Ach so, jetzt verstehe ich, wie ihr das meint. Ok das geht natürlich. Ich war halt fixiert auf die Einstellung Prozent 0...100%. Klar man kann natürlich auch Temp nehmen und die Einheit auf % ändern. Danke für die Hilfe
-
Ganz genau, z.B. Temperaturwert auswählen und die Einheit anpassen. Dann geht es.
Das steht hier weiter oben auch schon.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteIch habe mir das gerade mal in der Applikation angeschaut und verstehe, was du meinst, aber:Zitat von netzlaff Beitrag anzeigenDer Taster lässt sich an dieser Stelle nur auf DPT5.001 einstellen (Prozent 0...100%), es gibt keinen Statuswert für Luftfeuchte.
Es sollte problemlos funktionieren, wenn du irgendeinen der DPT 9.xx (Fließkommawert) nimmst und den Text für die Einheit änderst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Taster lässt sich an dieser Stelle nur auf DPT5.001 einstellen (Prozent 0...100%), es gibt keinen Statuswert für Luftfeuchte. Habe in OpenHAB nun auch auf 5.001 umgestellt und skaliere den Wert. Jetzt wird die Luftfeuchte auch korrekt im Infobereich als xx% angezeigt.Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Wie gesagt, ich würde das NICHT so machen sondern den korrekten DPT9 in OpenHAB und im Taster verwenden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Bis auf dass es für Dali immer noch nix gibt
Würde gern mal einen CC-LED Controller von MDT sehen als Deckeneinwurfgerät
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt überhaupt kein Problem.Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenDa würde ich sagen, sauber umgesetzt. Was war jetzt gleich nochmal das Problem? ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Da würde ich sagen, sauber umgesetzt. Was war jetzt gleich nochmal das Problem? ;-)Zitat von hjk Beitrag anzeigenDann musst du mal richtig schauen, der Status für die Farbe (H) wird im Winkel 0-360 DPT 5.003 Angle konform der KNX Spezifikation ausgegeben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann musst du mal richtig schauen, der Status für die Farbe (H) wird im Winkel 0-360 DPT 5.003 Angle konform der KNX Spezifikation ausgegeben.Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenH bei HSV ist eigentlich ein Farbwinkel. Winkel werden eigentlich nicht in Prozent angegeben... Bei den anderen beiden passt es. Bei H aber nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteWie gesagt, ich würde das NICHT so machen sondern den korrekten DPT9 in OpenHAB und im Taster verwenden.Zitat von netzlaff Beitrag anzeigenOk alles klar, dann muss ich den Wert auf 255 skalieren und als Hexwert übergeben. Das scheint zumindest manuell schon zu funktionieren. Danke für die Hilfe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok alles klar, dann muss ich den Wert auf 255 skalieren und als Hexwert übergeben. Das scheint zumindest manuell schon zu funktionieren. Danke für die Hilfe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteDas sind aber Ganzzahl-Prozentwerte für Dimmer oder Rollo, die habe ich als KO eines Luftfeuchtesensors noch nicht gesehen. Üblich und sinnvoll für Luftfeuchte ist Fließkomma DPT 9.007.Zitat von netzlaff Beitrag anzeigenLaut MDT Handbuch Seite 37, Prozentwerte 0...100% (DPT 5.001). So habe ich das parametriert. Eben habe ich mit knxtool groupwrite mal direkt etwas getestet, also open OpenHAB etc.
Doch, das stimmt so. Dieses Dokument hilft dir weiter, Seite 17.Zitat von netzlaff Beitrag anzeigenDabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich in HEX ff schreibe 100% angezeigt wird, somit die die Skala 0-255 und nicht 0-100. Da stimmt doch was nicht, oder?
http://www.knx.org/fileadmin/templat...king_E1209.pdf
Einen Kommentar schreiben:
-
Laut MDT Handbuch Seite 37, Prozentwerte 0...100% (DPT 5.001). So habe ich das parametriert. Eben habe ich mit knxtool groupwrite mal direkt etwas getestet, also open OpenHAB etc. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich in HEX ff schreibe 100% angezeigt wird, somit die die Skala 0-255 und nicht 0-100. Da stimmt doch was nicht, oder?Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Seltsam, denn Luftfeuchte ist DPT 9.007 und viele andere Werte, die man würde anzeigen wollen, sind auch 2-byte Fließkommawerte.
Einen Kommentar schreiben:
-
An die KN AA? Hihi..Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
... schreib eine Petition an die KNA Association. Die haben ja sonst nix zu tun.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: