetzt brauche ich das Relais nicht mehr.

          Und Entschuldigung, ich wollte in keinster Weise MDT ins falsche Licht rücken. Es war einfach nur Unwissenheit.

          Gruß
          Armin
          Zuletzt geändert von WagoKlemme; 01.04.2015, 18:01.
          >>Smelly One<<
          >> BURLI <<
          Grüße Armin

          Kommentar


            #20
            Zitat von WagoKlemme Beitrag anzeigen
            ...stromer007
            Na das sind ja ein ganzer Packen an Weisheiten. Ich kann dich beruhigen mit einer Wago geht alles sehr einfach.
            Ich hab auch eine WAGO-I/O im Einsatz für eine Notstromsteuerung und will das nicht schlecht machen. Eine Steuerung A hinter eine Steuerung B birgt gewisse Herausforderungen, aber aufhalten wird dich her niemand.

            Kommentar