Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Firmware V 2.4

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • EIB-TECH
    antwortet
    Firmware V 2.4

    Ich hab die rs 232 pcmcia von der IT GmbH und die funzt supi schnell :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Aber selbsi mit "richtiger" RS232 kommen da einige CRC Error zusammen..... Ist aber am Ende egal

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Tja, das ist leider oft so. Die Adapter sind auch recht unterschiedlich. Mal gehen die billigen, mal die teuren.

    Deswegen habe ich extra ein Laptop mit echter serieller Schnittstelle.

    Einen Kommentar schreiben:


  • domoticom
    antwortet
    hmmmm, hochladen mit Sitecom USB->seriel adapter (com2) dauert mehr dan 1 stunde......und viele CRC errors
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • domoticom
    antwortet
    dank fur dein hilfe....profi !!! ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Da hast du recht.

    Aber in Zukunft, wenn einmal 2.4 darauf ist, kannst du ja die FW ganz einfach per Experten oder HS-Transfer hochladen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • domoticom
    antwortet
    danke, das fw wird gerade hochgeladen via seriel...

    nachste mal soll man (Gira) referieren nach das fw update manual. Den ware es deutlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Weil du es bist

    Warum müssen eigentlich die Hobbyleute den Profis erklären, wie das funktioniert
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • domoticom
    antwortet
    welcher anleitung meinst du ??

    Und schreie nicht zo bitte .......

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Nochmals ganz deutlich:

    Neue FW per Experten kann man erst machen, wenn auf dem HS eine FW 2.4 installiert ist, die das beherrscht.

    DU MUSST DIE FW AUS DEM VERZEICHNIS firmware mit der Bachtdatei firmupd1.bat HOCHLADEN!!!

    Batch starten, dann HS aus und wieder einschalten.

    das hat nichts mit der Hotline zu tun, du musst einfach lesen, was in der Anleitung steht!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • domoticom
    antwortet
    1: neuer experte instaliert, neuer fw hochladen mit seriel kabel (fw selectiert von neuer expert directory) : fehler: fw ist zu alt.......
    2: laut readme -> export project fon alter expert, import in neuer, hochladen via LAN, wieder das selber fehler: fw ist zu alt.

    In forum ist etwas uber fw update mit alter experte, eber da ist kein fw update in menu

    Waarom kan Gira kein vernuftigen manuel machen ????

    Montag mal der hotline anrufen, unglaublich!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Wenn du ein Firmware-Update auf 2.3 machen wolltest, ging das nur mit der RS-232. Firmware <> Experte

    Erst wenn du die Firmware auf 2.4 (auch noich via RS-232) gebracht hast, kann man eine neue Firmware-Version auch über LAN übertragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • domoticom
    antwortet
    beim update zu 2.3 war rs232 nicht notwendig. Wiezo ist es jetzt anders ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Im Projekt sind nur deine individuellen Daten hinterlegt. Die Firmware ist quasi das "Betriebssystem" des HS/FS und wird nur ein einziges Mal übertragen; das Projekt jeweils bei Änderung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • domoticom
    antwortet
    ok, danke mathias

    Und was ist das unterscheit swichen hochladen project und hochladen fw ? Ich dachte immer das fw teil von das project war

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...